Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zakłócenia przy pomiarze napięcia przez dzielnik napięcia.

26 Gru 2017 23:29 1332 10
  • Poziom 4  
    Witam, chciałem zmierzyć przy pomocy arduino dość wysokie napięcie (14.8V), więc podłączyłem je przez dzielnik napięcia (3MΩ/1MΩ), napięcie odczytywane przez arduino jest mniej więcej poprawne, ale bardzo skacze (czasem nawet o 0.1V). Co mogę zrobić, aby były mniejsze zakłócenia w odczycie? Dodam, że jest to napięcie akumulatora LiPol 4S i przy mierzeniu napięcia 1 celi (3.7V) nie ma tych zakłóceń, więc jest to wina dzielnika napięcia.

    Z góry dzięki za pomoc.

    Schemat:

    Zakłócenia przy pomiarze napięcia przez dzielnik napięcia.



    Edytuj
  • Pomocny post
    Poziom 17  
    Na początek zmniejsz wartości rezystorów, np 300k i 100k. Im większa rezystancja wejściowa toru pomiarowego, tym mniej jest on odporny na zakłócenia. Dodatkowo dodaj kondensator np 100 nF pomiędzy A0 a masą układu. Po tych zmianach powinno się trochę poprawić.
  • Poziom 4  
    bartek 8118 napisał:
    Dodatkowo dodaj kondensator np 100 nF pomiędzy A0 a masą układu.


    Elektrolityczny czy ceramiczny?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 4  
    Sorki, o tej godzinie nie myślę ;) Jutro sprawdzę czy taki układ pomaga.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 25  
    Jeśli rozwiązanie ze zmiana wartości dzielnika napiecia, i dodaniem kondensatora 100n nie usatysfakcjonuje Cię, to kolega Piotrus_999 zaproponował chyba najfajniejsze rozwiązanie. Zrób sobie pętle zbierająca np 1000 wyników pomiarów, potem policz średnią.
  • Poziom 43  
    Zastosuj taki układ i ewentualnie kondensator 47 - 100nF równolegle do wejścia ADC.
    W programie zrób kilka pomiarów i oblicz średnią z nich.

    Zakłócenia przy pomiarze napięcia przez dzielnik napięcia.
  • Poziom 4  
    Jest dobrze, działa bardzo dokładnie po tych zmianach. Dałem oporniki 100kOhm zamiast 1MOhm i kondensatory 1uF (elektrolityczne, takie bo akurat miałem pod ręką ;) ). I mam kolejne pytanie. Czy to że dałem kondensatory 10x większe od tych co proponował bartek 8118 i że są elektrolityczne, a nie ceramiczne może mieć negatywny wpływ na sprawność/żywotność układu?
  • Poziom 25  
    Nie. Po prostu nie będzie on tak szybko reagowal (widział) zmiany. 100nF to po zwyczajnie najpopularniejsza wartość używana do filtracji.
  • Specjalista elektronik
    Zwykłe kondensatory elektrolityczne mają zauważalną upływność - dobre, o małej pojemności może 0.1uA - to przy dzielniku 300k / 100k zafałszuje napięcie o 30mV na wejściu dzielnika, a w miarę wzrostu prądu upływności to zafałszowanie będzie rosło. Lepiej użyć ceramicznego, albo tantalowego.