Fatek konfiguracja markerów

cbool10 29 Dec 2017 03:22 906 5
  • #1
    cbool10
    Level 14  
    Witam!
    Czy jest możliwość zmiany konfiguracji markerów systemowych?
    Szukam już od 2h i nie mogę nic znaleźć.
    Konkretnie chodzi mi o zmianę częstotliwości markera M1920-M1923.
  • #2
    Rariusz
    Automation specialist
    Witam,

    A czemu ma służyć zmiana częstotliwości wyżej podanych markerów ?
    Jakieś specjalne wymagania co do działania programu?

    Pozdrawiam,
  • #3
    cbool10
    Level 14  
    W sumie to bardziej z ciekawości czy coś takiego się da zrobić.
    Aktualnie tworzę program, w którym w kilku punktach potrzebuję, żeby sygnał wystawiany na wyjście był o konkretnej częstotliwości(0.5 i 2Hz). Mam to rozwiązane na dwóch licznikach i sykach NO i NC. Przeglądając instrukcję natknąłem się właśnie na te markery i zacząłem się zastanawiać czy dało by się je przystosować do potrzeb tego programu.
  • #4
    pafciowaw
    Automation specialist
    W/w markery są "systemowe" i nie można zmienić ich podstawy czasu...
    Jeżeli jednak zależy Ci na stabilnej częstotliwości to układ na licznikach będzie zależny od długości skanu programu...a więc nie w pełni stabilny.
    Można spróbować funkcji 82 (PWM) i uzyskać na wskazanym wyjściu Y pożądany przebieg.
  • #5
    vindevil
    Level 26  
    Dwa tajmery na jeden czas załatwią sprawę. Czas skanu pomijamy bo to przy prostym programie 0.5 ms.
  • #6
    cbool10
    Level 14  
    Próbowałem wykorzystać pwm ale w ogóle się nie uruchamiał. Nie wiem czy coś źle robiłem czy jak. Druga sprawa to to że wykorzystuję fizyczne wejścia, a ja wszystkie potrzebuję i na żadnym z nich ten sygnał nie jest wystawiany.
    Akurat tutaj częstotliwość nie musi być idealna, a sam program nie jest jakiś mocno rozbudowany(jakieś 100 linijek) więc zostanę na timerach.