Pytanie o przewody 230v i 12v

Ventura30 22 Lut 2018 14:29 489 4
  • #1 22 Lut 2018 14:29
    Ventura30
    Poziom 3  

    Witam mam do was pytanie czy przewody 12v mogą być układane w tych samych bruzdach co przewody 230v. Ogólnie przez korytarz przebiegają przewody 230v a chciałem zrobić oświetlenie led schodowe uruchamiane czujką i stąd moje pytanie czy to możliwe czy trzeba kuc nowe bruzdy np 10cm niżej. Jeśli mogą to jeszcze pytanie czy mogę połączyć je w puszkach co sa łączone przewody 230v by nie nadrabiać przewodami od lampki do lampki aby były jak najmniejsze spadki napięć.

    0 4
  • #2 22 Lut 2018 15:50
    osiniak75
    Poziom 32  

    A co to za przewody 12V? Co do łączenia w puszkach to absolutnie nie należy mieszać obwodów. By spadki napięć były mniejsze wystarczy dać grubsze przewody, choć w przypadku oświetlenia na ledach nie ma to takiego znaczenia jak przy halogenach.

    0
  • #3 22 Lut 2018 16:44
    Ventura30
    Poziom 3  

    Dlatego aby spadki były mniejsze daje przewody 1.5mm2 max moc wszystkich ledów to 20W tylko kwestia czy można dawać obok tych co są zasilane 230v

    0
  • #4 22 Lut 2018 17:05
    osiniak75
    Poziom 32  

    Ja układam wszystko w jednej bruździe, tylko stosuję przewody Ydyp do oświetlenia na 12V i nie ma problemu. Dlatego pytałem co to za przewody?

    0
  • #5 22 Lut 2018 18:02
    Ventura30
    Poziom 3  

    Właśnie przewody to ydyp 1.5mm2

    0