[Rozwiązano] Podłączenie nadajnika Elmes 2000 GSM do Risco GTI.

kulbon85 12 Lut 2018 20:20 681 20
  • #1 12 Lut 2018 20:20
    kulbon85
    Poziom 5  

    Witam,
    miałem przez kilka lat centralkę risco gti z solidu, rozwiązałem umowę i kupiłem elmesa. Mam problem z podłączeniem.
    Ktoś mi poradził aby podłączyć w ten sposób:
    Podłączenie nadajnika Elmes 2000 GSM do Risco GTI.

    Moduł GSM:
    Podłączenie nadajnika Elmes 2000 GSM do Risco GTI.

    Bell minus szedł do inputa, plus do aux, minus do com. Niestety nie działa.

    W centralce po odłączeniu modułu GSM przez solid zostały mi kabelki jak na zdjęciu:
    Podłączenie nadajnika Elmes 2000 GSM do Risco GTI.

    Czyli uo1 i uo2 są połączone z com, uo3 i uo4 wychodzą luzem. Każdy z nich podłączałem do inputa1 i zawsze jak jest ustawiony poziom aktywny niski to diagnostyka pokazuje
    Podłączenie nadajnika Elmes 2000 GSM do Risco GTI.
    po załączeniu alarmu dalej jest na czerwono. Jak jest poziom H to nie swieci się na czerwono, po załączeniu alarmu również.
    Próbowałem również bez rezystora i wtedy jest odwrotnie na H świeci się na czerwono cały czas, a na L nie.
    Różne alarmy wywoływałem, brak napięcia, napad, sabotaż, alarm włamaniowy i nic.

    Macie jakieś rady, bo już zwątpiłem że to można podłączyć...

    0 20
  • #2 12 Lut 2018 20:31
    xury
    Poziom 38  

    Zasadnicze pytanie: GND elmesa i Risco spięte razem?

    0
  • #3 12 Lut 2018 20:33
    kulbon85
    Poziom 5  

    xury napisał:
    Zasadnicze pytanie: GND elmesa i Risco spięte razem?


    GND w elmesie + COM w risco spięte. Elmes jest zasilany z Risco , bez zewnętrznego zasilania

    0
  • #4 12 Lut 2018 20:50
    xury
    Poziom 38  

    A widziałeś jakie parametry zasilania wymaga Elmes2000, a jakie zasilanie oferuje GTI?

    0
  • #5 12 Lut 2018 21:06
    kulbon85
    Poziom 5  

    Hmm sprawdzałem multimetrem na plus i minus elmesa i było 12V DC.

    Przykładowo gdy nie mam nic podpiętego pod input1 i podczas działania modułu wyciągnę resystor to moduł normalnie dzwoni i wysyła smsy. Więc nie wiem czy tutaj problem będzie leżał po stronie zasilania....

    0
  • #6 12 Lut 2018 21:16
    kood
    Poziom 17  

    według schematu który wrzuciłeś ta centrala na AUX podaje 9V 200mA a elmes wymaga przynajniej 10V i 1000mA.

    jaką rezystancję ma ten rezystor?

    odłącz od inputa ten przewód co idzie do centrali, rezystor zostaw, ustaw stan aktywny na L i przy zwarciu minusa z elmesa z inputem też powinien dzwonić.

    0
  • #7 12 Lut 2018 21:30
    kulbon85
    Poziom 5  

    kood napisał:
    według schematu który wrzuciłeś ta centrala na AUX podaje 9V 200mA a elmes wymaga przynajniej 10V i 1000mA.

    jaką rezystancję ma ten rezystor?

    odłącz od inputa ten przewód co idzie do centrali, rezystor zostaw, ustaw stan aktywny na L i przy zwarciu minusa z elmesa z inputem też powinien dzwonić.


    Nie jestem pewien że te opisy na schemacie są pradziwe, znalazłem ten schemat tu na forum i pochodził od risco wisdom, wygląda identycznie jak ten moj risco gti
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3298839.html

    Po zwarciu minusa z inputem oczywiscie dzwoni

    Rezystor 4.68kOhm

    0
  • #8 12 Lut 2018 21:44
    kood
    Poziom 17  

    Pisałeś że UO1 i UO2 są połączone z COM, ale z tego co widzę to styk wspólny masz połaczony z COM, próbowałeś NO od tych wyjść łączyć do inputa w elmesie ?

    0
  • #9 12 Lut 2018 21:47
    kulbon85
    Poziom 5  

    kood napisał:
    Pisałeś że UO1 i UO2 są połączone z COM, ale z tego co widzę to styk wspólny masz połaczony z COM, próbowałeś NO od tych wyjść łączyć do inputa w elmesie ?


    Probowałem, albo na L albo na H jest zwarcie (nie pamiętam już) a przy załączonym alarmie nie rozwiera

    0
  • #10 12 Lut 2018 21:57
    kood
    Poziom 17  

    pozostaje albo znaleźć instrukcję/schemat od tej centrali albo z miernikiem poszukać które wejście zwiera do masy albo do plusa przy alarmie i to wyjście wykorzystać do elmesa, jeśli znajdziesz takie które zwiera do plusa to rezystor wypinasz.

    0
  • Pomocny post
    #11 12 Lut 2018 22:02
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    kood napisał:
    znaleźć instrukcję/schemat od tej centrali
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6489183#6489183 ale przypuszczam, że autor ją ma, bo skądś wzięty został rysunek.

    1
  • #12 12 Lut 2018 22:12
    kulbon85
    Poziom 5  

    Ok instrukcja jest, dzięki. Schemat pokazuje że AUX faktycznie daje 9V ale poniżej jest napisane:

    "Do centrali GTi można opcjonalnie podłączyć moduły rozszerzeń (np. interfejs X-10).
    Podłącza się je do magistrali systemowej pod zaciski magistrali AUX RED (czerw.), COM
    BLK (czarny), BUS YEL (żółty) oraz BUS GRN (ziel.)
    Zacisk Opis
    AUX RED +12V zasilanie modułów (przewód czerwony)
    COM BLK Masa (0V) zasilania modułów (przewód czarny) "

    Wyjścia tranzystorowe (UO3-UO4)
    Plus zasilania urządzeń sterowanych z tych wyjść podłącz do zacisku AUX (+), minus
    zasilania – do odpowiedniego zacisku UO.

    Nie do końca rozumiem... Minus z modułu ma iść do UO ? I Minus modułu ma iść do COM ?

    0
  • #14 12 Lut 2018 22:25
    kulbon85
    Poziom 5  

    kood napisał:
    masz zworkę na j5 założoną?


    Nie, zworka jest tylko założona na plus czyli nic nie zwiera. Tak samo na j4

    0
  • Pomocny post
    #15 12 Lut 2018 22:50
    kood
    Poziom 17  

    miernik i sprawdzasz w momencie wywołania alarmu czy pojawia się napięcie między aux a no od UO1, aux a no od UO2, aux a UO3, aux a UO4, tylko bierz pod uwagę że to może być impuls trwający np. 1 sekundę (w przypadku UO1 i UO2 jeśli bedą aktywne powinieneś usłyszeć pstrykanie tych czarnych przekaźników). Jeśli nie ma na żadnym to pozostaje zaprogramowanie centrali od zera jeśli czujesz sie na siłach.
    Jeszcze możesz spróbować wpiąć BELL + do INPUT bez rezystora bo możliwe że sygnalizator sterowany jest plusem (pisałeś że BELL - próbowałeś i nie działa)

    0
  • #16 12 Lut 2018 22:54
    kulbon85
    Poziom 5  

    kood napisał:
    miernik i sprawdzasz w momencie wywołania alarmu czy pojawia się napięcie między aux a no od UO1, aux a no od UO2, aux a UO3, aux a UO4, tylko bierz pod uwagę że to może być impuls trwający np. 1 sekundę (w przypadku UO1 i UO2 jeśli bedą aktywne powinieneś usłyszeć pstrykanie tych czarnych przekaźników). Jeśli nie ma na żadnym to pozostaje zaprogramowanie centrali od zera jeśli czujesz sie na siłach.
    Jeszcze możesz spróbować wpiąć BELL + do INPUT bez rezystora bo możliwe że sygnalizator sterowany jest plusem (pisałeś że BELL - próbowałeś i nie działa)


    Bell Plus tez próbowałem i nic z tego. Ok dzięki za rady jutro będę sprawdzał i dam znać. Pozdrawiam

    0
  • #17 12 Lut 2018 22:59
    kood
    Poziom 17  

    kulbon85 napisał:
    Nie do końca rozumiem... Minus z modułu ma iść do UO ? I Minus modułu ma iść do COM ?


    to nie chodzi o moduł. Pod to wyjście możesz sobie podłączyć jakieś urządzenie tylko tam masz max 70mA, więc np podpinasz diodę LED, minus diody do UO plus do aux, w momencie uaktywnienia się wyjścia, UO jest zwierane do masy i dioda zaświeci.

    Dodano po 1 [minuty]:

    kulbon85 napisał:
    Bell Plus tez próbowałem i nic z tego.


    Tylko ważne jeśli BELL+ to bez rezystora.

    0
  • #18 13 Lut 2018 17:25
    kulbon85
    Poziom 5  

    OK sprawdziłem, NO Uo1 + AUX bez alarmu 12V przy alarmie spada do 0, NO uo2 + aux be alarmu 12v przy napadzie spada do 0.

    BELL plus nie działa.

    0
  • Pomocny post
    #19 13 Lut 2018 17:45
    kood
    Poziom 17  

    czyli na NC Uo1 + AUX powinieneś mieć bez alarmu 0 a przy alarmie 12. Pod Elmes input 1 podepnij NC Uo1 i rezystor pomiędzy plusem i input 1, stan aktywny na L i powinno działać.

    0
  • #20 13 Lut 2018 17:47
    kulbon85
    Poziom 5  

    Tak, już tak zrobiłem i hula :) Dzieki

    0
  • #21 13 Lut 2018 18:14
    kulbon85
    Poziom 5  

    Tak, już tak zrobiłem i hula :) Dzieki

    0