Danfoss cc link termostaty nie reagują, grzeją na max - nawet kiedy są wyłączone

piotrkm 18 Mar 2018 21:39 1821 6
  • #1
    piotrkm
    Level 9  
    Szanowni Państwo,

    klika miesięcy temu kupiłem zestaw od danfossa - cc link z 3 termostatami (System sterowania grzejników LINK WIFI DANFOSS).
    leżał i leżał...ale dwa tygodnie temu nadszedł czas, że go zamontowałem.

    Panel ładnie "gada" z termostatami po wifi - mogę zmienić ich temperaturę z panelu, z telefonu, bezpośrednio z termostatów...
    ...ale jest jeden problem - zmiana temperatury nie powoduje zmiany grzania grzejników...
    tak jakby termostaty nie działały, nie reagowały na grzejnik (na iglicę?)



    kilkukrotnie próbowałem wyłączyć ogrzewanie lub ustawic je na 7*C - urządzenia w panelu niby się ustawiły ale grzejniki cały czas grzeją na max.

    Zastanawiam sie o co chodzi? czy mam zdemontować urządzenie i odesłać do reklamacji?
    Szukałem trochę w sieci..ale nie znalazłem podobnego tematu...

    Niby wszystko ładnie się komunikuje, ale termostaty nie zmieniają temperatury grzejnika który grzeje na potęgę. Znajomy "fachowiec" patrzył się i mówił że są dobrze zamontowane - głowica powinna dotykać iglicy i zmniejszać (zmieniać) temperaturę.

    Dziękuje i pozdrawiam, Piotrm
  • #3
    piotrkm
    Level 9  
    Zapomniałem dodać że mam ogrzewanie miejskie.
    Próbowałem wyłączać pojedyncze termostaty - bezskutecznie.
    Teraz wszędzie zmniejszyłem na 14* - jutro na pewno dalej będzie 22-24*.

    mam tylko 3 grzejniki i termostaty w mieszkaniu. W opcjach panelu zmieniłem też opcje na "szybcie reagowanie". Ale nic się nie zmienia od tygodnia
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    piotrkm wrote:
    Zapomniałem dodać że mam ogrzewanie miejskie.
    Próbowałem wyłączać pojedyncze termostaty - bezskutecznie.


    Miejskie - w sensie mieszkasz w bloku czy masz domek i wymiennik ciepła a ciepło z PECu?

    Głowice - były wymieniane razem z zaworami? Maja założone świeże baterie alkaliczne?
    Głowica po zdjęciu z zaworu reaguje (wysuwa/wsuwa trzpień)?
  • #5
    piotrkm
    Level 9  
    Miejskie w sensie PEC, mieszkanie w bloku (nowe).

    Z innym termostatem działało - dało się wyłączyć grzejnik. Wstawiłem w łazience nowy zawór.
    Nie sprawdzałem czy jak zdemontuje głowice termostat wysuwa/wsuwa trzpień. Wydaje mi się że jeśli termostat nie jest zakręcony na grzejnik to nie będzie działać.
  • #6
    jdubowski
    Tube devices specialist
    piotrkm wrote:
    Z innym termostatem działało - dało się wyłączyć grzejnik.


    Jakie głowice tam byy wcześniej?

    piotrkm wrote:
    Nie sprawdzałem czy jak zdemontuje głowice termostat wysuwa/wsuwa trzpień.


    No to sprawdź...

    piotrkm wrote:
    Wydaje mi się że jeśli termostat nie jest zakręcony na grzejnik to nie będzie działać.


    Bo?

    IMHO możliwe są 2 przyczyny:
    - zbyt duża różnica ciśnień na zaworze, brak zaworów równoważących pod pionami
    - nieprawidłowy montaż głowic na zaworach
  • #7
    piotrkm
    Level 9  
    Po zdjęciu termostatu i regulacja temperatury nie powodowała wysuwanie/wsuwnie trzpienia termostatu.

    Po zmianie dystansu, nakładki między termostatem a zaworem - zaczęło działać. Dziękuje można zamknąć.