  • #1 11 Sty 2018 22:46
    Dzilu
    Poziom 8  

    Witam


    Czy miał ktoś taki przypadek lub wie co może być przyczyną, że TIA Portal w ogóle nie widzi sterownika S7-1200. Sam sterownik kupiłem jako używany, więc nie znam jego adresu.
    Obecne ustawienia:
    System Windows 10 Pro na komputerze i taki sam na maszynie wirtualnej gdzie znajduje się TIA Portal. Połączenie mostkowe ustawione automatycznie przez VirtualBox Komputer - maszyna wirtualna. Gdy próbuje znaleźć sterownik poprzez Accessible Devices otrzymuje komunikat, że nie znaleziono urządzeń. Podczas próby połączenia wyłączam kartę Wifi oraz zaporę.

    Adres sterownika ustawiony w TIA Portal 192.168.0.30 maska 255.255.255.0

    Komputer:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::69c2:3829:9288:5ca1%38
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . :

    Wireless LAN adapter Wi-Fi 7:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . : home

    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 21:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

    Ethernet adapter Ethernet 4:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b5d7:5458:ac46:8d42%10
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . :

    Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth 6:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

    Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :




    Maszyna Wirtualna
    Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : home
    IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a00:23c4:980e:2f00:19e:5eb1:89c5:be0f
    IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fdaa:bbcc:ddee:0:19e:5eb1:89c5:be0f
    Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a00:23c4:980e:2f00:ace8:a929:447f:e66d
    Temporary IPv6 Address. . . . . . : fdaa:bbcc:ddee:0:ace8:a929:447f:e66d
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::19e:5eb1:89c5:be0f%4
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.166
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::bad9:4dff:fe26:410d%4
    192.168.1.254

    Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

    0 15
  • SterControl
  • #2 12 Sty 2018 06:35
    vindevil
    Poziom 20  

    A inne sterowniki? Miałem podobny problem jednego widział drugiego nie. Dopiero po czasie się dowiedziałem , że jeden pracował z hmi i miał adres i jeden przesunięty w górę. 192.168.0.2. Adesy niestety muszę wklepywać ręcznie.

    0
  • SterControl
  • #3 12 Sty 2018 09:34
    Dzilu
    Poziom 8  

    Mam jeszcze drugi sterownik ale również jest to samo i TIA Portal nie widzi go. Nie jestem zbyt dobry jeśli chodzi o samą konfigurację sieciową sprzętu ale doczytałem gdzieś, że wina może leżeć w tym, że sterownik ma zmienione IP i jest przypisany do innej podsieci niż ta w której szukam. Czekam jeszcze na autoryzację danych na stronie Siemensa i pobiorę soft Automation Tool, może ono coś pomoże.

    0
  • #4 12 Sty 2018 10:25
    Rariusz
    Specjalista Automatyk

    Witam,

    Miałem podobny problem wiele raz z różnymi urządzeniami. Problem jest w maszynie
    wirtualnej a konkretnie w jej ustawieniach. Ja uzywam vmware ale myśle że w
    przypadku VirtualBox będzie podobnie. Podczas programowania PLC używam
    dwóch ustawień karty sieciowej:NAT i Bridge. Ustawienia NAT mam domyślne
    i sprawdza się zawsze jeżeli chodzi o normalne wgrywanie programów itp.
    Natomiast jak chcę zrobić coś innego np. wyszukać dostępne urządzenia ProfiNet
    lub nadać tymczasowe IP robię to przy ustawieniach karty sieciowej w VM
    jako Bridge. Wtedy działa wyszukiwanie urządzeń. Przy ustawieniach jako NAT nie.

    Pozostałe karty sieciowe poza główną mam wyłączone.


    Pozdrawiam,

    0
  • #5 12 Sty 2018 12:24
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Spróbuj go podłączyć bezpośrednio do karty lan komputera, zmieniaj ustawienia karty na najbardziej popularne 192.168 i 10.10 i skanuj za pomocą np advanced ip scanner całe zakresy. myślę, że jakoś się uda trafić. Można też chyba ewentualnie kombinować z kartą SD (aktualizacja firmware`u) ale nie wiem, czy wtedy na pewno nie pamięta IP czy będzie czysty. Porozmawiaj z supportem siemensa, powinni pomóc.

    0
  • #6 12 Sty 2018 12:35
    Dzilu
    Poziom 8  

    @Rariusz czy przy ustawieniach bridge pozostawiasz wszystko- adresy i adaptery kart sieciowych jako domyśle tak jak ustawił sobie VM czy coś jeszcze zmieniasz?

    Również wyłączyłem resztę kart żeby nic nie wchodziło ze sobą w konflikt.

    Dodano po 5 [minuty]:

    @Los_sandalos ten Advanced Ip spełnia taki zadanie jak Automation Tool Siemensa. Mam nadzieję, że oprócz znajdowania routerów sterownik też odnajdzie. Dziękuję za podpowiedź, sprawdzę to jak tylko wrócę do domu.
    Odnośnie kontaktu z supportem Siemensa to mam w planach ale jeśli Automation Tool nie dostarczy rozwiązania, bo pewnie o pierwsze co zapytają to czy próbowałem znaleźć sterownik za pomocą tego narzędzia.

    0
  • Pomocny post
    #7 12 Sty 2018 13:33
    Rariusz
    Specjalista Automatyk

    Witam,

    Z tego co pamiętam IP głównej karty sieciowej ustawiam na auto.
    Musiał bym sprawdzić ale nie mam pod ręką obecnie sterownika.
    W razie dalszych problemów sprawdzę.

    Pozdrawiam,

    0
  • #8 12 Sty 2018 16:18
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    Ja kolego męczyłem sie z taką samą sytuacją dwa dni. Nic nie pomagało do czasu kiedy reinstalowalem V14 i zablokowaniem TIA upgrade.
    Do dzisiaj mam swiety spokój, polaczenie z 1200 trwa kilka sekund.. Szkoda słów

    0
  • #10 12 Sty 2018 20:32
    ejcon
    Poziom 13  

    Dzilu napisał:
    Witam


    Czy miał ktoś taki przypadek lub wie co może być przyczyną, że TIA Portal w ogóle nie widzi sterownika S7-1200. Sam sterownik kupiłem jako używany, więc nie znam jego adresu.
    Obecne ustawienia:
    System Windows 10 Pro na komputerze i taki sam na maszynie wirtualnej gdzie znajduje się TIA Portal. Połączenie mostkowe ustawione automatycznie przez VirtualBox Komputer - maszyna wirtualna. Gdy próbuje znaleźć sterownik poprzez Accessible Devices otrzymuje komunikat, że nie znaleziono urządzeń. Podczas próby połączenia wyłączam kartę Wifi oraz zaporę.

    Adres sterownika ustawiony w TIA Portal 192.168.0.30 maska 255.255.255.0

    Komputer:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::69c2:3829:9288:5ca1%38
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . :

    Wireless LAN adapter Wi-Fi 7:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . : home

    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 21:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

    Ethernet adapter Ethernet 4:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b5d7:5458:ac46:8d42%10
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . :

    Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth 6:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

    Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :




    Maszyna Wirtualna
    Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : home
    IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a00:23c4:980e:2f00:19e:5eb1:89c5:be0f
    IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fdaa:bbcc:ddee:0:19e:5eb1:89c5:be0f
    Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a00:23c4:980e:2f00:ace8:a929:447f:e66d
    Temporary IPv6 Address. . . . . . : fdaa:bbcc:ddee:0:ace8:a929:447f:e66d
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::19e:5eb1:89c5:be0f%4
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.166
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::bad9:4dff:fe26:410d%4
    192.168.1.254

    Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

    Zainstaluj TIA 14 na Windowsie 10 ustaw w właściwościach programu zgodność z win 7 i program jako admin .
    Dziła mam tak zainstalowany i jest ok .
    Na początku miałem problem z licencja na windowsie 10 ale jak poustawiałem zgodności wszystko zadziałało bez problemu .

    0
  • #11 12 Sty 2018 21:45
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    U mnie v14 działa na Ł10 bez problemu. Odpukać oczywiście. Przedtem miałem problemik z pamięcią (pokazywało za mało pamięci, mimo że mam 8GB i wyłączało mi TIA) ale zrobiłem aktualizację Łindołsa i jest OK.

    0
  • #12 13 Sty 2018 11:15
    dzik84
    Poziom 17  

    Też nie mam problemów z V14 na Win10 - choć trzeba pilnować update'ów, szczególnie po aktualizacji Win. Nie za bardzo rozumiem po co komplikować sobie życie z VM.
    Wykrycie sterownika (w sensie wyszukanie w sieci) w TIA nie wymaga tej samej podsieci co nasz komputer, download/detekcja wymaga, wtedy TIA da komunikat o zgodę na nadanie dodatkowego IP do karty sieciowej laptopa. Podejrzewam problemy z samym VM.
    Zainstaluj sobie PROFINETSET na głównym systemie operacyjnym oraz w VM - obstawiam że w pierwszym wypadku wykryjesz sterownik a w drugim nie

    1
  • #13 13 Sty 2018 11:26
    Rariusz
    Specjalista Automatyk

    Witem,

    dzik84 napisał:
    Też nie mam problemów z V14 na Win10 - choć trzeba pilnować update'ów

    Tu się zgadzam. Kolega miała win 8. Zrobił aktualizację wieczorem a na drugi dzień rano już
    wyszukiwanie urządzeń nie działało.

    dzik84 napisał:
    Nie za bardzo rozumiem po co komplikować sobie życie z VM.

    Ocena subiektywna. W moim odczuciu ułatwia to życie. Na początku nie mogłem się przekonać do VM
    jednak teraz korzystam cały czas i nie mam jakiś większych problemów. Oszczędzam na czasie i nerwach.
    Przykładowo raz miałem WinnCC Flexible 2007 SP2 a potrzebowałem WinnCC Flexible 2007 SP3. Mój komputer
    nie posiadał jakiś super paramterów więc odinstalowanie, pobranie z sieci i instalacja to prawie cały dzień stracony.
    Teraz mam porobione kopie i zmian czegokolwiek zmajuje mało czasu :). A i system główny czysty i nie zaśmiecony :)

    dzik84 napisał:

    Zainstaluj sobie PROFINETSET

    Interesujące ;)


    Pozdrawiam,

    0
  • #14 13 Sty 2018 17:09
    vindevil
    Poziom 20  

    Jeśli TP wyszukuje sterownik, a mimo to się z nim nie łączy to proponuję ustawić adres w win sztywno o numer większy od tego co TP znalazł.

    0
  • #15 13 Sty 2018 17:39
    Dzilu
    Poziom 8  

    Już wszystko załatwione i działa jak należy. Dostałem autoryzację danych na stronie siemensa i mogłem pobrać Automation Tool. Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że sterownik jest na adresie 192.168.0.1 i odpowiada na ping z komputera i maszyny wirtualnej. Jednak podczas wyszukiwania TIA nie widział go w dalszym ciągu, po kilku próbach wszedłem w zakładkę Online Access-->Update Accessible Devices w Project Tree i nagle pojawił się sterownik. Następnie wszędzie już był widoczny (po trzech próbach również w Online--> Accessible Devices chociaż wydawałoby się, że to to samo).

    Mam nadzieję, że ten post również pomoże w przyszłości kilku osobom i zaoszczędzi trochę czasu. Generalnie dziękuję Wam za wszystkie rady, które były pomocne.

    0
  • #16 13 Sty 2018 18:05
    Rariusz
    Specjalista Automatyk

    Witam,

    Dzilu napisał:
    Już wszystko załatwione i działa jak należy. Dostałem autoryzację danych na stronie siemensa i mogłem pobrać Automation Tool

    W ramach ciekawostki na szkoleniu z S7-1500 dowiedziałem się że
    Automation Tool tworzy inna grupa programistów niż TIA Portal i działa
    ogólnie lepiej jeśli chodzi o wyszukiwanie urządzeń.

    Pozdrawiam,

    0