[Rozwiązano] Sterownik regulator temperatury BUDERUS Logamatic RC-10

12 Lut 2018 07:43 810 2
  • Poziom 2  
    Witam,

    Mam problem, 2 dni temu przestał działać Mi regulator temperatury BUDERUS Logamatic RC-10. Początkowo przerywane było wyświetlanie i teraz całkowicie zgasł. Jaka może być przyczyna czy to awaria regulatora czy pieca? Generalnie piec chodzi ale regulator nim nie steruje. Na wyświetlaczach regulatora i pieca nie było żadnych kodów awarii. Co można zrobić aby sprawdzić co uległo awarii. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • Pomocny post
    Poziom 12  
    Witam.
    Według instrukcji obsługi :Zasilanie regulatora RC10 przez
    instalację grzewczą jest przerwane.
    Sprawdzić, czy regulator jest
    prawidłowo osadzony w uchwycie
    naściennym.
    Sprawdzić, czy oba kable
    podłączone są do uchwytu
    naściennego regulatora.
    Dodatkowo czy poprawne jest podłączenie przewodów regulatora w piecu oraz w samym regulatorze oraz ciągłość przewodów do regulatora.
  • Poziom 2  
    Niestety musiałem zakupić nowy model, kocioł był sprawny, gryzonie przegryzły kabel zasilający i zrobiły najprawdopodobniej zwarcie