[Rozwiązano] Obwody 110V AC z transformatora separacyjnego. Jaki to obwód?

ODYN_86 16 Mar 2018 12:05 471 4
  • #1 16 Mar 2018 12:05
    ODYN_86
    Poziom 17  

    Cześć.

    Chciałbym się z wami skonsultować odnośnie prowadzenia instalacji z transformatora separującego o przekładni 400/110 z wyprowadzonym zaciskiem uziemienia po stronie wtórnej.

    Jak mam potraktować taki obwód?

    Tak samo jak dla PELV i FELV czy obowiązują tu jeszcze inne zasady?
    Czy powinienem wykonać jakieś pomiary transformatora dla sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej?

    Czy takie obwody powinienem prowadzić w maszynie i rozdzielnicy oddzielną trasą kablową?


    W załączeniu zdjęcie transformatora.
    Obwody 110V AC z transformatora separacyjnego. Jaki to obwód?

    Obwód elektryczny po stronie wtórnej połączony do uziemienia i zabezpieczony bezpiecznikiem 4A.

    0 4
  • #2 20 Mar 2018 11:15
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 31  

    ODYN_86 napisał:
    Jak mam potraktować taki obwód?
    Tak samo jak dla PELV i FELV czy obowiązują tu jeszcze inne zasady?
    Za transformatorem masz sieć IT. Przy 110 V ciężko mówić o PELV.
    ODYN_86 napisał:
    Czy powinienem wykonać jakieś pomiary transformatora dla sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej?
    Tutaj to elementarz, czyli jeśli masz spełnioną ochronę podstawową to sprawdzasz czy zaprojektowana ochrona dodatkowa działa prawidłowo.

    Dodano po 2 [minuty]:

    ODYN_86 napisał:
    Obwód elektryczny po stronie wtórnej połączony do uziemienia i zabezpieczony bezpiecznikiem 4A.
    W domyśle jeden z biegunów uziemiono? No to przynajmniej IPZ do sprawdzenia.

    0
  • #3 20 Mar 2018 21:04
    Jarik
    Specjalista Automatyk

    Powinieneś to traktować raczej jako SELV. Na transformatorze masz zrobioną separację galwaniczną. i sądzę że wykorzystane to jest do układu sterownia. Teraz Legrand produkuje takie http://legrand.pl/produkt/transformator-230-400115-230-v-630-va.. A jeżeli masz przejście pomiędzy PE i uzwojeniem wtórnym to coś nie tak z tym trafem.

    0
  • #4 05 Kwi 2018 14:14
    ODYN_86
    Poziom 17  

    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Obwód traktuję jako bezpieczny i prowadzony oddzielną trasą kablową.

    0
  • #5 05 Kwi 2018 14:15
    ODYN_86
    Poziom 17  

    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Obwód traktuję jako bezpieczny i prowadzony oddzielną trasą kablową.

    Dodano po 42 [sekundy]:

    Modernizacja zakończona sukcesem.

    0