Bulgotanie, przelewania wody w piecu Zębiec

Agulina00 05 Jan 2018 11:13 6177 7
Metalwork
  • #1
    Agulina00
    Level 1  
    Witam, mam problem z bulgotaniem i przelewaniem sie wody w piecu węglowym obieg otwarty. Zaraz po rozpaleniu woda zaczyna bulgotac tak, ze przy dotknięciu czuć pod ręką wibracje. Piec byl montowany osoem lat temu, dlugi czas nie bylo palone. Wczoraj wyczyscilismy go i komin rowniez. Grzejniki były zalozone dwa tyg temu nowe i zostaly odpowietrzone, teraz grzeja prawidłowo. Wrzucilam film na yt pt. "Piec zębiec bulgotanie, przelewanie wody" gdzie słychać i wiadac prace kotla, może ktoś doradzi co robić.
    Boje się żeby nie rozsadzilo instalacji
  • Metalwork
  • #2
    Maly
    Level 31  
    Chyba za szybko rozpalasz - pompka jest?
    Jakie grzejniki, może nowsze i woda wolniej przepływa.

    Może daj linka - po tych hasłach nie mogę znaleźć
  • Metalwork
  • #4
    stanislaw1954
    Level 43  
    Prawdopodobnie powietrze w kotle, ale też przy ostrym paleniu woda może się gotować, a jeśli instalacja jest niewłaściwie zrobiona, jest problem z odprowadzeniem pary wodnej z kotła/ instalacji na zewnątrz. Po oglądnięciu filmu, chociaż niezbyt dokładnie, ale jednak daje się zauważyć złe wyprowadzenie rur z kotła, w kierunku do zbiornika wyrównawczego. Takie wyprowadzenie skutkuje tym, że w chwili włączenia pompki zawór różnicowy zamyka się, a tym samym powietrze musi wydostać się tylko poprzez pompkę. Spowoduje to że pompka pracując na sucho (albo na parze wodnej zamiast wody) z czasem się zatrze. Jeśli instalacja może pracować bez pompki, na początek można poobserwować czy poprawi się praca kotła, czy wyjdzie para wodna z kotła(czy ustanie bulgotanie).
  • #5
    Maly
    Level 31  
    OK, mam.
    To raczej się nie gotuje, tylko jest zapowietrzony. Para wodna po wyjściu z pieca znów zamieni się w wodę, a tu też słychać bulgotanie w rurkach. Nie widać spadków na rurach do odpowietrzenia, są? Bo jak tylko przez pompkę, to teżdłużej zajmie.

    Na bojlerze nie ma odpowietrzenia???

    Druga sprawa, odpowietrzanie układu czasem należy zrobić kilka razy zanim będzie ok.

    PS. mam nadzieję, że te butelki za piecem to nie rozpałka ;)
  • #6
    BANANvanDYK
    Level 39  
    To się nadaje do tematu "radosna twórczość instalatorów".
    Bojler zamontowany przekręcony o 90° - wężownica na płasko. Brak odpowietrzania wężownicy. No i brak "ciepłej wody".
    Naczynie wzbiorcze podłączone nieprawidłowo,
    Zawory na wyjściu kotła - stanowiącej rurę bezpieczeństwa co jest niedopuszczalne!
  • #7
    roman 18
    Level 23  
    witajcie ,takie bulgotanie często występuje gdy piec nie jest dobrze ustawiony,to znaczy ogólnie wydaje się że jest w pionie a w rzeczywistości pod obudową pieca na górze tam gdzie rura odprowadzająca zasilanie jest lekko niżej ,a w przedniej części pieca pozostało powietrze i nie daje się wygnać ,wyjściem jest wtedy wykręcenie termometru ,jeżeli taki występuje w przedniej części pieca ,i wypuszczenie powietrza. pozdrawiam. Kolego Banan masz całkowitą racją ,bojler zamontowany po mistrzowsku ,tylko się rozpłakać ,zresztą cała reszta też.
  • #8
    stanislaw1954
    Level 43  
    Zrób kilka zdjęć instalacji. Wtedy będzie łatwiej, omówić ewentualne błędy w instalacji.