Mam mały problem z jednym z układów pompowych.
W układzie jest zamontowana pompa Flygt typ CP 3501.765.002. ? silnik 63 kW cos ? 0,59 prąd 181A. Pompa jest zasilana falownikiem firmy Danfoss FC-200P75KT4E00H1 ? falownik w zasadzie do 75 kW ale prąd tylko 147/130 A. Niektórzy twierdzą, że ten układ wcześniej działał ja tego nie widziałem. Do mnie pompa trafiła do remontu ? uszkodzenie uszczelnienia mechanicznego i wyciek oleju z komory olejowej.
Pompa przeszła remont mechaniczny (wymiana łożysk, uszczelnień mechanicznych itp.) elektrycznie wszystkie pomiary silnika są prawidłowe.
Niestety ale po zamontowaniu wyremontowanej pompy układu nie da się uruchomić. Za każdym razem podczas próby rozruchu na falowniku pojawia się komunikat o przeciążeniu.
Klient sprawdzał falownik w serwisie gwarancyjnym. Serwis stwierdził że falownik jest sprawny, jednak z dokumentów wynika że był testowany z silnikiem o mocy 15 kW (trochę za małym moim zdaniem). Pod ten falownik już po zamontowaniu w rozdzielni był podłączony silnik 63 kW, ale bez żadnego obciążenia ? działał ? na wyświetlaczu było wyświetlone 140 A.
Moim zdaniem od razu rzuca się w oczy zły dobór falownika który został dobrany kierując się tylko mocą silnika a nie prądem ? przynajmniej takie jest moje zdanie. Klient jednak twierdzi że to było celowe działanie, ponieważ omawiana pompa nie będzie nigdy pracowała z pełną wydajnością.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł gdzie może być problem w tym układzie ?? Czy to może być problem falownika czy też należy szukać problemu w silniku ??
W układzie jest zamontowana pompa Flygt typ CP 3501.765.002. ? silnik 63 kW cos ? 0,59 prąd 181A. Pompa jest zasilana falownikiem firmy Danfoss FC-200P75KT4E00H1 ? falownik w zasadzie do 75 kW ale prąd tylko 147/130 A. Niektórzy twierdzą, że ten układ wcześniej działał ja tego nie widziałem. Do mnie pompa trafiła do remontu ? uszkodzenie uszczelnienia mechanicznego i wyciek oleju z komory olejowej.
Pompa przeszła remont mechaniczny (wymiana łożysk, uszczelnień mechanicznych itp.) elektrycznie wszystkie pomiary silnika są prawidłowe.
Niestety ale po zamontowaniu wyremontowanej pompy układu nie da się uruchomić. Za każdym razem podczas próby rozruchu na falowniku pojawia się komunikat o przeciążeniu.
Klient sprawdzał falownik w serwisie gwarancyjnym. Serwis stwierdził że falownik jest sprawny, jednak z dokumentów wynika że był testowany z silnikiem o mocy 15 kW (trochę za małym moim zdaniem). Pod ten falownik już po zamontowaniu w rozdzielni był podłączony silnik 63 kW, ale bez żadnego obciążenia ? działał ? na wyświetlaczu było wyświetlone 140 A.
Moim zdaniem od razu rzuca się w oczy zły dobór falownika który został dobrany kierując się tylko mocą silnika a nie prądem ? przynajmniej takie jest moje zdanie. Klient jednak twierdzi że to było celowe działanie, ponieważ omawiana pompa nie będzie nigdy pracowała z pełną wydajnością.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł gdzie może być problem w tym układzie ?? Czy to może być problem falownika czy też należy szukać problemu w silniku ??