[Rozwiązano] INT-TSI nie widzi wyjść z jednego z dwóch ekspanderów INT-PP

radeq16 04 Mar 2018 18:18 501 6
  • #1 04 Mar 2018 18:18
    radeq16
    Poziom 3  

    Poszukuję pomocy
    Mam centralę Integra 64 (z manipulatorem INT-TSI) do której mam podłączone dwa ekspandery INT-PP (sterują ośmioma roletami).
    Przy konfiguracji makr na manipulatorze TSI mam problem ponieważ ten manipulator widzi tylko wyjścia jednego ekspandera.
    Utworzone makra dla 4 rolet działają poprawnie, rolety opuszczają się i podnoszą. Nie można utworzyć więcej makr dla pozostałych 4 rolet bo widoczne wyjścia są tylko dla jednego ekspandera, wyjść drugiego nie ma.
    Sterowanie wszystkich ośmiu rolet (z jednego i drugiego ekspandera) z aplikacji na smartfonie działa.

    Ma ktoś pomysł jak zrobić żeby INT-TSI widział wyjścia też drugiego ekspandera?

    Z góry dziękuję za wszelką pomoc :-)

    0 6
  • Pomocny post
    #2 05 Mar 2018 07:44
    escrow
    Poziom 13  

    A czasem nie dodałeś ekspandera po wgraniu pliku xml do manipulatora?
    TSI niestety musi mieć wgraną konfigurację końcową centrali.
    Wgraj jeszcze raz zaktualizowany plik xml

    0
  • #3 05 Mar 2018 16:03
    radeq16
    Poziom 3  

    Witam
    Dziękuję za podpowiedź :-)

    Kolejność całej instalacji wyglądała tak:
    - najpierw była centrala Integra
    - później był dodany INT-TSI (jako drugi) i używany
    - później jednocześnie dołożyłem dwa ekspandery
    - podłączyłem sterowanie ośmioma roletami
    - potem zrobiłem aktualizację softu INT-TSI do najnowszej
    - wgrałem nowy projekt makr ze sterowaniem rolet ale tylko tych czterech

    0
  • #4 05 Mar 2018 17:00
    escrow
    Poziom 13  

    Dlatego ja zawsze programuję TSI na samym końcu, a jeżeli dokładam coś do systemu, to wgrywam chociaż xml-a do manipulatora i wtedy nie ma problemu.

    0
  • #5 05 Mar 2018 18:12
    radeq16
    Poziom 3  

    Jestem trochę samoukiem w tych sprawach i nie wszystko jeszcze ogarniam.
    Co teraz powinienem zrobić?

    Dodano po 8 [minuty]:

    Doszedłem :-)
    Bardzo dziękuję za pomoc :-)

    0
  • Pomocny post
    #6 05 Mar 2018 18:17
    tracker05
    Poziom 12  

    Musisz wyeksportować konfigurację do pliku .xml za pomocą dloadx, następnie załadować ten plik Do odpowiedniego projektu w TSI Builderze. Wtedy wszystkie wejścia i wyjścia używane w centrali będą widoczne i będziesz mógł ogarnąć te makropolecenia :)
    Powodzenia

    0
  • #7 05 Mar 2018 18:54
    radeq16
    Poziom 3  

    Dziękuję bardzo - działa :-)