Buderus Logamax U022-24k - brak ciśnienia

slawekbeata 20 Feb 2018 16:57 2934 3
  • #1
    slawekbeata
    Level 6  
    Witam, posiadamy piec dwufunkcyjny Buderus Logamax U022-24k i problem jest taki, że nie ma ciśnienia i pompa pracuje "na sucho", nie pobiera wody. Odkamieniliśmy wężownicę. Za pomoc z góry dziękuję.
    Buderus Logamax U022-24k - brak ciśnieniaIMG_201802...155017.jpg Download (1.11 MB)
  • Helpful post
    #2
    pogi13
    Level 14  
    Pompa wymusza jedynie obieg wody w kaloryferach - panuje tam zamknięty obieg wody. Pod spodem kotła powinien być zawór służący do "dobijania" wody do kaloryferów. Właśnie to ciśnienie powinien wskazywać manometr. Procedura opisana jest w instrukcji obsługi na stronie 5.
  • #3
    slawekbeata
    Level 6  
    Dziekuje za odpowiedz a czy moglby Pan krok po kroku napisac jak to zrobic niestety nie mamy instrukcji wlasciciel nie zostawil nam. Bede bardzo wdzieczna pozdrawiam
  • #4
    pogi13
    Level 14  
    Po wpisaniu frazy "buderus logamax u022-24k" w wyszukiwarce, instrukcja wyświetla się na pierwszej pozycji. Google naprawdę nie gryzie. Trzeba na chwilę otworzyć zawór i obserwować czy manometr wskazuje większe ciśnienie.