Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instalacja w warsztacie domowym.

rigmec 02 Mar 2018 20:16 1155 16
Wago
  • #1
    rigmec
    Level 9  
    Dobry wieczór.

    Założyłem nowy temat bo w sumie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Od jakiegoś czasu myślę o zrobieniu stałej instalacji w szopce. Chodzi o oświetlenie i ze trzy gniazdka jednofazowe i jedno trójfazowe (na zapas).
    Piszę o stałej, bo do tej pory ciągnąłem przedłużacz 3x2.5mm2 i tak sobie działałem.
    Odległość od zabezpieczenia głównego to ok 30m.
    Instalacja w budynku to TN-S? Cztery przewody wchodzą do budynku L1, L2, L3 i N a później N jest roździelony na PE i N, punkt rozdzielenia jest uziemiony (szpilka, stary budynek bez fundamentów).
    Chodzi mi głównie o uziemienie. Czy lepiej ciągnąć kabel 5x4 i PE podłączyć do punktu rozdziału w budynku, cz raczej użyć 4x4 i wbić nową szpilkę przy szopie i rodzielić N na PE + N i uziemić punkt podziału.
    Pomiar rezystancji zrobiłbym przed podłączeniem (w pracy mam miernik i wiem jak go użyć).
    Jeżeli opcja 4x4 jest według was lepsza to jakim przewodem (przekrój) podłączyć uziom z rozdzielnią.
  • Wago
  • Wago
  • #3
    rigmec
    Level 9  
    Na 100% będzie miedź.
    Rozumiem, że skłoniłbyś się ku 4x4 i roździelenie PEN w szopce?
  • #4
    kkas12
    Level 43  
    Cztery żyły ok, ale pod warunkiem że zasilisz z tej tablicy w której jest podział PEN i jeśli kabel do warsztatu będzie miał przekrój PEN taki o jakim pisałem we wcześniejszym poście, czyli 10mm2 Cu lub 16mm2 Al.
    Nie może być mniejszy.

    Więc nie rozumiesz niestety.
  • #5
    CYRUS2
    Level 43  
    rigmec wrote:
    Na 100% będzie miedź.
    Krzysztofie, autor nie zrozumiał.
    Musisz uczyć autora od podstaw.
  • #6
    rigmec
    Level 9  
    W takim razie kabel z budynku powinien być 4x10 czy można zrobić 3x4 + PEN 10mm2?
    Albo inaczej, jak jest zgodnie ze sztuką?
    Szukając informacji czytałem gdzieś, że przewody PE powinny być uziemiane możliwie często i stąd pomysł z czterema a nie pięcioma żyłami.
    A kolega sarkastyczny mógłby coś mądrego napisać a nie być wyłącznie sarkastyczny bo może nie od razu ale zrozumiałem.
  • #7
    krzysiek7
    Moderator of Electricity
    rigmec wrote:
    W takim razie kabel z budynku powinien być 4x10 czy można zrobić 3x4 + PEN 10mm2?

    Czemu się tak uparłeś na te 4 mm²? Taniej kupisz YAKY 4x16.
  • #8
    rigmec
    Level 9  
    Tylko dlatego, że w części instalacji do której ja mam dostęp wszystko jest w miedzi i nie chcę łączyć jej z aluminium.
  • #9
    krzysiek7
    Moderator of Electricity
    Jaki byś kabel nie położył to i tak musisz dać tam złącze.
  • #10
    rigmec
    Level 9  
    Jutro obejżę jak wygląda skrzynka przyłączeniowa ale na pewno wygląda to tak, że jest licznik, z licznika przewody idą do zabezpieczenia głównego a z niego wychodzą przewody i idą do skrzynki w domu.
    Gdzie powinienem podpiąć nowy kabel; pomiędzy licznikiem a zabezpieczeniem głównym czy już za zabezpieczeniem?
    Teraz już sobie gdybam więc proszę bez sarkazmu. Jeżeli chciałbym się wpiąć pomiędzy licznik a zabrzpieczenie główne to praktycznie podniósł bym sobie przydział mocy więc pewnie nie.
    Przyłączając się za zabezpieczeniem musiałbym wypiąć przewody z zabezpieczenia i wstawić 2 zmostkowane złącza stalowe i w ten sposób podłączyć inne średnice czy materiały.
    Mógłby ktoś podać jakiś link do odpowiednich złączy, najlepiej zmostkowanych.
    Tak na szybko to czy mogę użyć czegoś takiego?
  • #11
    Brivido

    Level 33  
    Jaki masz przydział mocy, zabezpieczenia przed/zalicznikowe i kabel zasilający budynek? Czy masz miejsce w rozdzielnicy budynku?
  • #12
    rigmec
    Level 9  
    Jeden obraz wart tysiąca słów.
    Jak widać na załączonym obrazku PEN jest już rozdzielony (prawdopodobnie w skrzynce ponad) i do domu wchodzi już jako 5x10. Zabezpieczenie to C25. Największym odbiornikiem jest piekarnik 2kW no i czajnik ale nic na stałe więc o zapas mocy się nie martwię.
    Najwygodniej było by wymienić to złącze ze skrzynki i wstawić te które znalazłem ale teraz nie wiem czy lepiej nie będzie użyć kabla 5x16 AL a dodatkowo z drugiej strony uziemić dodatkowo przewód PE.
  • #13
    kkas12
    Level 43  
    rigmec wrote:
    ...teraz nie wiem czy lepiej nie będzie użyć kabla 5x16 AL a dodatkowo z drugiej strony uziemić dodatkowo przewód PE.
    Nie masz już wyjścia. Pięć żył być powinno, chociaż sensu to nie ma tak jak i pięciożyłowy kabel do domu, ale tego już nie przeskoczysz.
    Uziemienie PE w warsztacie jak najbardziej wskazane.
  • #14
    rigmec
    Level 9  
    A ta złączka rozgałęźna w miejsce obecnej to dobre rozwiązanie? Według opisu można łączyć nią miedź z aluminium o różnych średnicach.
    Złączkę ze skrzynki wykorzystał bym na drugim końcu (o ile nadaje się do połączenia Al-Cu).
    Edytuję ostatni post żeby nie zaśmiecać tematu.
    Znalazłem inną złączkę rozgałęźną (wago) jak na poniższym rysunku. Złączka ma jeden zacisk śrubowy 35 mm2 (wpiąłbym tam przewody wychodzące z licznika) oraz 3 zaciski sprężynowe 10 mm2. Do pierwszego wpiąłbym przewody idące do skrzynki w domu, do drugiego (poszedłbym w koszty i kupił kabel miedziany 5x10mm2) kabel idący do skrzynki w warsztacie i miałbym jeszcze jeden zacisk wolny na przyszłość.
    Czy tak będzie poprawnie? Martwi mnie to, że zaciski są sprężynowe ale summa summarum mają certyfikat.
    A może ktoś podpowie inne, lepsze rozwiązanie?
  • #15
    rigmec
    Level 9  
    Przepraszam za brak polskich znakow.
    Czy za uziemienie moze sluzyc studnia glebinowa? Mam takowa w polowie drogi miedzy domem a warsztatem. Jest wbita na 8 metrow i moglbym do niej dospawac bednarke i doprowadzic do rozdzielnicy.
  • Helpful post
    #16
    kkas12
    Level 43  
    Ty wykonując uziom masz doprowadzić do ekwipotencjalizacji powierzchni w warsztacie, czyli uniemożliwienia się niebezpiecznego napięcia pomiędzy podłożem a częściami przewodzącymi obcymi/dostępnymi na których może pojawić się potencjał wskutek awarii.
    Wykorzystując obudowę studni oddalonej od obiektu możesz tego nie osiągnąć.
  • Helpful post
    #17
    kortyleski
    Level 43  
    rigmec wrote:
    Czy za uziemienie moze sluzyc studnia glebinowa?

    Nie powinna. A jeśli już to tylko jako uziom a nie jako studnia. Lepiej zrobić otok wokół warsztatu.