[Zlecę] Projekt kontrolera silników 12V

som4one 24 Sty 2018 18:54 1695 5
  • #1 16985848
    som4one
    Poziom 2  
    Dzień dobry,

    zlecę wykonanie projektu lub projektu i 3 prototypów (bez oprogramowania)

    Sygnały we/wy:
    -7 wyjść o trzech dopuszczalnych napięciach -12V, 0V, 12V; maksymalny prąd 10A
    -jedno wyjście o dwóch dopuszczalnych napięciach - 0V, 12V; maksymalny prąd 10A
    -jedno wejście 4-20ma
    -jedno wejście impulsowe (maks 1000 impulsów/s)
    -jedno wejście zasilania 12V
    -czujniki temperatury i wilgotności (brak preferencji)
    -moduł GPS (uBlox M8T) + antena
    -moduł Bluetooth (brak preferencji)
    -moduł GSM GPRS (brak preferencji) + antena
    -2 lub 3 diody sygnalizujące stan (połączenie bluetooth, błąd, awaria itp.)

    Zasada działania i sposób obsługi:
    Całe oprogramowanie mikrokontrolera wykonywane jest przeze mnie - urządzenie jest sterowane poprzez aplikacje w telefonie.

    Sprzęt:
    Proponowany kontroler to ATmega 2560. Może być inny jeżeli ten nie spełnia wymagań. Reszta sprzętu (z wyjątkiem modelu GPS) jest dowolna.

    Informacje dodatkowe:
    Urządzenie będzie pracowało na zewnątrz w warunkach dużej wilgotności dlatego konieczny będzie wybór odpowiedniej obudowy. Zlecenie dotyczy wyszukania podzespołów i projektu płytki drukowanej. W przypadku przygotowania prototypów również montażu i uruchomienia. Podzespoły mogę zamówić.

    Rozliczenie: dowolne (preferowana faktura VAT)

    Czas wykonania: projekt (1 miesiąc), projekt + prototypy (2 miesiące)

    Więcej informacji mogę udzielić w prywatnej wiadomości. Proszę o oferty z szacunkową wyceną.
    Możliwe nawiązanie dłuższej współpracy.
  • #2 16986131
    czareqpl
    Poziom 33  
    som4one napisał:
    -7 wyjść o trzech dopuszczalnych napięciach -12V, 0V, 12V; maksymalny prąd 10A
    -jedno wyjście o dwóch dopuszczalnych napięciach - 0V, 12V; maksymalny prąd 10A


    Czy mają to być wyjścia przekaźnikowe, czy z regulowanym dopuszczalnym natężeniem prądu?
  • #3 16986292
    som4one
    Poziom 2  
    Mogą być wyjścia przekaźnikowe. Natężenie nie będzie regulowalne.
  • #4 16986462
    czareqpl
    Poziom 33  
    1. Czy czujniki mają być osadzone na płytce drukowanej, czy mają być podłaczone przez jakieś złącza na płytce a później hermetyczne przepusty kablowe?
    2. Czy domena zasilania -12V ma mieć łączną wydajność prądową 7x10A (7 wyjść), czy może domena -12V jest osobno dostarczana do płytki drukowanej?
    3. Ile tych czujników wilgotności/temperatury?
  • #5 16986535
    som4one
    Poziom 2  
    1. Czujniki mają być osadzone w płytce
    2. Wyjścia powinny mieć na wyjściu maksymalne natężenie 10A, ale można spokojnie założyć, że nie więcej niż 4 silniki z takim natezeniem bedą podłączone. Przy 7 silnikach będzą to obciążenia rzędu kilkunastu mA na silnik.
    3. Wystarczy jeden czujnik temperatury i wilgotności
  • #6 16997526
    aaanteka
    Poziom 42  
    Wykonanie 3 sztuk prototypu wraz z opracowaniem w terminie 6 -8 tygodniowym wyceniam na kwotę 8000pln+VAT.
REKLAMA