Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Analizator zasilania a wiarygodność licznika energii elektrycznej

14 Lut 2018 09:17 570 2

  • Poziom 20  
    Witam Kolegów.

    Czy zastanawiał się ktoś z kolegów nad sensem zakupu analizatora jakości zasilania (konkretnie Sonela) w celu świadczenia dla klientów indywidualnych oraz firm usługi sprawdzenia wiarygodności odczytów z licznika energii elektrycznej ?

    Z tego co pytam klientów to zainteresowanie jest dość duże jeśli usługa pomiaru będzie trwała przykładowo 1 dobę i wynosiła około 100zł i wtedy tani zakup już po roku się zwróci przy dobrej reklamie.

    Robił ktoś takie testy analizatorem przykładowo na licznikach elektronicznych ISKRA czy te wyniki są dużo rozbieżne ?

    Sonel uważa, że taki pomiar analizatorem jak najbardziej jest wiarygodny i możliwy.

    Początkowo myślałem o prostym analizatorze PQM-707 ale jest on tylko w klasie S i może być problem z późniejszym uwiarygodnieniem wyników np. przed sądem.

    Natomiast pozostałe modele jak PQM-711 i 711 oraz 703 i 703 są już w klasie A.

    Warto iść w klasę A ? Spotkaliście się już koledzy z sytuacją zakwestionowania wyników pomiarów np. przez ENEA Operator z analizatorów klasy S ?

    Czy warto kupić analizator z pomiarem transjentów ?

    Proszę tylko o konkretne w temacie wypowiedzi.
  • Specjalista elektryk
    sunlux napisał:
    Spotkaliście się już koledzy z sytuacją zakwestionowania wyników pomiarów np. przez ENEA Operator z analizatorów klasy S

    Liczysz na zlecenia od ENERGI-OPERATORA? Nie sądzę żeby oni skorzystali z twoich usług. A jeśli będziesz robił usługi dla innych to pytanie czy ci inni, i ewentualnie sądy tych pomiarów nie zakwestionują. ENERGI twój pomiar nie będzie obchodził.
    Wszystko warto kupić jeżeli będzie na to zapotrzebowanie.

  • Poziom 20  
    stomat napisał:
    sunlux napisał:
    Spotkaliście się już koledzy z sytuacją zakwestionowania wyników pomiarów np. przez ENEA Operator z analizatorów klasy S

    Liczysz na zlecenia od ENERGI-OPERATORA? Nie sądzę żeby oni skorzystali z twoich usług. A jeśli będziesz robił usługi dla innych to pytanie czy ci inni, i ewentualnie sądy tych pomiarów nie zakwestionują. ENERGI twój pomiar nie będzie obchodził.
    Wszystko warto kupić jeżeli będzie na to zapotrzebowanie.


    Dziękuję za odpowiedź.
    Prosiłbym o wypowiedzi osób konkretnie mających do czynienia z tym tematem pomiaru analizatorami jakości zasilania rozbieżności liczników energii elektrycznej.
    Pisałem, że to moi klienci są zainteresowani usługą Operator jest stroną np. ENEA Operator.
    Przypomnę jak obecnie wygląda procedura zakwestionowania jakości zasilania: ENEA Operator przyjeżdża na pomiar z własnym analizatorem w klasie najczęściej A (chodź znam przypadek, że mieli klasy S a próbowali wpisać inny analizator klasy A), przed sądem (a znam konkretne sprawy) brana jest pod uwagę klasa przyrządu i pierwszeństwo ma oczywiście klasa A. To są długie i trudne rozprawy.

    Problem w tym, że nie znam przypadków roszczeń do operatora w przypadku rozbieżności przy pomiarze energii na liczniku.
    Bardziej proszę o wypowiedzi osób mających takie doświadczenie i konkretne przypadki, typ analizatora, rejon Polski, jaki operator, jak sprawa się skończyła.
    Ja znam jeden przypadek z dolnego śląska gdzie rozbieżność wynosiła 80% w odczytach a operator nie poczuwał się do obowiązku zmiany licznika energii i przeprowadzenia jego legalizacji.

    Interesują się przypadki już faktycznie wykonanych pomiarów analizatorami trójfazowymi (zarówno klasy S oraz A), ich wyniki oraz czy są rozbieżności w pomiarach pomiędzy licznikami a analizatorami.

    Z informacji jakie do mnie dotarły obecnie wymieniane już liczniki na "inteligentne" mają zaszyte w sobie mechanizmy pomiaru, poza mocą czynną, mocy biernej oraz późniejszą na stronie prezentacje graficzną.
    Takie wymiany są przeprowadzane już przy zmianie taryfy z G11 na G12 (dwutaryfową) więc warto dla klienta czasami nadpłacić przez jeden rok około 10zł na abonamencie i kilkadziesiąt złotych za energię aby po roku zmienić taryfę ponownie na G11 a nowy licznik "inteligentny" już wtedy zostaje u klienta. Wtedy na nowym liczniku można ponownie wykonać pomiar analizatorem i jeśli nowy licznik będzie miał mniejsze rozbieżności to będzie to z korzyścią dla klienta.