Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przekaźnik do wyjścia niskoprądowego centrali

toomasz 13 Lut 2018 17:32 651 20
  • #1 13 Lut 2018 17:32
    toomasz
    Poziom 12  

    Witam,
    Czy można zastosować AWZ-514 jako przekaźnik do wyjścia nisko-prądowego centrali Satel? Czy wytrzyma on 16A na stykach? widzę ze na przekaźniku piszą 16A, lecz producent AWZ-514 zaleca maks 6A. Czy wynika to tylko z grubości ścieżek na płytce AWZ?
    Macie może jakieś inne propozycje przekaźników?

    Dziękuje

    0 20
  • #2 13 Lut 2018 17:39
    karolark
    Poziom 40  

    AC - DC?
    Jakie napięcie?

    0
  • #3 13 Lut 2018 17:41
    toomasz
    Poziom 12  

    Napięcie AC 230V

    0
  • #4 13 Lut 2018 18:28
    adjan_ek
    Poziom 12  

    Jaka centrala? Możesz dorzucić jeszcze stycznik i to on przejmie całe obciążenie.

    0
  • #5 13 Lut 2018 21:25
    toomasz
    Poziom 12  

    Perfecta 16WRL,

    0
  • #6 13 Lut 2018 21:49
    adjan_ek
    Poziom 12  

    Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych Perfecty to 25mA. Prąd cewki Awz-514 to 33mA. Nie mieścisz się się w granicach według producenta. Nie masz wolnego któregoś wyjścia wysokoprądowego?

    0
  • #7 13 Lut 2018 21:56
    toomasz
    Poziom 12  

    Mam zamontowany syg zewn. sygnalizacja dzwiekowa na Out1 optyczna Out2. Chce jeszcze dołożyć syg. wewnetrzny dzwiekowy na Out1 lub Out2 więc raczej odpada

    0
  • #8 13 Lut 2018 22:14
    adjan_ek
    Poziom 12  

    Jaki sygnalizator zew. jest a jaki chcesz dołożyc?
    Mi przychodzi do głowy takie rozwiązanie żeby obydwa sygnalizatory podłączyć pod jedno OUT wysokoprądowe(jeśli nie przekroczysz dozwolonej obciążalności) i pod drugie OUT wysokoprądowe podłączyć np. wymieniony przez ciebie Awz-514 a do niego stycznik o prądzie znamionowym >20A.
    Ewentualnie pod wyjście niskoprądowe podłączyć Awz610. Nim wysterować Awz-514 i dalej stycznik.

    To moje propozycje. Niech ktoś mądrzejszy się jeszcze może wypowie.

    0
  • #9 13 Lut 2018 22:21
    toomasz
    Poziom 12  

    Syg zew. to SP 4001 Satela, a wew chce dołożyć SPW -100.
    Stycznik jest konieczny? Jeżeli bede miał przekaźnik o wytrzymałości styków 16A to chyba on wystarczy.

    0
  • #10 13 Lut 2018 22:31
    adjan_ek
    Poziom 12  

    W zależności jaki prąd chcesz nim załączać.

    0
  • #12 14 Lut 2018 05:08
    reweriko

    Poziom 25  

    Kolego napisz może co chcesz nim sterować ?
    16A jak na taki przekaźnik to stanowczo za dużo ..
    Obciążalność styków max 6A .

    0
  • #13 14 Lut 2018 05:37
    toomasz
    Poziom 12  

    Chce sterować załączaniem grzałki boilera.

    0
  • #14 14 Lut 2018 08:56
    rogerrrr
    Poziom 13  

    Nie kombinuj jak "koń pod górę".
    Koledzy podpowiadają Ci zastosowanie stycznika po przekaźniku i tego się trzymaj. w przekaźniku albo upalisz styki albo je skleisz po jakimś czasie, a pretensje będziesz miał do wszystkich. Znam artystów którzy nadajnik z centralą spinają skrętką UTP ( 4 żyły na sygnały 4 na zasilanie ~230 V). Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy na przyszłość ( nie dotyczy to akurat bojlera) przekaźniki tego typu czy te zastosowane w modułach można załatwić dużo mniejszym prądem - np przekaźnik w mod 16 A i jedna lampa metalohalogen mocy 80 W - resztę pozostawiam do przemyślenia

    0
  • #15 14 Lut 2018 09:31
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 27  

    toomasz napisał:
    Napięcie AC 230V

    toomasz napisał:
    do 16A maks.

    toomasz napisał:
    Perfecta 16WRL

    toomasz napisał:
    Chce sterować załączaniem grzałki boilera.

    @toomasz zainteresuj się przekaźnikiem SSR.
    Przykładowo: QLT POWER SSR-4028ZD1

    0
  • #16 14 Lut 2018 10:19
    rogerrrr
    Poziom 13  

    Szyszkowniku:
    Celowo nie poddawałem pod dyskusję półprzewodnikowych rozwiązań z kilku powodów.
    1) cena z radiatorem i obudową wyższa znacznie od std stycznika + obudowa
    2) rozwiązanie które przerośnie sporą liczbę osób włączając w to niektórych elektryków - być może pojawi się z tego powodu kolejny temat na forum :)
    Nie zmienia to jednak faktu że jest to rozwiązanie bardzo dobre (żywotność brak "klepania" tradycyjnego stycznika) :)

    0
  • #17 14 Lut 2018 10:30
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 27  

    @rogerrrr a ja celowo właśnie podałem takie rozwiązanie bo autor prosił:

    toomasz napisał:
    Macie może jakieś inne propozycje przekaźników?
    :-)
    rogerrrr napisał:
    rozwiązanie które przerośnie sporą liczbę osób włączając w to niektórych elektryków
    Nie bardzo rozumiem co ma tutaj przerosnąć elektryka? :-/ Podłączenie jest banalne.
    rogerrrr napisał:
    Nie zmienia to jednak faktu że jest to rozwiązanie bardzo dobre (żywotność brak "klepania" tradycyjnego stycznika)
    No i właśnie dlatego takie rozwiązanie zaproponowałem. :-)

    0
  • #18 14 Lut 2018 15:07
    toomasz
    Poziom 12  

    A przykład jakiego stycznika który znajdzie zastosowanie w moim temacie ?

    0
  • #19 14 Lut 2018 15:51
    adjan_ek
    Poziom 12  

    ETICON R 20-20 230V
    CTX 20.20 2Z 2NO 20A 230V 666131 Redline GE

    0
  • #20 14 Lut 2018 16:07
    karolark
    Poziom 40  

    Jaką moc ma ta grzałka w bojlerze?

    0
  • #21 14 Lut 2018 16:33
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    Jak już Kolega @Szyszkownik Kilkujadek wspomniał SSR to dobre rozwiązanie. Chociażby taki przekaźnik Omron-a. Można sterować z wyjścia OC centrali.
    Pamiętać należy aby w obwodzie zastosować szybki bezpiecznik Gr i oczywiście radiator do SSR-a.
    Kolego @rogerrrr bez przesady z tą ceną, w TME 129 pln.

    Pozdrawiam.

    0