Podłaczenie wentylatora 230V, sygnał 12V jaki przekaznik?

18 Mar 2018 19:13 612 9
  • Poziom 6  
    Witam, mam problem mam do podłaczenia system Gazex MD-2Z, problem w tym niewiem co zakupić za przekaźnik aby sygnał z syreny załączał wentylator. Tak to widzę.

    Moglibyście doradzić sposób podłaczenia, i podesłać jakieś przekaźniki, które mógłbym zastosować w moim kłopocie.

    Sterowanie 12V, napiecie wychodzące na wentylator 230V.

    Wentylator TD 800/200

    Pozdrawiam.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Na spokojnie mógłbyś użyć przekaźnika SSR, zobacz na takie coś: "Przekaźnik półprzewodnikowy FOTEK SSR-25 DA", chyba, że wolisz elektromechaniczny to zależnie od częstości załączania nawet RM-94 by się nadał.
  • Poziom 6  
    fuutro uważasz, ze ten SRR-25 DA bedzie w porządku? I jeśli podłacze pod styk 3/4 nasz sygnał 12V to załączy styk 1/2 wentylator TD 230V? I kłopot rozwiązany?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Ten przekaźnik będzie nawet na wyrost. Tyle, że jest elektroniczny więc styku nie ma a triak załączany w zerze. Wentylator ma niecałe 100W więc może obejść się bez radiatora, może wystarczyć przykręcić go do metalowej pokrywki czy obudowy/blachy.
  • Poziom 15  
    Kolego "kaeolek11" system Gazex to system bezpieczeństwa chroniący ludzi i obiekty.
    Często elementem chroniącym wykonawczym jest np. wentylator, który ma wyciągać gazy z pomieszczenia. Nieprawidłowe podłączenie może się skończyć źle. Nawet nie wnikam na ile ten wentylator jest dobrze dobrany do pomieszczenia.
    Nie masz w projekcie przypadkiem dodatkowych elementów sterowania, sygnalizacji pracy wentylatora, sygnalizacji awarii itp.?
    Po Twoim pytaniu widać, że masz małą wiedzę na ten temat.
    Jeżeli nie umiesz to nie pytaj na forum tylko oddaj temat fachowcom bo zapewne nie robisz dla siebie tylko montujesz jakąś instalację na budynku i bierzesz za to pieniądze.

    Wyjście 12VDC w centrali MD-2.Z służy do podłączenia sygnalizatora, który zależnie od typu i wersji może pobrać sporo. Ma małą obciążalność prądową i podłączanie tam dodatkowych elementów może powodować przeciążenie. Przelicz zanim podłączysz.
    Do podłączania innych urządzeń wykonawczych służą wyjścia stykowe.

    TD-800/200 zależnie od wersji (N, T) i biegu pobiera moc 88W-133W (~0,5A).

    Niezależnie od mocy oczywiście nie jest zalecane bezpośrednie podłączanie urządzeń wykonawczych.

    Masz autoryzowany serwis Gazex'a w Sopocie. Radzę weź ich na uruchomienie żeby Cię potem prokurator nie ścigał.

    Wogóle co to za obiekt jest? Jaki gaz tam ma być?
    Jeżeli są detektory w wersji DEX to pownieneś mieć kolego uprawnienia elektryczne przeciwwybuchowe, a to by oznaczało, że wiedzę pownieneś mieć bo tak łatwo ich nie dają. Uprawnienia są?
  • Poziom 21  
    Witam. Mam podobny problem gdzie się podłączyć do gazexu.

    Gazex jest zainstalowany. Model MD-2
    Gazex ma sterować falownikiem od wentylatora i przepustnicą. Gdy gazex wykryje 1 stopien alarmu ma dać sygnał właśnie na przepustnice która sie otworzy i falownik od wentylatora który pojdzie na 100%


    Gdzie można sie podpiąć bo na wyjsciach stykowych alarmu 1 są trzy piny Com No Nc.

    Czy potrzebny jest jeszcze jakiś moduł sterujacy?
  • Poziom 15  
    Następny...
    Montujesz system bezpieczeństwa i nie wiesz co to COM NO NC?
    Panowie i Panie (jeśli też czytają). System bezpieczeństwa gazowego to nie zabawka. Chroni ludzi.
    Nie wiesz jak, nie masz kompetencji = NIE RUSZASZ

    Rozumiem pytania techniczne na poziomie zaawansowanym gdzie szuka się rozwiązania, albo pytania w dziale początkujących co to jest wyjście stykowe.
    Ale pytania o podstawy (które są zresztą w instrukcjach) oznaczają, że nie wiesz co robisz, a Twoje działania mogą być niebezpieczne.
    Obawiam się także, że oznaczają brak uprawnień montażu tego typu urządzeń.

    Przykro mi, ale pomoc takim osobom stanowi zagrożenie dla odbiorców ich pracy.
  • Poziom 35  
    W pełni się zgadzam z @Domelski.
    Z jednym wyjątkiem:
    Domelski napisał:
    Obawiam się także, że oznaczają brak uprawnień montażu tego typu urządzeń.

    Do instalowania takiego urządzenia nie potrzeba żadnych uprawnień. Co najwyżej elektryczne "E" do 1kV.
  • Poziom 15  
    Cytat:
    Do instalowania takiego urządzenia nie potrzeba żadnych uprawnień. Co najwyżej elektryczne "E" do 1kV.

    E1 to m.in. wymagane uprawnienia. Taka osoba powinna wiedzieć co to COM NO NC. Ja wiem, że ostatnio rozdają je na lewo i prawo bez żadnej wymaganej wiedzy i osobiście uważam to za bardzo niebezpieczne.

    Ale zwróć uwagę, że systemy tego typu często mają detektory w wykonaniu przeciwwybuchowym (u Gazex'a to np. DEX). Nie przesądzam czy kolega taki też montuje, ale musi mieć wtedy pkt. 9 uprawnień czyli urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
    Do uruchomienia systemu i wystawienia protokołu już powinno być D1.