UPS APC Smart 600 czy ma on możliwość zimnego startu ?

Heroses 16 Aug 2005 15:16 6516 15
  • #1
    Heroses
    Level 24  
    UPS APC Smart 600 czy ma on możliwość zimnego startu ?
    Witam :)
    Mam pewien problem z powyższym UPS-em.
    Nie wiem czy ma on możliwość zimnego startu jednak czytając na forum znalazłem coś o trzymaniu przycisku z przekreślonym dzwoneczkiem i następnie włączeniu głównego zasilania.
    Po takiej czynności UPS niestety nie startuje.
    Włącza się jedynie sygnał dźwiękowy, którego nie da się wyłączyć przyciskami z panelu.
    Dodam, że zasilacza chciałem użyć w samochodzie i podłączając go pod AKU w samochodzie pobiera prąd ok 0,2A.

    Czy ktoś może pomóc mi z tym problemem?
    Poprawiłem TONI_2003
  • Helpful post
    #2
    WojtasJD
    Level 43  
    mam taki sam UPS :D

    nie moge teraz sprawdzić tego numeru z trzymaniem przycisku z przekreślonym dzwoneczkiem (komp chodzi non-stop zasilany przez tego UPSa) ale kiedyś go odpalałem zwierając zdaje się przez rezystor np. 10kΩ piny 7 i 8 w złączu 9-pinowym z tyłu UPSa.

    Na potwierdzenie masz link do instrukcji:

    APC Smart-UPS Model 600 User's Manual

    na str. 26 jest:

    - Applying a momentary (approx. 1 sec.) high RS-232 level to Pin 7 turns
    the UPS on. A momentary low RS-232 level turns the UPS off. Pin 7 should
    be normally unconnected.


    - z pinu 8 wyprowadzone jest +24V, pin7 - normalnie nie używany - może służyć do włączenia/wyłączenia UPSa "na zimno".

    Quote:
    Dodam że zasilacza chciałem użyć w samochodzie. podłaczając go pod akku w samochodzie pobiera prąd ok 0,2A.


    jaki akku ?
    w moim siedzą dwa szeregowo spięte 12V / 7Ah -> 24V
  • #3
    montertb
    Level 22  
    Wczoraj właśnie sam próbowałem włączyć UPSa na zimno, bo prąd mi wyłączyli i pompa nie działała, nie dałem rady, dziś znalazłem na elektrodzie taką wskazówkę, może komuś się przyda jeszcze:

    "xelus":
    "Mam UPS smart 600 i startuje bez sieci, jest to taki z 4 przyciskami z przodu? Wtedy wduś na raz przycisk włączający i przekreślony dzwonek"
  • #4
    adamjur1
    Level 41  
    Kolego tylko uwaga - APC z zimnego startu bardzo często startują na 60Hz, a tego nie lubią silniki w pompach i na zasilanie elektroniki pieca może to mieć szkodliwy wpływ.
    Pozdr.J.
  • #5
    montertb
    Level 22  
    Jak nie urok ta sraczka...
    Tzn może się to zdarzyć losowo? Czasami 50Hz, czasami 60Hz? Czy może ta cz-ć spada z 60Hz na 50Hz z czasem... (raczej absurd, ale...)

    Skąd taka przypadłość...? Będzie miało znaczenie z czym zrobię zimny start? Może startować np. na żarówce 50W?

    A ha, jest jakiś prosty sposób żeby zmierzyć cz-ć na wyjściu?
  • #6
    adamjur1
    Level 41  
    Nie losowo- jeżeli w układzie zaprogramowanie jest 60Hz( wersja amerykańska) to z zimnego startu ( czyli ups- calkowicie wyłączony , baterie naladowane, start bez kontaktu z siecią ) startuje z taką częśtotliwością jak ma zaprogramowaną.
    Jeżeli przechodzi na baterie w wyniku zaniku zasilania - startuje ( a raczej kontynuuje pracę) z częstotliwością sieci, z której był zasilany.
    Prostego sposobu pomiaru f na wyjściu nie ma, chyba że podłączysz jakiś buczący transformator i porównawczo weźmiesz to " na słuch"
    A może zwykła świetlówka (bez elektroniki) pozwoli zauważyć różnicę częstotliowści....
    Pozdr.J.
  • #7
    montertb
    Level 22  
    Rozumiem, racja, a w instrukcji znalazłem: "On-battery Frequency: 50 or 60 Hz, ±0.1 Hz. Synchronized to mains frequency during brownout."

    W sumie mam UPS-a sprzedawanego w Europie, zasilanie 230V/50Hz, więc nie wiem czy ma on w ogóle opcje pracy 60Hz...
    Mam jeden buczący transformator porównam dziś, z ciekawości...
  • #8
    adamjur1
    Level 41  
    Ja mam aktualnie dwa APC UPS SMART 1000 i oba mają z tyłu 220-240 V AC / 50-60 Hz.
    Pochodzą też z Europy ( demobil z dużej firmy spedycyjnej) a zimne startują na 60 Hz.
    Naciąłem sie na problem przy budowie automatycznego startu takiego UPS-a dla zasilania rolet ewakuacyjnych, miał sobie strartować dopiero gdy pojawiało się zapotrzebowanie na moc ( aby nie zjadł akumulatorów produkując napięcie od zaniku do chwili gdy będzie potrzebne - czasem kilka godzin....)
    Z forum i APC-Polska uzyskałem informacje że zmiana tej f jest nieopłacalna ( wartość ups-a z demobilu a koszt wymiany epromu)
    Pozdr.J.
  • #9
    montertb
    Level 22  
    Edit: 18 Sty 2010 10:06
    No ciekawy problem, dzięki za info, jest niezwykle wartościowe.

    Czyli trzeb by było mieć UPS-a ciągle podłączonego do sieci i w czasie awarii odpiąć go, załączonego przenieść do pompy, pieca i je zasilić. Nie mam możliwości chomikowania tego pudła w łazience gdzie mam piec C.O. Chciałem go sobie przynosić do domu w czasie awarii, ewentualnie podpinać AKU 24V zamiast wbudowanych.

    W ostateczności nada się tylko do awaryjnego oświetlenia, albo urządzeń z zasilaczami impulsowymi... :(
    :arrow: Edit:
    No dobra, podsumowując.

    Mam APC Smart-UPS 600, przy zimnym starcie (naciskam "I" i przekreślony dzwonek) piec Buderus Logamax plus GB022 załącza się, sterowniki pracują (mają zasilacz impulsowy). Nie załącza się pompa obiegowa C.O.

    Wynika więc z tego, że ten UPS, przy zimnym starcie daje cz-ć 60Hz.

    Jedyną radą dla mnie jest, trzymać UPSa zawsze podłączonego do sieci i w razie zaniku prądu przynieść do łazienki i podpiąć piec.

    Więc pytanie dalej - który znany model UPSa przy zimnym starcie daje 50Hz....?
  • #10
    adamjur1
    Level 41  
    50 Hz - UPS-y produkowane w RP ETA, EVER....
    Pozdr.J.
  • #11
    montertb
    Level 22  
    Mam ETA UPS600, ale niestety chyba uszkodzony...
    Zresztą nie wiem czy ma zimny start, to dość stara konstrukcja.

    Z czasem dopisuję:

    Zainstalowałem Power Chute Plus 5.2.3

    I pokazuje przy zimnym starcie 60Hz, tak samo jak miernik mocy, który kupiłem w Lidlu za 40zł (pokazuje, prąd, napięcie, moc pobieraną i częstotliwość pracy sieci...)

    To tak na marginesie...
  • #12
    arturccc
    Level 14  
    adamjur1 wrote:
    Jeżeli przechodzi na baterie w wyniku zaniku zasilania - startuje ( a raczej kontynuuje pracę) z częstotliwością sieci, z której był zasilany.
    Nie ma znaczenia gdzie UPS APC Smart 600 został wyprodukowany i po zaniku zasilania poda 50Hz? Czy ktoś może orientuje się, czy do działania wystarczy jeden akumulator, czy muszą być dwa szeregowo?

    Nie jestem za bardzo w temacie, czy są jakieś wady związane z brakiem zimnego startu? Z definicji wynika, jedynie, że nie można uruchomić urządzenia bez podłączenia do sieci, cała reszta działa tak samo, tj. po zaniku prądu ups przechodzi na zasilanie baterii, po powrocie na zasilanie z sieci i ładuje akumulator.
  • #13
    montertb
    Level 22  
    Na zimnym starcie podaje 60Hz, po podłączeniu do sieci i zaniku napięcia kontynuuje z cz-cią 50Hz, tak jak pisał poprzednik.

    U mnie na zimnym starcie nie chce pracować po podłączeniu pompa obiegowa w piecu, co jest w tym przypadku normalne. Więc trzymam UPS-a podpiętego do sieci i jak trzeba to go przenoszę do łazienki... :]

    Ten UPS wymaga 24V akumulatora lub szeregowych 2x12V.
  • #14
    arturccc
    Level 14  
    Dziękuję o taką odpowiedź mi chodziło, czyli zimny start mnie nie dotyczy, bo UPS byłby podłączony cały czas do sieci. Miałbym jeszcze jedno pytanie, czy ten UPS na pewno daje sinusa przy zasilaniu bateryjnym? Mam teraz mały zgryz, bo sprzedający twierdzi, że przybliżony sinus. W instrukcji wyczytałem, że sinus, ale może były różne wersje?
  • #15
    montertb
    Level 22  
    Sinusa mają tylko najdroższe UPS-y (i to też nie jest idealny...), nie sprawdzałem, choć mam oscyloskop gdzieś, trochę się boję się podłączyć sondę pod 230V ...

    U mnie pompa obiegowa w kotła Buderus GB22-24 działa OK. i piec grzeje.
  • #16
    arturccc
    Level 14  
    Niby APC SMART to są z tych droższych, podstawowe modele to APC Back UPS, no nic dopytam jeszcze w APC, jak dostanę odpowiedź, to napiszę.
    Edit:
    Otrzymałem odpowiedź z APC, SMART 600 model: AP 600I (symbol modelu na naklejce z kodem kreskowym) daje czystą sinusoidę.