Zamarzajacy parownik w osuszaczu Master DH716.

05 Lut 2018 14:52 1521 5
  • Poziom 27  
    Dzień dobry.
    Szukałem na forum, ale nie znalazłem. Otóż mam problem z osuszaczem Master DH716 (rok produkcji 2010, ten z wyświetlaczem LCD), który polega na tym, że czasem zamarza mu parownik. Osuszacz pracuje w pokoju przy 19-21 stopni Celsjusza, więc takie zamarzanie nie powinno mieć miejsca. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Odmrażanie powinno odbyć się czasowo lub na podstawie pomiaru czujnika na chłodnicy, nie pomieszczenia. Bądź jeśli temperatura spadnie poniżej X to po czasie X odbędzie się odmrażanie. Jeśli nie jest to wina rozmrażania bo nie każdy osuszacz ma takie bajery to być może masz problem z czynnikiem chłodniczym ubył lub się gdzieś zakorkował.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 27  
    A czy gdyby czynnik ubył to parownik zamarzałby za każdym razem? Bo to nie dzieje się zawsze. Na parowniku znajduje się czujnik wilgotności i temperatury, ale nie zauważyłem dziwnych wskazań. Może poza tym, że kiedy parownik zamarza to wskazanie wilgotności się nie zmienia. Czy to może być awaria tegoż czujnika? Jeśli chodzi o funkcję rozmrażania to raczej ten osuszacz jej nie ma. Po prostu włacza/wyłacza sprężarkę. Widziałem na schemacie blokowym, że jest ona sterowana pojedynczym przekaźnikiem. Załączam zdjęcie modelu osuszacza dla jasności.
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Zaquadnik napisał:
    A czy gdyby czynnik ubył to parownik zamarzałby za każdym razem?

    Tak
    Zaquadnik napisał:
    Na parowniku znajduje się czujnik wilgotności i temperatury

    Raczej przed parownikiem na zasysanym powietrzu ?
    Zaquadnik napisał:
    Po prostu włacza/wyłacza sprężarkę.

    Ale może to robić na podstawie temperatury odczytanej z czujnika parownika.
    Pokaż ten schemat.
  • Poziom 27  
    Przepraszam za zwłokę, nie miałem czasu, by wrócić do tematu. Załączam schemat blokowy. Widać na nim, że sprężarka jest wpięta pomiędzy przewód neutralny (zero) i fazę załączaną przekaźnikiem.
    Zamarzajacy parownik w osuszaczu Master DH716.20180209_2..038.jpg Download (1.21 MB)

    p.obelix napisał:
    Raczej przed parownikiem na zasysanym powietrzu ?

    Tak, właściwie czujnik umiejscowiony jest w plastikowej obudowie przymocowanej do parownika i mierzy temperaturę i wilgotność powietrza wlatującego do osuszacza.