Dołożony grzejnik drabinkowy nie grzeje

skoczi97 24 Feb 2018 11:57 4497 23
  • #1
    skoczi97
    Level 9  
    Witam mam problem ponieważ od zawsze miałem zimną łazienkę ponieważ jest tam za mały grzejnik ( płytowy, zawsze ciepły) wiec dołożyłem drugi drabinkowy a ten jest zimy, czasem najwyższej letni.

    zbiornik wyrównawczy jest cały zalany wodą, grzejnik niby odpowietrzony a nie grzeje.

    Co najdziwniejsze zawór zasilający jest zawsze dużo cieplejszy niż grzejnik( grzejnik zimny- zawór letni, grzejnik letni zawór gorący)

    Są to zwykłe zawory- nietermostatyczne i oba(powrotny i zasilający ) otwarte
  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    skoczi97 wrote:
    grzejnik niby odpowietrzony a nie grzeje.
    Co to znaczy "niby"? albo jest odpowietrzony, albo nie. W jaki sposób był odpowietrzany? Opisz dokładnie. Jak jest zakończony grzejnik drabinkowy w obu górnych punktach?
  • #3
    skoczi97
    Level 9  
    Na górze z prawej strony jest korek a z lewej ręczny odpowietrznik który po odkręceniu leci woda bez powietrza.

    W tym momencie zawór zasilający jest gorący do tego stopnia że nie mogę ręką dotknąć a sam grzejnik ledwo ciepły
  • #4
    stanislaw1954
    Level 43  
    Pytałem również o sposób odpowietrzania, po założeniu grzejnika. Dokładnie, po kolei.
  • #5
    skoczi97
    Level 9  
    Zawory odkręcone, instalacja napełniona, odpowietrznik odkręcony aż woda poleci.
  • #7
    stanislaw1954
    Level 43  
    Nie tak do końca. Jak instalacja jest z pompką, wyłącz ją . Zakręć jeden zawór, odkręć odpowietrznik, poczekaj aż dokładnie zejdzie powietrze, zakręć zawór. Teraz odkręć drugi zawór i znów poczekaj aż zejdzie powietrze, jeśli jeszcze było. Zakręć odpowietrznik. Otwórz drugi zawór.
  • #8
    Felini
    Moderator
    Sprawdź, czy grzejnik jest prawidłowo przyłączony, czy zasilanie i powrót nie są zamienione miejscami. U mnie taki błąd popełnili hydraulicy, montując grzejniki
    i ogrzewanie podłogowe. Grzejnik grzał słabo a regulator ogrzewania podłogowego głośno stukał. Po zmianie miejsc powrotu i zasilania problemy zniknęły.
  • #9
    skoczi97
    Level 9  
    stanislaw1954 wrote:
    Nie tak do końca. Jak instalacja jest z pompką, wyłącz ją . Zakręć jeden zawór, odkręć odpowietrznik, poczekaj aż dokładnie zejdzie powietrze, zakręć zawór. Teraz odkręć drugi zawór i znów poczekaj aż zejdzie powietrze, jeśli jeszcze było. Zakręć odpowietrznik. Otwórz drugi zawór.



    Zrobiłem tak własnie. Teraz zamknąłem ten grzejnik płytowy i zobaczymy czy się nagrzeje.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Felini wrote:
    Sprawdź, czy grzejnik jest prawidłowo przyłączony, czy zasilanie i powrót nie są zamienione miejscami. U mnie taki błąd popełnili hydraulicy, montując grzejniki
    i ogrzewanie podłogowe. Grzejnik grzał słabo a regulator ogrzewania podłogowego głośno stukał. Po zmianie miejsc powrotu i zasilania problemy zniknęły.



    Wydaje mi się że w grzejniku drabinkowym nie ma znaczenia gdzie jest zasilanie a gdzie powrót.
  • #10
    stanislaw1954
    Level 43  
    skoczi97 wrote:
    Wydaje mi się że w grzejniku drabinkowym nie ma znaczenia gdzie jest zasilanie a gdzie powrót.
    Nie ma, jeśli zawory są kulowe, przy innych są już pewne opory w przepływie, bo tak są ukształtowane, a przy termostatycznych, ogrzewanie może nie działać.
  • #11
    skoczi97
    Level 9  
    Po odpowietrzeniu i zamknięciu grzejnika płytowego po 30min grzejnik drabinkowy jest letni. po odkręceniu grzejnika płytowego i zostawieniu na 20min grzejnik płytowy gorący bardzo a drabinkowy taki sam jak był wcześniej.

    Dodano po 5 [minuty]:

    stanislaw1954 wrote:
    skoczi97 wrote:
    Wydaje mi się że w grzejniku drabinkowym nie ma znaczenia gdzie jest zasilanie a gdzie powrót.
    Nie ma, jeśli zawory są kulowe, przy innych są już pewne opory w przepływie, bo tak są ukształtowane, a przy termostatycznych, ogrzewanie może nie działać.


    no jeśli o to chodzi to jest wszystko dobrze kierunki zaworów są dobre.
    A czy przyczyną tego wszystkiego może być to że wyjście zasilania jest niżej niż powrót od pionu, Patrz rysunek
  • #12
    stanislaw1954
    Level 43  
    skoczi97 wrote:
    A czy przyczyną tego wszystkiego może być to że wyjście zasilania jest niżej niż powrót od pionu,
    Być może.
    A czy ta instalacja jest z pompką? jak duża instalacja, ile grzejników, na ilu poziomach?
  • #13
    skoczi97
    Level 9  
    instalacja z pompką, 2 poziomy 12grzejników około 180m2
  • #14
    stanislaw1954
    Level 43  
    I jak się domyślam, drabinka na górnym poziomie. Poprzykręcaj trochę grzejników, na jakiś czas, zwłaszcza na innych pionach. w łazience zamknij płytowy. Może ruszy lepiej przez drabinkę. Jeśli i to nie da skutku, to jednak rury do przerobienia.
  • #15
    Felini
    Moderator
    skoczi97 wrote:
    Wydaje mi się że w grzejniku drabinkowym nie ma znaczenia gdzie jest zasilanie a gdzie powrót.

    Nie wiem jak w twoim, ale w moim (Purmo Ratea) ma to znaczenie. Zasilanie i powrót są wyraźnie zaznaczone w instrukcji montażu.
    Dołożony grzejnik drabinkowy nie grzejePurmo Rate...czenie.PNG Download (77.51 kB)
  • #16
    gimak
    Level 40  
    Tak jak Felini napisał sposób podłączenia ma znaczenie. Tu prawie na 100% zasilanie jest podłączone do powrotu z grzejnika, a powrót podłączony do zasilania grzejnika, co powoduje, że zimna woda w grzejniku blokuje napływ ciepłej wody - zimna woda jest cięższa pcha się w dół i blokuje napływ ciepłej. Przy prawidłowo podłączonym takim grzejniku ciepła woda dostaje się do grzejnika w górnej partii, oddająć ciepło opada na dół i z dolnej parti wypływa z grzejnika.
  • #17
    stanislaw1954
    Level 43  
    Felini i gimak, a skąd taka pewność,że skoczi97 ma akurat taki grzejnik?
  • #19
    gimak
    Level 40  
    stanislaw1954 wrote:
    Felini i gimak, a skąd taka pewność,że skoczi97 ma akurat taki grzejnik?

    Nie mam, żadnej pewności, bo akurat z takimi konstrukcjami nie miałem do czynienia i im się specjalnie nie przyglądałem. Ale tak jak pisałem, woda schładzając się opada na dół,i powinna w sposób naturalny wypływać dolnym króćcem grzejnika i na to miejsce górnym króćcem zaciągana jest woda ciepła - proces ten, wspomaga proces krążenia wody, zapoczątkowany w kotle. Nielogiczne byłoby więc, podłączanie odwrotne grzejników. Przy grzejniku z oboma króćcami wyprowadzonymi od dołu, logika nakazuje, że końcówka jednego z nich powinna kończyć się w górnej części grzejnika (w tym wypadku drabinki) i do tego króćca, zgodnie z logiką, powinno być podłączone zasilanie ciepła wodą.
  • #20
    slider2002
    Level 15  
    Możliwe że są takie drabinki. Ja mam zwyczajna. Nieważne gdzie podłączyć. I na schemacie też jest drabinka prosta. No chyba że autor uprościć rysunek. Autorze uścislij jaka masz drabinke
  • #21
    Felini
    Moderator
    stanislaw1954 wrote:
    Felini i gimak, a skąd taka pewność,że skoczi97 ma akurat taki grzejnik?

    Napisałem, że nie wiem jak w grzejniku autora tematu, ale w moim ma znaczenie miejsce przyłączenia zasilania i powrotu.
    Chciałem przez to powiedzieć, że warto sprawdzić czy ten grzejnik nie wymaga przyłączenia zasilania i powrotu do określonych króćców.

    Spostrzeżenie autora: "Co najdziwniejsze zawór zasilający jest zawsze dużo cieplejszy niż grzejnik [...]" może potwierdzać, że grzejnik ma
    określony sposób przyłączenia. Wygląda, jakby gorąca woda docierała do zaworu w pobliżu grzejnika i dalej nie mogła się skutecznie przedostać.

    Jak autor poda markę i model grzejnika, prawdopodobnie będzie można określić sposób zasilania.
  • #22
    User removed account
    User removed account  
  • #23
    stanislaw1954
    Level 43  
    A czy pokusiłeś się, o wymuszenie obiegu tak jak sugerowałem w #14 ?
  • #24
    McKwacz
    Level 16  
    Jeżeli zasilasz grzejnik drabinkowy od dołu nie ma znaczenia kolejność podłączenia zasilania i powrotu o ile nie zaleca inaczej producent. Jeżeli masz podłączenie boczne to ważne jest aby zasilanie było u góry a powrót na dole. Do tego musisz uwzględnić odpowiednie doprowadzenie zasilania i powrotu czy nie za bardzo skomplikowałaś układ poprzez obniżanie i podnoszenie doprowadzeń do grzejnika.