Przełącznik sieć-agregat w instalacji TN-C

stonefree 14 Mar 2018 13:46 3834 50
  • AdexAdex
  • #32
    stonefree
    Poziom 26  
    Szyszkownik Kilkujadek napisał:
    A widziałeś kiedyś podłączony transformator SN/nn (przykładowo Yzn5)?
    Widziałem, i do zacisku "0" były podpięte bednarka i przewód do szyny PEN w rozdzielnicy.
  • AdexAdex
  • #34
    stonefree
    Poziom 26  
    Szyszkownik Kilkujadek napisał:
    Więc analogiczna sytuacja jest z agregatem 3-fazowym
    Sytuacja analogiczna i na chłopski rozum powinno to wszystko działać. Ale A) trzeba przerobić agregat, B) skuteczność ochrony za pomocą SWZ w takim przypadku nie istnieje. I C) kto przy zdrowych zmysłach się pod takim czymś podpisze?
  • #36
    CYRUS2
    Poziom 40  
    ZE wymaga przełączenia obydwu biegunów zasilania.
    W TN-C nie można tego zrobić.
    Bo PEN rozłączać i załączać przełącznikiem nie można.
    stonefree napisał:
    B) skuteczność ochrony za pomocą SWZ w takim przypadku nie istnieje.
    Tylko pomiar IPZ nie daje błędną odpowiedź - nie jest to właściwa metoda w tym wypadku.
    Ale ochrona będzie.
  • #37
    stonefree
    Poziom 26  
    mawerix123 napisał:
    oczekiwać odpowiedzi jakie obwody będą agregatem zasilane i w jakim układzie pracują.
    Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to instalacja "starego typu", czyli może nieprecyzyjnie się wyraziłem ,że TN-C, pewne jest, że jest to instalacja gdzie zastosowano "zerowanie". Na jakie pytania powinienem jeszcze udzielić odpowiedzi?
  • #39
    zbich70
    Moderator - Elektryka
    CYRUS2 napisał:
    ZE wymaga przełączenia obydwu biegunów zasilania.
    W TN-C nie można tego zrobić.

    Już pisano wcześniej - ZE interesuje tylko fakt zainstalowania agregatu, czyli informacja o możliwości podania napięcia wstecznego na sieć wyłączoną z ruchu, czyli bezpieczeństwo personelu pracującego na sieci.
    ZE nie może ingerować w instalację poza granicą własności (i/lub układem pomiarowym), o ile ta nie wprowadza zakłóceń do sieci.
  • #40
    CYRUS2
    Poziom 40  
    zbich70 napisał:
    Już pisano wcześniej - ZE interesuje tylko fakt zainstalowania agregatu, czyli informacja o możliwości podania napięcia wstecznego na sieć wyłączoną z ruchu, czyli bezpieczeństwo personelu pracującego na sieci.
    ZE nie może ingerować w instalację poza granicą własności (i/lub układem pomiarowym), o ile ta nie wprowadza zakłóceń do sieci.
    To jest w 100% możliwe przy odłączeniu obydwu biegunów.
    Napięcie do sieci możesz wprowadzić na L jak i na PEN.
  • #41
    masonry
    Poziom 30  
    CYRUS2 napisał:
    To jest w 100% możliwe przy odłączeniu obydwu biegunów.
    Napięcie do sieci możesz wprowadzić na L jak i na PEN.

    No i co z tego.
    Przyjmij kolego do wiadomości że ZE przynajmniej w instalacjach istniejących (nie nowo budowanych) zaleca tylko zgłoszenie zainstalowania agregatu.
    Bez szczegółów technicznych.
    Agregat przyłącza się za licznikiem a tam ZE nie ingeruje.
  • #42
    jann111
    Poziom 32  
    Gwoli ścisłości, nie zaleca lecz wymaga. Przynajmniej Tauron.


    W przypadku podmiotów przyłączonych do sieci niskiego napięcia (IV i V grupa przyłączeniowa) oraz mikroinstalacji, wymaganym załącznikiem jest: Schemat połączeń agregat – sieć TAURON Dystrybucja S.A [i]Dla układów wykorzystujących automatykę SZR, dodatkowo należy dołączyć: Schemat zabezpieczenia sieci TAURON Dystrybucja S.A. przed podaniem napięcia z agregatu wraz z czasami działania oraz Deklarację zgodności automatyki SZR z normą PN–EN 60947–6–1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe – automatyczne urządzenia przełączające”.
    Przyłączając do sieci wewnętrznej obiektu zespół prądotwórczy, który stanowi źródło zasilania rezerwowego (awaryjnego), należy uniemożliwić jego współpracę równoległą z siecią elektroenergetyczną oraz wsteczne podanie napięcia na sieć TAURON Dystrybucja S.A. W zależności od sposobu przełączania zasilania z sieci na agregat (ręcznie lub w układzie automatyki SZR) w instalacji wewnętrznej należy przewidzieć (wymagania dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy przyłączeniowej):

    Przełączenie ręczne: przełącznik trójpozycyjny (sieć – 0 – agregat) dwubiegunowy (w układzie 1 – fazowym) lub czterobiegunowy (w układzie 3 – fazowym).
    Przełączenie poprzez automatykę SZR: układ automatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą załączenie obydwu obwodów zasilania do pracy równoległej (spełniający wymagania normy PN-EN 60947-6-1). Niezależnie od układu przełączania sieć – agregat należy zapewnić, aby agregat podczas pracy pozostawał całkowicie odłączony od sieci, tj. należy odłączyć przewody fazowe oraz przewód neutralny.
  • #44
    masonry
    Poziom 30  
    Cóż wygląda że różne ZE maja rózne wymogi.
    Jednak w zacytowanynych przez kolegę wymogach jest mowa o przewodzie N a nie o PEN.
    N jest przewodem roboczym i jak najbardziej można go rozłączać, tylko z głową.
  • #45
    jann111
    Poziom 32  
    Tam nie ma mowy o PEN, wyraźnie piszą o neutralnym bez uwzględniania układów sieci. Wg mnie, wynika z tego, że ZE narzuca aby agregat przyłączać za rozdziałem PEN, jeśli TN-C na przyłączu.
  • #46
    masonry
    Poziom 30  
    Bez uwzględnienia układów sieci, ponieważ przeważającym układem sieci we wszystkich ZE jest TN-C.
    Nikomu w ZE nie chciało się pomyśleć i napisali bzdury, bo co ma zrobić odbiorca zasilany z sieci w układzie TT.
    Tak samo co ma zrobić odbiorca ze starą instalacją z zerowaniem.
    Zapewniam że w tych przypadkach można podłaczyć agregat i ZE godzi się na nieprzerywanie PEN.
  • #51
    kkas12
    Poziom 43  
    Z punktu widzenia elektryka to dostawca nie ma prawa żądać czegoś czego żądać nie może.
    I martw się o zagrożenia dla użytkownika, więc w tym kontekście pytaj dostawcę energii a zaczynaj dyskusję która nie ma prawa się toczyć.