Obliczenie rezystancji uziemienia słupa SN

antekb 29 Sty 2018 21:21 654 0
  • #1 29 Sty 2018 21:21
    antekb
    Poziom 3  

    witam
    Jak obliczyć rezystancje uziemienia słupa SN 20kV mając w warunkach technicznych dane:
    Czas nastawień zabezpieczeń ziemnozwarciowych: 0,3 s
    Prąd ziemnozwarciowy pojemnościowy: Ic1=70 A oraz Ic2=110A.
    Sieć zasilająca pracuje z punktem neutralnym transformatora uziemionym przez rezystor wymuszający prąd do wysokości 300A

    Wg normy dla czasu 0,3s napięcie uziomowe wynosi ok. 352V.

    Jak teraz obliczyc rezystancję uziemienia?
    Czy moge przyjąć 352V/300A = 1,17 Ohm ?

    0 0