Niska temperatura pieca CO i zimny powrót podłogówki pół ciepłej podłogi

B o n u s 15 Feb 2018 16:09 1797 3
  • #1
    B o n u s
    Level 15  
    Witajcie
    Zrobili mi majstrzy podłogówkę w salonie piętro najdalszy punkt od pieca,
    30 m długości ma cała jedna pętla podłogówki (jest tylko jedna pętla szeroko rozstawiona),
    zakończona zaworem RTL,
    odległość od ścian gdzie nie ma rurki w podłodze to 0,5 m,
    pokój 4 x 5 m,
    podłogówka przyłączona trójnikami równolegle z kaloryferem o długości 180 cm w tym pomieszczeniu (kaloryfer posiada termostat),
    od tego pionu instalacji odchodzi jeszcze kaloryfer w pokoju obok 140 cm na podobnej wysokości (ma termostat który chyba nie działa już poprawnie).
    Temperatura na piecu zawsze niska 42-50 stopni.
    Układ CO otwarty pompa tylko przy piecu z zaworem zwrotnym.
    Piec ze sterownikiem bez sterowania z pokojów.

    Kaloryfer w tym pokoju grzeje, podłogówki niestety pół powrotu w dotyku jest zimne więc i pół podłogi też.

    Wydaje mi się, że zapowietrzona podłoga nie jest (chyba że brud w wodzie).
    Czy dało by się tu wstawić jakiś układ z pompą (i jak powinien wyglądać?) by ta podłogówka chociażby słabiej ciepła ale na całej długości była odczuwalnie ciepła? Bez podnoszenia temperatury na piecu.

    z jakim zaworem termostatycznym, jak umieszczonym by blokować odbieranie zbyt dużej ilości ciepłej wody z równolegle przyłączonych kaloryferów (aby nie przestały one całkiem grzać)?
    Może jakiś układ pompujący w pętli podłogówki z częściową blokadą dopływu?
    Jak taki układ powinien wyglądać z jakimi elementami?

    Czy wstawienie po prostu pompy przed rozdzieleniem na dwa równoległe kaloryfery + równoległą podłogówkę (czyli dla pionu) ma sens?
    sterowanie pompą na termostat przyłożony na ciepłą rurkę (kaloryfery zamykały by się z termostatami, a podłogówka miałaby stale pełny przepływ, była by pewność że nie zabierze za dużo wody z równoległych kaloryferów.

    Macie pomysły co można zrobić z tym problemem?
  • #3
    gersik
    Level 33  
    Kryzowanie grzejników i zwiększenie mocy pompki.
  • #4
    ls_77
    Level 36  
    Pozostaje tylko odpowiednie zrównoważenie hydrauliczne instalacji, czyli "przydławienie" / "kryzowanie" grzejników. Jeśli na zaworach termostatycznych nie ma nastaw wstępnych to można przydławiać na zaworach powrotnych.

    Wstawienie dodatkowej pompy może jeszcze bardziej pogorszyć sprawę.