Witam
Podepnę się pod temat bo też dotyczy grzania silnika
Mam silnik 0.55 Kw 3f który napędza pompę kiedy nie ma prądu podpinam do niego agregat 7kva ( oryginał prądnica NSM )
Problem jest taki że silniczek na agregacie wydaje sie być bardziej ciepły niż na pacy w sieci .
Napięcia na agregacie mam 385-390 V równo na każdej fazie częstotliwość bez obciążenia 51 Hz
Natomiast w sieci mam 420-425 V mam 50m do trafa ( ładnie je tam podrasowali
)
I nie rozumiem dlaczego mniej się grzeje na tych 420 V
Silnik jest ma na tabliczce 380 V nie wiem jaką miał temp przed zmianą napicia w Polsce ( ogólnie silnik pracuje juz u nas bardzo długo )
Chciałem zwiekszyć napięcie na agregacie a jest w nim regulacja autotransformatorem i żeby zmienić napięcie to trzeba regulować szczelinę powietrzną i troche i boje żeby go nie popsuć
Dzięki za wyjaśnienia