    Witam szanowne grono,
    Jestem na etapie projektu magistrali RS485 (half duplex) która będzie prowadzona przez ok 10 płytek PCB o sumarycznej długości ok 80 cm.
    Będzie to sterownik z dopinanymi dodatkowymi modułami które będą przekazywać do niego dane. Magistralę będe się starał rozpędzić do ok 1-2 Mbps. Nie jest to może ogromna prędkość ani duży dystans ale środowisko wymaga transmisji różnicowej.

    Magistrala będzie izolowana i tu póki co wybór padł na 3 szybkie optoizolatory 6n137 w raz z MAX485 oraz przetwornicą DC/DC... jednak zaczynam się zastanawiać nad wyspecjalizowanymi transceiverami z separacją galwaniczną np ADM2795E czy LTM2881. Ten ostatni jest całkiem ciekawą opcją z uwagi choćby na załączane terminatory(ostatni moduł musi mieć terminator (( tak krótka magistrala musi?)) a nikt nie wie który będzie wpięty jako ostatni więc dobra sprawa by uniknąć doczepianej zaślepki z rezystorem) choć cena mnie przeraża... Może coś polecicie?

    Problem jest taki że magistrala będzie przechodziła przez 10 PCB i będzie musiała być w 10 miejscach łączona (co pewnie nie pomoże w zwiększeniu prędkości), najpewniej poprzez goldpiny ze złączami na skraju płytek (albo jakieś inne złącze) . I tu pytanie: Jak w ogóle prowadzić magistralę na PCB... Może zastosować skrętkę zamiast ścieżek i jakoś prowadzić w obudowie przewód (to jest chyba trochę mało wyszukane...)
  • #2 17023869
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 17023908
    komatssu
    Poziom 29  
    Pamiętaj też o terminatorach na końcach magistrali.
  • #4 17069254
    CosteC
    Poziom 38  
    Przy odpowiednich trasciverach (pamiętaj o obciążalności) możesz osiągnąć 10 Mbps. Koniecznie z terminacją. Jako przewód wystarczy skrętka Ethernetowa. Koniecznie pamiętaj o wspólnej masie transciverów.