Czy współczesne normy obciążalności przewodów są naciągane?

08 Jan 2018 20:59 4917 69
  • Level 1  
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • TermopastyTermopasty
  • Moderator of Electricians group
    Kraniec_Internetów wrote:
    Co sprawiło, że ta obciążalność w ciągu kilku lat spadła tak drastycznie, bo aż dwukrotnie?.

    Pieniążek, złotówki idące w przewody. To taki współczynnik poprawkowy, że jak technicznie przewód spełnia wymagania obciążalności, to trzeba go pomnożyć razy dwa.
  • Level 23  
    A czy przypadkiem zabezpieczenie nie dotyczyło układania przewodów aluminiowych w tzw. "pętli"?
    Jeśli to dla kolegi nie problem, to proszę podać, jaka to norma, w której to kolega wyczytał.
  • Level 1  
  • Moderator of Electricians group
    Kraniec_Internetów wrote:
    że światło z LEDów jest szkodliwe

    Bo jest. Jak każde inne, ma swoje fotobiologiczne czynniki zagrożenia.

    Kraniec_Internetów wrote:
    Przyjmując, że dziadkowie mieli racje.

    Dr. Edward Musiał już o tym też zdążył napisać, dawno temu.
  • TermopastyTermopasty
  • Level 1  
  • Helpful post
    Moderator of the Technical section
    Kraniec_Internetów wrote:
    - natknąłem się kiedyś na tabelę obciążalności prądowej długotrwałej przewodów aluminiowych, wg ostatniej normy która jeszcze pozwalała na stosowanie przewodów aluminiowych o małym przekroju. Ta tabela przyjmowała, że dla przekroju 1,5mm2 wartość prądu wynosiła 19A. Dla porównania wartość dla miedzi o tym samym przekroju dla dzisiejszych norm to 14A.


    Dywagowanie bez konkretnych tabel, których jest bardzo dużo, gdyż wiele jest sposobów układania przewodów a także warunków ich chłodzenia, nie ma większego sensu. To teoretyzowanie do niczego nie prowadzące.
    Ale faktem jest na przykład mniejsza temperatura dopuszczalna izolacji. Ta współczesna starzeje się w sposób przyspieszony w wyższych temperaturach.
  • Level 1  
  • Moderator of the Technical section
    Kolego, kiedyś aluminiowe przewody miały bawełniany oplot.
  • Level 1  
  • Level 38  
    Przypuszczam że uwzględniono zmianę charakteru odbiorników (prądy rozruchowe). Dawniej nie było zasilaczy impulsowych, a teraz to powszechne.
  • Level 1  
  • Moderator of the Technical section
    Kraniec_Internetów wrote:

    Na pewno? Kiedyś ludzie w wioskach mieli pompy po kilka kW, piły tarczowe do drewna. To miało duże prądy rozruchowe. Teraz albo tego nie ma, albo mają piłę stołową z Castoramy.

    Kiedyś ludzie w wioskach mieli dwie oddzielne instalacje, jednofazową bytową oraz trójfazową do zasilania pompy po kilka kW i piły tarczowej do drewna. Kiedyś w wioskach instalacje zabezpieczane były wkładkami Wts lub Wtz, jeśli to Ci coś mówi.
  • Level 1  
  • Moderator of the Technical section
    Kraniec_Internetów wrote:
    retrofood wrote:
    Kiedyś ludzie w wioskach mieli dwie oddzielne instalacje, jednofazową bytową oraz trójfazową do zasilania pompy po kilka kW i piły tarczowej do drewna

    Nie rozumiem co to zmienia. Przecież w obu przypadkach stosuje się jedną normę.

    Norma jedna ale sytuacje dwie różne.
    Quote:
    Kiedyś w wioskach instalacje zabezpieczane były wkładkami Wts lub Wtz,
  • Level 43  
    Przekroje zwykle detrminuje Idd czyli temperatura przewodu, rzadziej spadek napięcia i IPZ.
    Także przewody po prostu się grzeją i muszą to ciepło oddać do otoczenia, nie wiem czy były aluminiowe w podwójnej izolacji, ale w pojedynczej znacznie lepiej oddają ciepło, a w bawełnie mają wyższą temp pracy.
    Po drugie prądy zwarciowe wzrosły ze względu na wyższe moce transformatorów , użycie miedzi i podniesienie napięcia z 220V na 230V.
  • Level 1  
  • Moderator of Electricians group
    Kraniec_Internetów wrote:
    Bezpieczniki topikowe niegdyś stosowane zachowują się zupełnie inaczej niż dzisiejsze wyłączniki nadprądowe. Przecież człony przeciążeniowe w wyłącznikach mogą "trzymać" prądy 1,5* większe niż In.

    Oczywiście, że bezpieczniki topikowe zachowują się inaczej, gdyż inaczej wygląda ich budowa.
    Zainteresowało mnie jednak to pogrubione. Proszę mi wskazać na charakterystyce wyłącznika nadprądowego o char. B, poniżej załączonej, które to jest miejsce i dodatkowo określić mi, jak długo mogą "je trzymać".
    Dodatkowo dołączam charakterystyki bezpiecznika topikowego "bardzo szybkiego" i nałożone charakterystyki bezpiecznika i wyłącznika.

    Czy współczesne normy obciążalności przewodów są naciągane?Czy współczesne normy obciążalności przewodów są naciągane?Czy współczesne normy obciążalności przewodów są naciągane?
  • Level 1  
  • Moderator of Electricians group
    Kraniec_Internetów wrote:
    Niestety na tej charakterystyce tego nie widać.

    To jest cała charakterystyka, innej nie ma, wszystko tu jest.
    Kraniec_Internetów wrote:
    Tak więc jeżeli ten człon działa dopiero przy 1,5In to wszystko jest zgodnie z normami, a w praktyce taki wyłącznik "trzyma" taki prąd w zasadzie nieskończenie długo

    Kolega mówi o części charakterystyki gwarantowanego wyłączenia, która przeważnie zamyka się w granicach do 1,15 prądu In.
    Nie udało mi się w praktyce jeszcze znaleźć takiego wyłącznika nadprądowego, który by trzymał dla nastawy 25A prąd prawie 40A nieskończenie długo. A już trochę takich wyłączników badałem i "testowałem". Dlatego podkreśliłem słowa "większe niż", bo ile to może być więcej? dwa, trzy, pięć razy?

    Przykładowo, standardowe B16A (dostępne w sklepach i marketach), przy prądzie 23A wyłączają po ok. 4-5 minutach w warunkach domowych (temperatura otoczenia na poziomie ok 21-22 stopni Celsjusza). Jeżeli nie są już nagrzane od kilku poprzednich wyłączeń (a bawiłem się "zabawkami" producentów: Schneider, Eaton, Legrand).
    Oczywiście jest to tylko moje prywatne doświadczenie, inni koledzy może spotkali aparaty których prąd długotrwały przekraczał wartości podane przez kolegę w ciągłej pracy.

    Wracając jednak do sprawy izolacji.
    Oplot bawełniany żył miał przewodność cieplną na poziomie 0,07W/(m*K), gdzie obecnie PVC ma przewodność cieplną na poziomie ok 0,17 W/(m*K).
    Co z tego wynika?
  • Level 1  
  • Moderator of the Technical section
    kozi966 wrote:

    Wyciągnąłem sobie na pamiątkę kiedyś przewód, taki przewód ładny, o:

    Czy współczesne normy obciążalności przewodów są naciągane?Czy współczesne normy obciążalności przewodów są naciągane?


    Widać, że kiedyś elektryk to był ktoś. Końcówka oczkowa jak z fabryki.
  • Level 38  
    Dziwi mnie tylko poglad źe przewody montowane na stałe muszą mieć 1.5 mm2 ze względów mechanicznych a wielu producentów maszyn stosuje mniejsze i jest dobrze.
  • Level 29  
    Oprócz obciążalności jest jeszcze inny problem w aktualnie produkowanych kablach i przewodach. Ile jest miedzi w miedzi i czy przekrój np. 2,5 mm^2 rzeczywiście ma 2,5 mm^2. Był już chyba podobny wątek i producenci zaniżają przekroje bo pozwala na to jakaś tolerancja. Co ciekawe nikt jakoś nie zawyża, ale zaniżyć to już każdy potrafi...
    Akurat nie sprawdziłem suwmiarką, ale jak miałem 3x2,5 mm^2 NKT i Telefoniki to NKT był miękki jak tanie marketówki a Telefoniki był sztywniejszy. Tu mam na myśli samą żyłę miedzianą bez izolacji. To i to polskie.
  • User removed account  
  • Level 1  
  • Electrician specialist
    No to ja podam źródło :
    PN-55/E-05021. Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.
    Tabele mogę zeskanować :D A jest ich trochę.