UPS Fideltronik Ares 1600 - Zbyt niskie napięcie ładowania.

06 Mar 2018 13:20 528 2
  • Poziom 37  
    Dokładnie model FTP-1600-01.
    Dostałem takiego UPS i generalnie jest sprawny, jednak napięcie na baterii ma tylko 52 V co oznacza, że na każdej z baterii jest 12,9 do 13 V przez co nie są doładowywane do 100%.
    Potrzebuję podnieść to napięcie do 13,7-13,8 V ale nie mogę ustalić którym organem można to regulować.
    Może ktoś miał już podobny przypadek i się podzieli wiadomością. Nie udało mi się odnaleźć też do niego żadnego manuala.
    Pozdrawiam!
  • Poziom 37  
    Szyszkownik Kilkujadek napisał:
    A akumulatory masz sprawne? Może ogranicza napięcie bo akumulatory biorą za dużo prądu...?


    Nowe Yuasa NPW45-12 :)