Niedrogi przekaźnik jednobiegunowy 24VDC

pirates21 13 Sty 2018 08:54 300 8
  • #1 13 Sty 2018 08:54
    pirates21
    Poziom 13  

    Witam serdecznie,

    Jaki możecie polecić przekaźnik jednobiegunowy 24VDC, który miałby wbudowaną diodę tłumiącą przepięcia generujące przez cewke oraz był niedrogi. Potrzebuje przy każdym sterowniku PLC założyć 16 szt takich przekaźników.

    Pozdrawiam

    0 8
  • Relpol
  • Pomocny post
    #3 13 Sty 2018 11:07
    dzik84
    Poziom 17  

    Taniej może wyjść Relpol z serii RM85 + podstawka + moduł przeciwprzepięciowy

    Kolega nie napisał jaki prąd znamionowy styków potrzebuje

    0
  • Relpol
  • #4 13 Sty 2018 11:20
    pirates21
    Poziom 13  

    przez styki pójdzie tylko sygnał na wejścia cyfrowe sterownika PLC. Prąd będzie minimalny.

    0
  • #6 13 Sty 2018 15:14
    pirates21
    Poziom 13  

    Właśnie może robię problem którego niema ;) mam sterownik Modicon m221 - TM221CE40R, ma on wbudowane wyjście zasilające 24VDC. W przykładowych schematach wspomniane wyjście jest wykorzystane, prawdopodobnie moge zrobić to na zasilaczu zewnętrznym (taki mam istnijący układ) i nie wykorzystywać żadnych przekaźników. Czy aby napewno mogę zasilić wejścia tego sterownika zewnętrznym zasilaczem? Niedrogi przekaźnik jednobiegunowy 24VDC

    0
  • Pomocny post
    #7 13 Sty 2018 15:44
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    pirates21 napisał:
    Właśnie może robię problem którego niema ;) mam sterownik Modicon m221 - TM221CE40R, ma on wbudowane wyjście zasilające 24VDC. W przykładowych schematach wspomniane wyjście jest wykorzystane, prawdopodobnie moge zrobić to na zasilaczu zewnętrznym (taki mam istnijący układ) i nie wykorzystywać żadnych przekaźników. Czy aby napewno mogę zasilić wejścia tego sterownika zewnętrznym zasilaczem? Niedrogi przekaźnik jednobiegunowy 24VDC


    Kolego masz opcje użycia zewnętrznego zasilacza, lub samego sterownika. Przy zewnętrznym -24VDC łączysz COM a +24VDC do wejść . Przy użyciu zasilacza PLC -24VDC do COM, a +24VDC do wejść.

    0
  • #9 13 Sty 2018 16:18
    pirates21
    Poziom 13  

    Dziekuje za pomoc.