Silnik trójfazowy - rozruch bezpośredni - dobór wyłącznika nadprądowego

06 Lut 2018 20:01 876 10
  • Poziom 4  
    Koleżanki i Koledzy!

    Pomóżcie proszę bo postów na ten temat wiele a różnorodności wypowiedzi jeszcze więcej.

    Posiadam oto taki układ:
    2 silniki po 2.2kW każdy, prąd z tabliczki 4.7A, cos 0.85, sprawność 80%.
    Każdy silnik zabezpieczony wyłącznikiem silnikowym ustawionym na prąd znamiony silnika.
    I do tego momentu jest OK.

    ALE
    Potrzebuję dobrać zabezpieczenie nadprądowe 3-fazowe zasilające całą rozdzielnicę sterującą tymi silnikami.
    Wiem, że ma być do zapieczenie typu C
    TYLKO NA JAKI PRĄD??? Jedni podają C16, inni C20 a jeszcze inni C10.
    Muszę brać pod uwagę fakt, że oba silniki mogą uruchomić się równocześnie więc tak muszę dobrać zabezpieczenie żeby nie wyrzuciło zabezpieczenia.
    W szafie prócz styczników, przełączników nie ma nic więcej.

    Czy ktoś ma jakieś programy, wzory do dobierania tego typu zabezpieczeń?
    Wytłumaczy?
    Dobierze?

    Na stronie eatona jest niby jakiś kalkulator, ale dotyczy on tylko wyłącznika silnikowego i stycznika - nie ma informacji o nadprądowym zabezpieczającym całą szafę sterowniczą.

    Pomóżcie proszę...
  • Szafy RackSzafy Rack
  • Szafy RackSzafy Rack
  • Poziom 23  
    Za mało danych, żeby móc sensownie odpowiedzieć.
    Nie wiemy o jakich silnikach mowa i jakie są ich prądy rozruchowe.
    Nie wiemy co napędzają te silniki i jaki jest ich rozruch.
    Nie wiemy też jak wygląda instalacja (nie można zmieniać sobie zabezpieczeń ot tak jak nam się podoba).
    Nie wiemy nawet czy na pewno są zasilane z różnych faz (na razie to tylko silne, ale jednak domniemanie).
  • Poziom 4  
    kkas12 napisał:
    Ale on ma dwa takie silniki zasilane z tej samej tablicy a pyta o zabezpieczenie przed tą tablicą.


    Dokładnie!

    To co na powyższym rysunku mam już wyliczone - wyłączniki silnikowe i styczniki dla poszczególnych silników.

    ALE
    Muszę jeszcze na zasilaniu rozdzielni zainstalować wyłącznik nadprądowy typu C - i tu pytanie o dobór tegoż właśnie wyłącznika tak aby w momencie kiedy dwa silniki wystartują nie rozłączyło mi zasilania no i żeby to zabezpieczenie było rozsądnie dobrane.
    Może jakiś programik albo strona do wyliczenia na podstawie danych z tabliczki silników?

    Inni piszą, że C10 lub C16 lub C20 a nawet widziałem C25
    Duża rozbieżność.

    Dodano po 4 [minuty]:

    mar_uda napisał:
    Za mało danych, żeby móc sensownie odpowiedzieć.
    Nie wiemy o jakich silnikach mowa i jakie są ich prądy rozruchowe.
    Nie wiemy co napędzają te silniki i jaki jest ich rozruch.
    Nie wiemy też jak wygląda instalacja (nie można zmieniać sobie zabezpieczeń ot tak jak nam się podoba).
    Nie wiemy nawet czy na pewno są zasilane z różnych faz (na razie to tylko silne, ale jednak domniemanie).


    Już odpowiadam:
    Zasilanie rozdzielni - 5x4mm2 linka
    Zasilanie poszczególnych silników - 4x2.5mm2
    Silniki napędzają pompy hydroforowe - ciśnienie w układzie około 6bar
    Silniki trójfazowe połączone w gwiazdę - moc 2.2kW, prąd znamionowy 4.7A, cos 0.85
    Model silników: OMT4 90L-2

    No chyba więcej danych nie potrzeba :)
  • Poziom 42  
    Wystarczy byś uwzględnił przekrój zasilający ich tablice bezpiecznikową i selektywność zwarciową zabezpieczeń, aby uszkodzenie izolacji jednego silnika nie spowodowało wyłączenia drugiego.
    Przewymiarowanie tego zabezpieczenia nie będzie błędem.
    Nie baw się w aptekarza, bo przekrój zasilającego przewodu tego nie wymusza.
    I wcale tym zabezpieczeniem nie musi być wyłącznik nadmiarowoprądowy. Oczywiściej jeśli nie obsługują tego osoby niewykwalifikowane.
  • Poziom 35  
    Prąd poboru dla obydwu silników to 9,4A Przyjmując dla rozruchu średniego x2 Zabezpieczenie ww rozdzielni powinno wynosić C 20A
  • Poziom 23  
    Według producenta krotność prądu rozruchowego to 7, czyli 4,7 * 7 = 32,9A.
    Ponieważ silniki są dwa, to 32,9 * 2 = 65,8A.
    Czyli C16 powinien spokojnie podołać zadaniu, ale biorąc pod uwagę przekrój przewodu zasilającego, nie będzie błędem zastosowanie C20 (o ile długość przewodów nie zagraża SWZ).

    Dodano po 1 [godziny] 14 [minuty]:

    Przeczytałem temat jeszcze raz i zaczynam się zastanawiać, co ma zabezpieczać ten mityczny wyłącznik, który kolega próbuje dobrać. Jak rozumiem, przewody do silników są zabezpieczone odpowiednimi wyłącznikami. Więc po co ten dodatkowy wyłącznik? On ma być zainstalowany w rozdzielnicy poprzedzającej tą, z której są zasilane silniki dla zabezpieczenia tego przewodu 5x4mm²?
  • Poziom 4  
    mar_uda napisał:
    Więc po co ten dodatkowy wyłącznik? On ma być zainstalowany w rozdzielnicy poprzedzającej tą, z której są zasilane silniki dla zabezpieczenia tego przewodu 5x4mm²?


    Dokładnie tak.
    W głównej rozdzielni zasilania chciałbym umieścić zabezpieczenie szafy w której obecnie znajduje się proste sterowanie silnikami - odległość rozdzielni zasilającej od szafy sterującej silnikami to 7 metrów.
    Być może w przyszłości będzie tam zainstalowany dodatkowy osprzęt - jakiś sterownik, zasilacz, być może zostaną dołożone softstarty do silników.
    Generalnie szafa musi być zabezpieczona na osobnym wyłączniku nadprądowym.

    Z tego co piszecie zastosuję C20 i powinno być OK.
  • Moderator
    Bascomowiec napisał:

    Potrzebuję dobrać zabezpieczenie nadprądowe 3-fazowe zasilające całą rozdzielnicę sterującą tymi silnikami.
    Wiem, że ma być do zapieczenie typu C
    TYLKO NA JAKI PRĄD??? Jedni podają C16, inni C20 a jeszcze inni C10.


    Usiądź na chwilę, wyluzuj się i zastanów. Na jaką cholerę bierzesz do głowy jakieś silniki? Przecież już je zabezpieczyłeś!!! Więc co Ci pozostało? Przewody!!!
    Dlatego też zapamiętaj na przyszłość. Zabezpieczenia obwodów rozdzielczych są dobierane do przekroju przewodów, a nie rodzaju zasilanych urządzeń.
    A wtedy wolnoamerykanki nie ma, stosuje się wzory i zasady ogólnie znane.