Witam forumowiczów!
Wykonywałem pomiary elektryczne instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym, instalacja 3przewodowa w sieci TN-S, miernik MPI-502 Sonela.
Jeżeli chodzi i pomiar pętli zwarcia wszystkie pomiary są ok ( zgodnie z normą pozytywne). W rozdzielni na obwód gniazd w kuchni zastosowano wyłącznik nadprądowy C16! Impedancja wynosiła 0,8 Oma przy dopuszczalnej 1,44. Czy można zaliczyć to jako poprawne. Czy zalecić wymianę "eski" na np B16?
Dodatkowo w instalacji brak wyłącznika głównego oraz różnicówki. Zalecić modernizację instalacji i montaż takich zabezpieczeń?
Czy można dopuścić instalację jako sprawną do użytku ?
Z góry dzięki za wszystkie opinie
Pozdrawiam