Sterowanie oświetleniem garażu poprzez napęd bramy

30 Gru 2017 22:24 2475 18
  • Poziom 2  
    Witam.
    Napęd Spmfy Dexxo Pro 1000 posiada wyjście do sterowania oświetleniem 230V na zadany czas (czasówka).
    Jak połączyć to wyjście z instalacją oświetlenia garażu?
    Oświetlenie garażu jest zrealizowane na 3 łącznikach naściennych (typowo: 2 x schodowy + krzyżowy).
    Chciałbym osiągnąć taki stan:
    - jeżeli światło w garażu jest wyłączone to otwarcie bramy powoduje zapalenie światła na zadany czas. Coś jakby kolejny łącznik krzyżowy. Z tą różnicą, że po zadanym czasie światło gaśnie. Przypomnę, że układ czasówki jest już zrealizowany w napędzie.
    - jeżeli światło w garażu jest włączone - to nic się nie dzieje (tzn. np. światło się nie wyłącza)
    - jeżeli w trakcie załączenia światła przez napęd włączę światło poprzez łącznik naścienny to światło świeci ciągle (tzn. nie wyłącza się już po zadanym czasie przez czasówkę) , ewentualnie światło gaśnie i poprzez ponowne przełączenie zapala się niezależnie od czasówki.
    Proszę o podesłanie schematy typu "dla opornych" lub uzupełnienie załączonego poniżej.Sterowanie oświetleniem garażu poprzez napęd bramy
  • Poziom 36  
    Trzeba zastosować przekaźnik zasilający oświetlenie niezaleźnie od wyłączników.
  • Poziom 36  
    Pytanie czy na tym wyjściu pojawia się 230V czy tylko jest zamykany obwód ( bezpotencjałowy) Jeśli 230V to musi być( tak jak kolega pisał ) przekaźnikna 230V, styki podłączone do L i "gorącego" przewodu żarówki. Jeśli bezpotencjałowy separowany od napędu to można go podłaczyć tak jak styki przekaźnika jeśli parametry wyjścia na to pozwolą ( max napięcie i obciążalność)
  • Poziom 36  
    Naleźy odpowiednio zasilić przekaźnik.
  • Poziom 2  
    Dziękuję za przesłane informacje.
    W uzupełnieniu:
    1. @@zworys : na wyjściu napędu jest 230V :
    Sterowanie oświetleniem garażu poprzez napęd bramy


    2. @ @mawerix123 : poproszę o przykładowy symbol przekaźnika oraz info czy przekaźnik podłączam do wyjścia nr 3 i 4 z napędu (oznaczenia z powyższego obrazka) ?
  • Poziom 36  
    Tak - przekaźnik z cewką na 230V ( podany np przez mawerix123) podłaczasz pod wyjścia 3 i 4. Styki podłączasz jak na rysunku w poprzednim poście nr 5 kolegi mawerix123
  • Specjalista elektryk
    Zastanawiam się czy dodatkowy przekaźnik jest potrzebny. Zakładając, że napęd i oświetlenie są na tym samym obwodzie, to możnaby bezpośrednio podać fazę z zacisku 3 na oprawę.
    Skutek uboczny, to przy sterowaniu układem schodowym na zacisku 3 pojawi się napięcie wsteczne. Tylko czy napędowi zrobi to różnicę?
    Przypuszczam, że wyjście 3 podaje L przez wewnętrzny przekaźnik napędu, na wyjściu 4 jest N bezpośrednio z zasilania.

    PS. To nie jest porada dla Autora, tylko zapytanie do Kolegów odpowiadających.
  • Poziom 38  
    zbich70 napisał:
    Zakładając, że napęd i oświetlenie są na tym samym obwodzie


    To jest warunek bezwzględny a nie mamy informacji czy jest spełniony.

    zbich70 napisał:
    przy sterowaniu układem schodowym na zacisku 3 pojawi się napięcie wsteczne.


    Właśnie nie wiemy jak zareaguje napęd.

    Jest prawdopodobieństwo że jeśli warunek jednego obwodu jest spełniony ma to prawo działać a dodatkowy przekaźnik będzie zdublowany.
    Jednak wydaje mi się bezpieczniejszym dla autora i dla samego układu będzie dodatkowy przekaźnik.
    Co może się stać z napędem w przypadku zwarcia w oprawie, ma osobny bezpiecznik w napędzie, ma przekaźnik :?: .... tego niestety nie wiemy choć z drugiej strony producent napędu pewnie by nie zaryzykował wyprowadzenia obwodu dla zewnętrznego urządzenia.
  • Specjalista elektryk
    mawerix123 napisał:
    Jednak wydaje mi się bezpieczniejszym dla autora i dla samego układu będzie dodatkowy przekaźnik.

    Też tak uważam, zgadzam się z Kolegami i nie zamierzam odwodzić Autora od tego rozwiązania.

    mawerix123 napisał:
    tego niestety nie wiemy choć z drugiej strony producent napędu pewnie by nie zaryzykował wyprowadzenia obwodu dla zewnętrznego urządzenia.

    Ale zaryzykował i wyprowadził. Ja bym zerkął do tego ustrojstwa, o ile gwarancja tego nie ogranicza.
  • Poziom 35  
    Może ten wątek trzeba przenieść do innego działu, gdzie beznapięciowy styk NO nie jest kamieniem milowym.. Chociaż, fajnie się czyta o podstępnym kapitaliście ryzykującym- „ a może na elektrodzie nikt nie zauważy?”... :D
  • Specjalista elektryk
    15kVmaciej napisał:
    Może ten wątek trzeba przenieść do innego działu, gdzie beznapięciowy styk NO nie jest kamieniem milowym.. Chociaż, fajnie się czyta o podstępnym kapitaliście ryzykującym- „ a może na elektrodzie nikt nie zauważy?”... :D

    No to Macieju zapodawaj jak rozwiązujesz problem autora.
    Masz jakieś pomysły... Czekamy...
  • Poziom 35  
    zbich70 napisał:

    No to Macieju zapodawaj jak rozwiązujesz problem autora.
    Masz jakieś pomysły... Czekamy...

    Hm. Może nóż do konserw, albo pytanie asekuracyjne, jaki układ sieci?
    Tak trudno zrozumieć informację że styk jest beznapięciowy NO?
    „producent zaryzykował”... tekst roku 2018! :D
  • Poziom 2  
    Cieszy mnie, że mój skromny post wywołał takie zainteresowanie.
    Niestety nie potrafię rozwiać wštpliwoœci opisanych w powyższych odpowiedziach.
    Zasilanie napędu i oœwietlenie sš na oddzielnych zabezpieczeniach S, ale w jednej skrzynce.
    Z mojego punktu widzenia koszt przekaŸnika jest nieznaczny w porównaniu z kosztem napędu i ewentualnym ryzykiem nie uznania gwarancji.

    Podsumowujšc dotychczasowe ustalenia – wyszło mi coœ takiego:
    Sterowanie oświetleniem garażu poprzez napęd bramy

    Chciałbym się upewnić, że powyższy schemat jest poprawny, oraz że osišgnę stan opisany na wstępie.
  • Poziom 35  
    Bez tego przekaźnika byłoby prościej i zgodnie z intuicją, ale to tylko moje skromne zdanie...
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    cmok.kisielek napisał:
    Chciałbym się upewnić, że powyższy schemat jest poprawny, oraz że osišgnę stan opisany na wstępie.


    Jest OK.

    15kVmaciej napisał:
    Tak trudno zrozumieć informację że styk jest beznapięciowy NO?
    „producent zaryzykował”... tekst roku 2018!


    Gratuluje !! :D "producent jednak zaryzykował"

    15kVmaciej napisał:
    Bez tego przekaźnika byłoby prościej i zgodnie z intuicją, ale to tylko moje skromne zdanie..


    Właśnie być może uwaliłeś autorowi napęd zwarciem międzyfazowym, porada roku :D

    cmok.kisielek napisał:
    Zasilanie napędu i oœwietlenie sš na oddzielnych zabezpieczeniach S,


    A tu tak na koniec dla Macieja

    Sterowanie oświetleniem garażu poprzez napęd bramy

    Jak nie rozumiesz tekstu w czerwonej ramce użyj otwieracza do konserw ;)
  • Poziom 35  
    W świetle takich argumentów, składam samokrytykę konstruktywną, albowiem przemyślawszy moje wcześniejsze porady, odcinam się od nich stanowczo i uważam, że wyłączniki użyte w układzie schodowym należy także zdublować przekaźnikami. Zasilanymi z bateryjki. Tak dla bezpieczeństwa.

    Dodano po 44 [minuty]:

    Proponuję autorowi, żeby wpierw zmierzył te styki, czy jest tam napięcie, czy nie ma. Jeżeli jakimś cudem producent podaje z tych styków zasilanie, to muszę powiedzieć, że jest to bardzo nierozsądne rozwiązanie
  • Poziom 2  
    Przepraszam, że nie pisałem wcześœniej, ale dopiero teraz jest postęp w moich działaniach.
    Trafiłem na problemy z dostępnośœcią przekaźnika.
    Ostatecznie kupiłem przekźaŸnik na szynę DIN – Eltako R12-100-230V
    Schemat docelowy wygląda tak:

    Sterowanie oświetleniem garażu poprzez napęd bramy

    Potwierdzam, że wszystko działa tak jak założyłem na początku.
    Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
    Szczególne podziękowania @mawerix123 (schemat był najbardziej pomocny).
    Problem rozwiązany - temat zamykam.