Pompa od podłogówek wyciąga wodę z grzejnika, grzejnik nie grzeje, szumi

PchlaW81 09 Mar 2018 22:25 435 4
  • #1 09 Mar 2018 22:25
    PchlaW81
    Poziom 17  

    Sytuacja jak na rysunku poniżej. w korytarzyku długim na może dwa metry jest grzejnik aluminiowy 5 żeberek, a obok skrzynka z grupą pompową, taka sama jak na zdjęciu tylko 8 obiegów/pętli. Zasilanie przychodzi z góry, rurką fi 22, grzejnik fi 15 podpięty, powrót też fi 22, a grzejnik fi 15. Sprawa jest tego typu, ze jak pompa pochodzi na wyższym biegu to w grzejniku przerzuca wodę/szumi, grzejnik nie chce też wtedy i później grzać, innymi słowy pompa chyba wyciąga z niego temperaturę, że tak to laicko nazwę. Da się coś teraz zrobić z tą sytuacją czy pozostają tylko niskie biegi na pompie i tyle?

    Pompa od podłogówek wyciąga wodę z grzejnika, grzejnik nie grzeje, szumi

    0 4
  • Pomocny post
    #2 09 Mar 2018 23:00
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #3 10 Mar 2018 11:22
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Pompa na kotle powinna mieć wyższa moc od tej na podłodze. Grzejniki instalacja powinna być z oporowana czyli każdy grzejnik przykręcony na tyle aby zapewnić przepływ do jego prawidłowej pracy. Przepływ przez grzejnik powinien być na tyle mały aby pompa kotła miała szansę przepchnąć wodę na pozostałe grzejniki i podłogę.

    Jeśli masz zaworki na powrocie grzejnika to zakręć taki zaworek i odkręć o 1,5 obrotu. I zrób tak na wszystkich grzejnikach.
    Po obserwacji będziesz widział, który grzejnik możesz bardziej przykręcić, a który odkręcić.

    1
  • #4 10 Mar 2018 19:08
    PchlaW81
    Poziom 17  

    Dzięki.
    A co tu jest najbardziej zawalone? Tego grzejnika tam po prostu najlepiej jakby nie było, czy po prostu powinno zostać wybrane inne rozwiązanie, nie wiem, może pompa i rozdzielacz powinny być w kotłowni? może jakieś sprzęgło? może z kotłowni do tej grupy powinny iść EXTRA dwie rury ZASILANIE - POWRÓT, a nie, ze grupa jest w szeregu tak jakby była JEDNYM z grzejników, hm?

    0
  • #5 10 Mar 2018 19:56
    563113
    Użytkownik usunął konto  