Immergas Victrix TT nie osiąga zadanej temperatury CW, brak kondensatu.

zerlin 26 Jan 2018 15:24 1404 1
  • #1
    zerlin
    Level 2  
    Witam.
    Od niedawna, piec nie osiąga zadanej temp. CW - 60 °C. Przy okazji oględzin, zauważyłem również, że praktycznie brak jest wytwarzanego kondensatu. Podczas wydawania CW, piec sygnalizuje pracę z maksymalnym płomieniem, jedna temperatura rośnie tylko do niespełna 50 °C. Woda CO podgrzewa się bez problemów zadanych 60 °C. Przy okazji, ze względów estetycznych odprowadzenie kondensatu jest wykonane cienką rurką igelitową (10X2) ale wlana do niej woda, swobodnie spływa pod wpływem grawitacji. Czy ktoś może podzielić się swoją wiedza o podobnej usterce i sposobie jej usunięcia?
    --
    Pozdrawiam
    Krystian
  • #2
    irus.m
    Heating systems specialist
    Temperatura spalin powie o zanieczyszczeniu wymiennika płomień/woda. Należy też ustalić temperatury wej i wyjścia bezpośrednio pod wymiennikiem na pełnej mocy-tryb cwu.Prawdopodobnie brudny.
    Należy wyjąć i ,,szablować "wymiennik + chemia do mycia.

    pozdrawiam