UK - obwód gniazd 1-f w pętli

barteksmrek 12 Sty 2018 21:01 177 0
  • #1 12 Sty 2018 21:01
    barteksmrek
    Poziom 24  

    Witam.
    Mam kilka gniazd połączonych w pętli jak to w UK. Przewód 2,5 mm2. Przewód płaski 3 żyłowy w kanałach na tynku. Normalnie stosujemy zabezpieczenie 16A ale prąd dopuszczalny na ścianie w kanale dla przewodu wielożyłowego to 25A . Pewnie bez problemu takie można zastosować. Tutaj jest pętla i z punktu widzenia gniazda mamy 5 mm2. Jakie zabezpieczenie powinienem zastosować? Na oryginalnej tablicy jest 32A i wydaje się, że jest ok. Co koledzy na to? Można zwiększyć zabezpieczenie do 40A?