[Rozwiązano] AVT 2990 Sygnalizator temperatury kotła CO - zmiana w programie

02 Mar 2018 21:59 843 2
  • Poziom 7  
    Witam,
    Zmontowałem kiedyś sygnalizator jak w temacie.
    Działa dobrze, sygnalizuje przekroczenie górnej temperatury nastawionej, sygnalizuje spadek temperatury poniżej 0 stopni.
    Przydała by mi się jeszcze funkcja sygnalizacji przekroczenia dolnej nastawionej temperatury.
    Może ktoś podpowie co zmienić w kodzie ?
    KOD:
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Wystarczy zmienić fragment za komentarzem:
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Problem w tym że ten kod powstał 10 lat temu i może nie chcieć się skompilować na nowym AVRGCC bez innych poprawek...
  • Poziom 7  
    Problem rozwiązał właściwie Kolega bsw-autor programu, który wskazał co trzeba zmienić a gdy nie poradziłem sobie z kompilacją programu przygotował plik hex który działa tak jak chciałem.