Zmiana obciążenia na wale silnika indukcyjnego, a prąd pobierany z sieci

Artur212 22 Sty 2018 19:15 282 1
  • #1 22 Sty 2018 19:15
    Artur212
    Poziom 3  

    Witam.
    Proszę o sprawdzenie poprawności mojego rozumowania.
    Gdy zmniejszę obciążenie na wale silnika asynchronicznego, prędkość wirowania wirnika wzrośnie, zatem zmaleje poślizg, wskutek czego zmaleje częstotliwość z którą pole magnetyczne będzie przecinać uzwojenie wirnika. Tym samym zmaleje siła elektromotoryczna E2 indukowana w uzwojeniu wirnika, proporcjonalnie zmaleje prąd I2. Aby strumień główny pozostał niezmieniony prąd pobierany z sieci I1 musi także zmaleć.

    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Pozdrawiam