spadek napięcia między fazą a neutralnym

24 Jan 2018 17:31 3366 35
  • Level 4  
    witam, czy ktoś pomoże w sprawie spadku napięcia między L a N...otóż w puszce między L a N jest 230V, na suficie między tymi samymi przewodami 110V......ktoś powie gdzie uciekła reszta napięcia ?
  • Level 1  
  • Level 21  
    110 V to prawdopodobnie zaindukowane napięcie.

    Możesz napisać coś więcej o usterce?
  • Level 38  
    kSmuk wrote:
    110 V to prawdopodobnie zaindukowane napięcie.

    Możesz napisać coś więcej o usterce?


    1. podobnie pomyślałem
    2. Oraz o sposobie pomiaru. Domysł multimetr na odp zakresie napięcia zmiennego, bez obciążenia.
  • Level 4  
    sytuacja awaryjna stała się po wyjściu monterów mebli kuchennych, przy montażu blendy na ścianie odkręcili łączniki na ścianie. Mieszkanie nowe instalacja TNS, nad blatem kuchennym są 3 obok siebie puszki oświetleniowe, dwie są okay, trzecia ta awaryjna, jak robię pomiar między L a N jest 110 V, ale jak połączę fazę z N z drugiej lub trzeciej puszki jest 230V....... coś jest z N......nie wiem co...i w puszcze i na suficie żyły z tej puszki pokazują 110V
  • Level 4  
    są trzy puszki oświetleniowe w ścianie, z każdej są przewody L,P i N. Dwie puszki przy pomiarach mają 230V, trzecia ma 110 V, z kolei jak zrobię pomiar między L z tej puszki trzeciej co jest 110V i zrobię pomiar z N z puszki nr 1 i2 to jest 230 V nie wiem dlaczego puszka nr 3 pokazuje 110V L wychodzi że jest okay ale co jest nie tak z N z tej trzeciej puszki ze jest 110V
  • Level 43  
    I co z tego, że są, jeśli nikt z nas nie wie po co one są.
    Nie wiemy co mają uruchamiać, nie wiemy czy oprawy są zamontowane i podłączone jak i nie wiemy czy osprzęt jest na swoim miejscu.
    Nie każ nam zajmować się wróżeniem, bo to wcale nie musi się dobrze skończyć.
  • Level 4  
    łącznik zdemontowałem, a na suficie są dwie oprawy oświetleniowe, do których biegną przewody z puszki 1 i 2...przewody z trzeciej puszki nie mają oprawy wieć wiszą na suficie.....wcześniejsze puszki pokazują napięcie 230 V a oprawy oświetleniowe świecą ....
  • Level 38  
    Wnioskuję o zamkniecie wątku. Nie prowadzi do niczego,
    weź fachowca.
  • Conditionally unlocked
    mattik345 wrote:
    łącznik zdemontowałem, a na suficie są dwie oprawy oświetleniowe, do których biegną przewody z puszki 1 i 2...przewody z trzeciej puszki nie mają oprawy wieć wiszą na suficie.....wcześniejsze puszki pokazują napięcie 230 V a oprawy oświetleniowe świecą ....

    Do tej 3-ciej puszki ile przewodów dochodzi?.
  • Level 4  
    nikt z was nie spotkał się z problemem przewodów N ? 110V zamiast 230V, może jakieś sugestie....?

    Dodano po 51 [sekundy]:

    3 przewody N,L,PE

    Dodano po 1 [minuty]:

    wystarczy że wezmę N z drugiej lub trzeciej puszki i jest już 230 V
  • Admin of electroenergetics
    Kolego bezwzględnie proszę narysować schemat - to jest polecenie służbowe. Instalacja jest bezpuszkowa, czy z puszkami górnymi?
    My nie jesteśmy wróżkami, a przyczyn może być co najmniej kilka.
  • Conditionally unlocked
    mattik345 wrote:
    nikt z was nie spotkał się z problemem przewodów N ? 110V zamiast 230V, może jakieś sugestie....?

    Dodano po 51 [sekundy]:

    3 przewody N,L,PE

    Dodano po 1 [minuty]:

    wystarczy że wezmę N z drugiej lub trzeciej puszki i jest już 230 V

    Być może, że nie zdążyłeś przeczytać co wcześniej napisałem. Jeszcze raz napiszę ile przewodów jest w tej 3-ciej puszce
  • Level 41  
    110V to nie jest napięcie zaindukowane.
    Dokładnie 50%U się zaindukowało ?
    To dzielnik dzielący przez ≈2.

    W celu rozwiązania problemu, należy wziąć do ręki kilkanaście metrów dowolnego przewodu i "przedzwonić" żyły.
  • Level 4  
    a można wiedzieć co może być przyczyną zaindukowania napięcia ...?
  • Electrician specialist
    Może trzeba powykręcać żarówki w obwodach tych puszek ?
  • Level 3  
    W trzeciej puszce sprawdzałeś miedzy L a PE? wszystkie trzy puszki są z tego samego obwodu? jeżeli trzecia puszka jest osobnym obwodem sprawdź czy jest zero dokręcone w rozdzielni. Skoro na żyłach od oprawki masz 110V i w puszce masz 110V to wina może leżeć miedzy rozdzielnią a puszką. Czy puszki są mostkowane między sobą?
  • Level 4  
    tak puszki są mostkowane między sobą W trzeciej puszce również między L a PE jest 110.. ..113 V...........faza z trzeciej jest z mostkowana z 1 i 2 puszką , może ktoś źle z mostkował N ...?
  • Level 4  
    zrobię jutro zdjęcia puszek z przewodami i wrzucę na forum,
  • Level 3  
    Narysuj jak rozchodzą się żyły w tej puszce, czy są puszki łączeniowe po drodze? skoro piszesz że faza jest łączona to czy N oraz PE też przechodzą przez puszki wyłącznikowe i jak są łączone? Jeżeli faza jest łączona to jest jeden obwód.
  • Level 41  
    mattik345 wrote:
    a można wiedzieć co może być przyczyną zaindukowania napięcia ?
    Kolego operuj prawidłowymi pojęciami.
    W twoim przypadku niema indukcji - do tych przewodów COŚ jest podłączone.
    Co jest podłączone, musisz wykryć przy pomocy „przedzwaniania”.

    Zaindukowanie, zjawisko indukcji elektromagnetycznej - napięcie powstaje bezstykowo. Pole elektromagnetyczne powoduje powstanie napięcia.

    Przy pomocy „przedzwaniania” wykryjesz co nie powinno być podłączone.
    Pod warunkiem, że znasz schemat obwodu jaki być powinien ( w co wątpię)
  • Level 25  
    Jeszcze jedna sprawa... czy włączniki światła sa podświetlane?
  • Level 16  
    mattik345 wrote:
    sytuacja awaryjna stała się po wyjściu monterów mebli kuchennych


    Czy meble te nie były może montowane w miejscu gdzie idą te przewody oświetleniowe ?
  • Level 27  
    Popieram wszystkie prośby o schemat i jasne określenie problemu. Najprawdopodobniej przewód N do którejś z puszek, albo pomiędzy nimi jest przerwany. Jeśli przerwa powstałą poprzez przewiercenie i wkręcenie śruby w kabel w ścianie, to na metalowej listwie montażowej mebli może być napięcie 230V. Z racji tego że stwarza to zagrożenie dla życia, warto problem naprawić fachowo, a nie załatać jakimś "mostkiem" pomiędzy puszkami.
  • Level 1