  • #61 23 Sty 2018 11:38
    aaanteka
    Poziom 38  

    Tak ale ze względu na podjęte już próby i upływający czas masz coraz mniej widoków na zadowalający wynik . Jeszcze takie małe kompendium wiedzy.

    Spoiler:
    "Stan naładowania akumulatora można określić po przeprowadzeniu pomiaru dobrym miernikiem na zaciskach akumulatora dopiero po 24 godzinach od ostatniego ładowania (akumulator w spoczynku).

    Stan naładowania

    napięcie akumulatora

    100% 2,15 V/ogniwo – 12,90V
    80% 2,09 V/ogniwo – 12,54V
    60% 2,06 V/ogniwo – 12,36V
    40% 2,02 V/ogniwo – 12,12V
    20% 1,97 V/ogniwo – 11,82V
    Akumulatory nie mogą pozostawać w stanie rozładowania i muszą zostać natychmiast naładowane. Pozostawienie akumulatora rozładowanego może spowodować skrócenie żywotności oraz zmniejszenie pojemności akumulatora.

    W przypadku głębokiego rozładowania (napięcie poniżej 11,80V), zużycie kwasu siarkowego jest całkowite, a elektrolit składa się z wody. Zasiarczenie płytek ołowiowych jest wtedy całkowite, co zwiększa wewnętrzną rezystancję akumulatora.

    Tak rozładowany akumulator powinien być ładowany napięciem 2,27 V/ogniwo (13,62V) oraz koniecznie prądem nie większym niż 10% pojemności akumulatora (aby uniknąć nadmiernego nagrzewania się ogniwa). Czas ładownia powinien wynosić minimum 96 godzin.

    Szczególnie w przypadku pracy cyklicznej akumulatora należy doładowywać akumulator po każdym użyciu, nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia odcięcia oraz pozostawiać na kilkanaście godzin.

    Napięcie akumulatora nie może być niższe niż w poniższej tabelce w czasie w jakim został rozładowany

    1,65V/ogniwo (9,9V) – ok 1 godziny

    1,7V/ogniwo (10,2V) – do 5 godzin

    1,75V/ogniwo (10,5V) – do 8 godzin

    1,8V/ogniwo (10,8V) – do 20 godzin



    Koniecznie należy utrzymać napięcie akumulatora powyżej 2,07V/ogniwo (12,42V) podczas magazynowania. W zależności od temperatury składowania zalecam kontrolę co 6 miesięcy, jeżeli temperatura wynosi ok 20°C.



    Głębokość rozładowania

    Na żywotność akumulatorów żelowych i AGM ma wpływ również głębokość rozładowania i ich cykle. Czym więcej cykli głębokiego rozładowania tym akumulator szybciej się zużyje.

    Dlatego unikajmy częstych i głębokich rozładowań. Jak to możliwe to naładujmy akumulator, chociażby przez kilkanaście minut przed następnym wykorzystaniem. Akumulator żelowy (prawdziwie żelowy, a nie tylko z opisu) ma średnio 2 razy większą ilość cykli rozładowania w porównaniu do akumulatora AGM. Np akumulator żelowy, który maksymalnie będzie rozładowywany do 50% (czyli napięcia ok 12,20V) swojej pojemności powinien uzyskać nawet 800 cykli, a AGM już tylko 400. Więc AGM codziennie rozładowywany „pożyje” tylko 1 rok, a żelowy ponad 2 lata."
    Ekspert firmy TECHTRON, Marcin Inatlewski

    Prostownik należy dobrać w zależności o wszystkich potrzeb jakie się posiada. Dość uniwersalnym jest PMS 35/12R, czy też BK300A 12V oraz EST-516M 12V/15A. Są również na rynku dostępne takie produkty jak CBP20A/12V posiadające dodatkowo oprócz amperomierza woltomierz, ale niestety, nie posiadające regulacji prądu ładowania. Należałoby ją sobie zrealizować dla celów regeneracji.