Grzejniki przestały grzać

Tomasina 12 Lut 2018 23:34 252 4
  • #1 12 Lut 2018 23:34
    Tomasina
    Poziom 2  

    Cześć.

    Temat na pewno walłkowany wiele razy. Przestał grzać jeden grzejnik w salonie. W rurze była ciepła woda, ale grzejnik nie grzał. Próbowałam go odpowietrzyć ale nie pomogło. Potem przestał grzać grzejnik w sypialni. Tam teraz nawet rura jest zimna. W salonie grzejnik zrobił się trochę ciepły (ciągle nie tak jak przedtem) natomiast w sypialni bez zmyan: grzejnik wraz z rurą jest zimny.
    Mieszkam w apartamencie od 12 lat, różne rzeczy się działy. Tego nie wiem jak ugryźć.

    Co robić? Pomocy. Mam 16°C w domu i dzieciakowi jest zimno.

    0 4
  • #2 12 Lut 2018 23:58
    krzysiek_krm
    Poziom 34  

    Witam,

    Tomasina napisał:
    Mieszkam w apartamencie od 12 lat

    moja córka miała w swoim (apartamencie) podobnie, próbowaliśmy odpowietrzać, nic nie pomogło.
    Okazało się, że zatkały się filtry w rozdzielni na piętrze, przyszedł konserwator, przeczyścił, jest upał.

    Pozdrawiam

    0
  • #3 13 Lut 2018 00:38
    Tomasina
    Poziom 2  

    Aktualizacja.
    Grzejnik w salonie gorący jak kiedyś. Niestety w sypialni bez zmian. Zimno

    0
  • #4 13 Lut 2018 17:43
    gersik
    Poziom 31  

    Są głowice termostatyczne na grzejnikach?

    0
  • #5 13 Lut 2018 20:52
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  

    Może się zamuliły kryzy albo gałązki. Jeśli rury zasilające grzejniki są ciepłe a cały grzejnik jest zimny, to nie jest zapowietrzenie, lecz brak przepływu (przy zapowietrzeniu pierwsze żebra - te najbliżej gałązki zasilającej - są ciepłe a reszta zimna), czyli gdzieś coś jest zapchane (zamulone). Być może, że z tych filtrów przedostały się jakieś śmiecie, paprochy do gałązki zasilającej grzejnik w sypialni (czy kryzy przy tym grzejniku). Jakie są zawory? Jeśli współczesne, to można wykonać następujący zabieg: zdjąć głowicę termostatyczną, przestawić na pewien czas (powiedzmy 20 minut) kryzowanie tak, by ustawić max. przepływ (dla zaworów Danfoss pozycja N - można to zrobić nawet palcami, a jak jest opór, to kombinerkami, ale np. zawory Herz wymagają do tego specjalnych narzędzi). Wtedy maksymalny przepływ (bez kryzowania) powinien przepłukać zawór z zanieczyszczeń (piasek, kawałki kamienia kotłowego, resztki pakuł itp.). Po tym zabiegu przywrócić dawną wartość kryzowania, a jeśli od początku dany grzejnik był zaledwie letni, to większą o 1 niż było początkowo. Następnie założyć głowicę. Warto zwrócić też uwagę na pewną banalną sprawę. Mianowicie, czy aby głowica nie jest przykryta zasłoną (kotarą). Może to spowodować taki efekt, że ciepło - zamiast iść na pokój - zostaje uwięzione pomiędzy ścianą (oknem) a kotarą i nagrzewa głowicę termostatyczną, przez co ona fałszywie interpretuje temperaturę pomieszczenia i zamyka dopływ czynnika grzewczego. Głowice termostatyczne nie mogą być przykrywane zasłonami ani zastawiane meblami. Jeśli jest to stary zawór (dawnego typu, niedostosowany do głowicy termostatycznej), to - niestety- wyczyszczenie zamulonej kryzy wymaga spuszczenia wody z instalacji (lub z danego pionu, jeśli są zawory spustowe podpionowe).

    0