Termed GCO-DP-21-23 MiniTerm, elektrozawòr nie odcina dop造wu zimnej wo

30 Gru 2017 17:05 246 2
  • Poziom 7  
    Witam
    Jak w temacie, prawdopodobnie elektrozawòr na zasilaniu wody z instalacji wodoci庵owej nie odcina dop造wu wody do pieca, w skutek czego woda przelewa si zaworem bezpiecze雟twa. Zawòr wody z wodociagowej musi by wi璚 ca造 czas zamkni皻y I w zwi您ku z tym nie mam ciep貫j wody z pieca. Rozebra貫m i wyczy軼i貫m elektrozawòr ale nic to nie da這, nie wiem czy jest to problem sterownika pieca? Prosz o pomoc w tej sprawie.
  • U篡tkownik usun掖 konto  
  • Poziom 27  
    Kocio nazywa si Termet. Nie ma w sobie 瘸dnego elektrozaworu. Posiada zaw鏎 dopustowy wody- grzybkowy mosi篹ny z czarnym pokr皻貫m pod kot貫m. Ten Kocio nie posiada zaworu trojdrogowego. Jest to wymiennik bitermiczny. Albo zawor dopustowy uszkodzony, zawor zwrotny(nie podano roku prod.) lub wymiennik przepuszcza ze strony wody u篡tkowej na strone CO.