Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] przerwa w obwodzie sondy NTC C.O. Ariston uno24 mffi e2

bgutek41 16 Mar 2018 18:59 1422 13
  • #1
    bgutek41
    Level 9  
    Niestety piec nie działa. Po włączeniu nic się nie dzieje. Nie działa ani wiatrak ani iskrownik. Najpierw wyświetla na chwilkę błąd E06 (przerwa w obwodzie sondy NTC C.O.) a za kilka sekund błąd A98 ( błąd w trybie uruchamiania się kotła). Przy obu błędach pali się czerwona kontrolka.Może ktoś miał taki problem.Może ktoś wie w którym miejscu tego kotła jest sonda NTC C.O
  • #2
    bgutek41
    Level 9  
    Znajomy wymienił scalaka ULN2003AN komunikat o błędach jest E04 przerwa na sądzie.
  • Helpful post
    #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Uno ma dwie sondy z lewej na zasilaniu c .o. i z prawej strony nagrzewnicy na powrocie c.o.
  • #4
    bgutek41
    Level 9  
    Można jakoś na trochę oszukać te sondy .? by stwierdzić sprawność 100% płyty głównej pieca.
  • Helpful post
    #5
    BUCKS
    Level 39  
    Nie wiem na ile to Ci się przyda ale czujnik NTC to rezystor reagujący na temperaturę, czyli w teorii jeśli zamiast czujników dasz rezystory o odpowiedniej rezystancji to możesz oszukać czujniki.
    Tylko wtedy musisz uważać jeśli chciałbyś używać palnik, bo rezystor o stałej rezystancji będzie dla kotła oznaczał stałą temperaturę, czyli można zagotować wodę na kotle itp.
    Pozostaje pytanie, czy elektronika kotła mając sygnał, że palnik pracuje, a mimo to temperatura nie ulega żadnym zmianom przez dłuższy czas potraktuje jako błąd, czy nie. Raczej wątpię w tak rozbudowaną inteligencję kotła, więc takie oszustwo ma szanse zadziałać.
  • #6
    bgutek41
    Level 9  
    Chcę piec oszukać na chwilę by się upewnić że zakup nowych sond to nie strata pieniędzy bo przed wymianą tego scalaka komunikatu o przerwie na sondzie nie było.
  • Helpful post
    #7
    BUCKS
    Level 39  
    Nie wiem jak w Twoim kotle, bo w moim Vaillancie to są one w formie wkręcanym śrubek, z wystającym męskim konektorem do którego podłączasz kabelek z konektorem w wersji żeńskiej.
    Demontaż NTC nie powoduje wycieku wody z instalacji, czyli nie ma ryzyka wycieku wody itp., więc jest to całkowicie bezpieczne i proste.
    Jak jest w Twoim kotle to nie mam zielonego pojęcia, więc musisz na to uważać, bo wiem, że są kotły, w których demontaż czujnika temperatury oznacza spuszczenie wody z kotła.
  • #8
    kz61
    Level 25  
    Co to za model bo Uno 24 MFFI nie ma wyświetlacza tylko 4 LED do sygnalizacji usterek.
    W nomenklaturze Aristona, E04 to błąd czujnika zasobnika cwu. A98 to błąd w układzie elektronicznym.
  • #9
    bgutek41
    Level 9  
    Wyświetla na sterowniku od pieca który się znajduje w pokoju .Pełna nazwa kotła to Ariston uno24 mffi e2
    Dodano po 1 [minuty]:
    I czerwona dioda na samym piecu się pali,na sterowniku E 04 przerwa na sondzie
  • Helpful post
    #10
    kz61
    Level 25  
    Uszkodzona elektronika. Dla pewności należy sprawdzić kocioł bez sterownika pokojowego.
    Rozpisywanie się o Vaillancie w temacie o UNO jest bez sensu. Wprowadza tylko w błąd. "Inteligencja" jest bardzo zaawansowana, łatwo oszukać się nie da ale można. Wystarczy spojrzeć jaki procek na płycie leży a to kocioł inwestycyjny przecież.
  • Helpful post
    #11
    komar039
    Level 2  
    Parę lat temu moja sąsiadka mając ten sam kocioł co autorka postu miała identyczne wyświetlenie usterki u niej pomogło ponowne osadzenie wtyczki nasadki z wiązką kabelków od czujników była nieznacznie przekrzywiona dla pewności przemyłem styki preparatem kontakt.
  • #12
    bgutek41
    Level 9  
    Po ponownym włożeniu i przemyciu kontaktem wtyczki z wiązką przewodów komunikat o sondzie już nie wyświetla ale kocioł się nie uruchomił wiatrak kręci ale iskry nie ma i komunikat na sterowniku brak zamknięcia presostatu .

    Dodano po 14 [godziny] 20 [minuty]:

    Zamówiła nowy presostat jak nie to ,kupuje nowy kocioł tylko nie wiem które są mało awaryjne.
  • #13
    bgutek41
    Level 9  
    Presostat spalin nowy założony koszt z przesyłką 212 zł kocioł hula jak temat zamykam.
    Dziękuję wszystkim kolegą co pomagali.
  • #14
    bgutek41
    Level 9  
    Presostat spalin nowy założony koszt z przesyłką 212 zł kocioł hula jak temat zamykam.
    Dziękuję wszystkim kolegą co pomagali.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Kolega sąsiad założył nowy presostat spalin czyli były dwie usterki ,kocioł działa.