Poprawność podłączenia ogranicznika przepięć

piomar93 22 Mar 2018 17:27 699 9
  • #1 22 Mar 2018 17:27
    piomar93
    Poziom 3  

    Witam Panowie!
    Mam pytanie odnośnie podłączenia ogranicznika przepięć wraz z wyłącznikiem różnicowo- prądowym. Czy podany schemat jest poprawny? Chodzi mi o samą rozdzielnicę w budynku: ogranicznik przepięć-->wyłącznik różnicowo- prądowy--> wyłącznik nadmiarowoprądowy--> odbiornik.

    PozdrawiamPoprawność podłączenia ogranicznika przepięć

    0 9
  • #3 26 Mar 2018 18:24
    piomar93
    Poziom 3  

    Czyli takie połączenie będzie poprawne?
    Poprawność podłączenia ogranicznika przepięć

    0
  • #5 27 Mar 2018 01:34
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    piomar93 napisał:
    Czyli takie połączenie będzie poprawne?
    Poprawność podłączenia ogranicznika przepięć

    Niech kolega weźmie to tak na logikę. Jak wymienić wkładkę w ograniczniku gdy nie można zdjąć z niego skutecznie napięcia? Dla przypomnienia rozłącznik izolacyjny nie wziął nazwy z "czopy".

    0
  • #6 27 Mar 2018 11:03
    Brivido

    Poziom 28  

    pol102 napisał:
    piomar93 napisał:
    Czyli takie połączenie będzie poprawne?
    Poprawność podłączenia ogranicznika przepięć

    Niech kolega weźmie to tak na logikę. Jak wymienić wkładkę w ograniczniku gdy nie można zdjąć z niego skutecznie napięcia? Dla przypomnienia rozłącznik izolacyjny nie wziął nazwy z "czopy".

    A jakiś licznik, zabezpieczenia przedlicznikowe? Chyba takie są ;)

    0
  • #7 27 Mar 2018 14:42
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Brivido napisał:

    A jakiś licznik, zabezpieczenia przedlicznikowe? Chyba takie są ;)


    Bzdura, po to jest rozłącznik aby rozłączał całą rozdzielnice a nie wybrane obwody.
    Poza tym ochronnik ma chronić instalacje nawet jeśli jest wyłączony FR.

    0
  • #8 27 Mar 2018 16:05
    kortyleski
    Poziom 41  

    mawerix123 napisał:
    , szyna N zbędna.

    Zwróćcie uwagę że kolega pisze o odbiorniku a maluje silnik. Silnik raczej ochronnika nie potrzebuje za to inny odbiornik może potrzebować szyny N. Jak zwykle szczątkowe informacje i prośba o pomoc.

    0
  • #9 27 Mar 2018 16:13
    piomar93
    Poziom 3  

    A czy silnik nie jest odbiornikiem? Poza tym narysowałem w skrócie, głównie chodziło mi o sam ogranicznik i RCD. Nie będę przecież rysował wszystkich obwodów gniazd i oświetlenia. Panowie chodzi mi o samą ideę!

    0
  • #10 28 Mar 2018 03:12
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    No to masz wszystko napisane. Praca za wyłączonym RCD albo wyłącznikiem instalacyjnym to niepotrzebne ryzyko i stres. O sklejonych stykach nigdy kolega nie słyszał?