Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Stork TGA - Podłączeinie stycznika Moeller DIL EM-10

21 Lut 2018 10:31 1761 6
  • Poziom 16  
    Podłączyłem do zbiornika do mleka stycznik Moeller DIL EM-10. Po podłączeniu stycznik nie załącza pracy agregatu czy mieszadła. Przy próbie ręcznego przełączenia zwory na styczniku wszystko się prawidłowo załącza. Poniżej schemat podłączenia.


    Stork TGA - Podłączeinie stycznika Moeller DIL EM-10
  • Poziom 16  
    bubu1769 napisał:
    Na tym twoim schemacie jakoś nie widzę skąd by miało płynąć zasilanie do regulatora.


    Poniżej bardziej poprawny i szczegółowy schemat

    Stork TGA - Podłączeinie stycznika Moeller DIL EM-10
  • Specjalista Automatyk
    Kolego ten pseudo schemat jest tak chaotyczny , że trudno zrozumieć jego sens.
    Rozwiązaniem jest podłączenie wyjścia regulatora temperatury bezpośrednio do cewki stycznika.
    Jeżeli wyjście jest fazowe ( L1-L3 230VAC) to pamiętaj , że cewka stycznika A1 musi być również na napięcie 230VAC.
    A2 do przewodu neutralnego i po kłopocie.
  • Poziom 16  
    Stycznik się załącza wszystko gra już. Przyczyną była upalona ścieżka w sterowniku RST.

    Tak więc temat do zamknięcia. Wszystkim uczęstniczącym dziękuję
  • Poziom 16  
    Przerwana ścieżka w sterowniku. Polutowane