[Rozwiązano] Sterownik AUTATON 2005 TX plus

16 Mar 2018 13:51 312 5
  • Poziom 4  
    Witam,

    Przestał działać mi sterownik kotła gazowego. Mimo że wyświetlały się ustawienia, nie było połączenia z piecem i nie działało ogrzewanie/ciepła woda działała prawidłowo.
    Odłączyłem sterownik założyłem mostek i kocioł działa.

    Sterownik przestał działać całkowicie kilka minut później.
    Po zdjęciu obudowy, wygląda jakby się coś wydało, chyba że jest to klej.

    Mógłby ktoś podpowiedzieć czy jest sens coś z tym próbować czy kupić nowy.

    Dzięki
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    Tak. To jest klej. Wymieniłeś baterie ? Odkręć 2 kabelki od sterownika i je zewrzyj. Jeżeli piec będzie pracował, to uszkodzony sterownik. Jeżeli nie, to przerwa na kablu.
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    Calkiemnowy napisał:
    Tylko które kabelki

    Kolega pompa59 miał na myśli kabelki łączące odbiornik regulatora z kotłem, bo skoro masz w nazwie regulatora TX to zakładam, że to wersja bezprzewodowa.
    Zwarcie kabelków symuluje mostek, czyli można sprawdzić, czy przypadkiem kabelek nie uległ uszkodzeniu.
    Ale skoro nadajnik Tobie padł to najlepiej kup nowy regulator pokojowy i po krzyku.
  • Pomocny post
    Moderator - Systemy Grzewcze
    pompa59 napisał:
    Odkręć 2 kabelki od sterownika i je zewrzyj.


    Mógłby kolega przy takiej poradzie ostrzec o możliwym napięciu 230V i konieczności zachowania szczególnej ostrożności !
  • Poziom 4  
    Ok, nie ryzykuje i wymieniam na nowy. Dzięki za rady

    Dodano po 44 [sekundy]:

    Wymiana na nowy