Wymiana przewodów od przyłącza.

paweldre 23 Mar 2018 15:53 6258 15
  • #1
    paweldre
    Level 8  
    Witam,
    W nieodległej przyszłości planuje wymianę przewodów przyłącza napowietrznego do domu i proszę o poradę.
    Kiedyś zostało zmienione przyłącze z linek na tzw. warkocz do ściany budynku, ale kolejno muszę zlecić wymianę przewodów w dalszym ciągi do zabezpieczenia przedlicznikowego 3 x 25A, a następnie do licznika. Te przewody są od 1972 roku - 3x4 mm² oraz tzw. PEN 6 mm², który nazywany jest PEN-em od 10 mm² w górę. Od licznika instalacja wymieniona. Punkt N i PE rozdziału w rozdzielnicy uziemiony 4,92 Oma.
    Dostawcą energii jest Tauron. Czy tylko do mnie nazależy ten odcinek instalacji od złącza do licznika?
    Zabezpieczenie przedlicznikowe to 3 bezpieczniki topikowe 25 A, czy można zamontować inne typu S np. w 25 A „C”? w grę wchodziłaby mała zmiana miejsca lokalizacji zab. przelicznikowego w domu. Czy może być w budynku, czy koniecznie na zewnątrz? Licznik również mam wew. budynku. Czy przy takim remoncie Tauron każe mi wszystko przenieść na zewnątrz?
    Pytam tutaj gdyż jak pójdę drogą oficjalną z Tauron mogą być niespodzianki. 😊
    .
  • #2
    zbich70
    Level 42  
    paweldre wrote:
    Czy tylko do mnie nazależy ten odcinek instalacji od złącza do licznika?

    Zajrzyj do umowy dystrybucyjnej, tam znajdziesz granicę własności/eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/miejsce dostarczania energii.
    W przypadku przyłączy napowietrznych zdecydowana większość granic określona jest na "zaciskach prądowych przyłącza na konstrukcji wsporczej na zewnątrz budynku, w kierunku instalacji odbiorcy".
    Oznacza to, że "warkocz" i zaciski na jego końcu należą do operatora. Reszta instalacji (oprócz licznika) należy do odbiorcy.

    Co do reszty pytań - do tego zadania i tak musisz zaprosić elektryka.
    Nie pierwszego lepszego spod budki z piwem, tylko takiego który wie "czym to się je".
    Wizja na miejscu i znajomość lokalnych uwarunkowań to podstawa, bez której porady na forum są bezcelowe.
  • #3
    jann111
    Level 32  
    paweldre wrote:
    planuje wymianę przewodów przyłącza napowietrznego do domu
    paweldre wrote:
    Kiedyś zostało zmienione przyłącze z linek na tzw. warkocz do ściany budynku,

    Proszę uściślić, w jakim celu ponownie ma być wymieniane przyłącze?
    paweldre wrote:
    ale kolejno muszę zlecić wymianę przewodów w dalszym ciągi do zabezpieczenia przedlicznikowego 3 x 25A, a następnie do licznika

    Gdzie obecnie znajduje się zabezpieczenie główne i licznik?
    paweldre wrote:
    Czy przy takim remoncie Tauron każe mi wszystko przenieść na zewnątrz?

    Osobiście polecam aby zabezpieczenie główne i układ pomiarowy wynieś na zewnątrz i wykonać zakres prac wg obowiązujących standardów. Zyskuje kolega przez to selektywność zabezpieczeń. Jednak Tauron jest dość "elastyczny" i na siłę nie wymusza stosowanie obowiązujących standardów przy remontach. Rozpatrują każdy przypadek indywidualnie w zależności o co wnioskodawca występuje. Pozwalają wymienić rodzaj zabezpieczeń z topikowych na nadmiarowoprądowe oraz rozdzielnicę układu pomiarowego jeśli ich lokalizacja pozostaje ta sama. Nawet przy zwiększaniu przydziału mocy. Wymiana topików na "esy" jedynie pogorszy obecną selektywność.
    A co do kosztów, w Twoim przypadku zapomnij o jakiejkolwiek partycypacji ZE w kosztach tej inwestycji.
  • #4
    CYRUS2
    Level 42  
    paweldre wrote:
    Witam,
    W nieodległej przyszłości planuje wymianę przewodów przyłącza napowietrznego do domu i proszę o poradę. Te przewody są od 1972 roku - 3x4 mm² oraz tzw. PEN 6 mm², który nazywany jest PEN-em od 10 mm² w górę.
    Skąd wiesz że to PEN ?
  • #5
    paweldre
    Level 8  
    CYRUS2 wrote:
    paweldre wrote:
    Witam,
    W nieodległej przyszłości planuje wymianę przewodów przyłącza napowietrznego do domu i proszę o poradę. Te przewody są od 1972² roku - 3x4 mm² oraz tzw. PEN 6 mm², który nazywany jest PEN-em od 10 mm w górę.
    Skąd wiesz że to PEN ?

    Ponieważ sprawdziłem w Tauron typ sieci TN-C. Tak wygląda zab główne przedlicznikowe.
    Wymiana przewodów od przyłącza.

    Dodano po 31 [minuty]:

    Uściślając ..
    Wymiana przewodów była by od zacisków tam gdzie kończy się warkocz do zab przedlicznikowego, które jest wewnątrz budynku, a następnie od zab. głównego do licznika również wew. budynku . To jedyne stare jeszcze przewody.
    Rozdzielnie mam w piwnicy i tam też dochodzi bednarka z uziemieniem GSW przewodami połączone z szyną PE. Punkt rozdził PEN na PE i N. Ta rozdzielnia jest po wew. stronie ściany od tej na której zaznaczył, gdzie ewentualnie mógłby być licznik i zab. przedlicznikowe. Położenie jest bardzo bliskie.
    Wymiana przewodów od przyłącza.

    Elewacja na budynku została kilka lat temu wykonana i niestety nie były przeprowadzone w peszlu nowe przewody po ścianie, czy zatem można to zrobić po stronie wewnętrznej ściany domu, tak jak to było dotychczas, a następnie przejście na zew. do licznika?
    Do tych prac będzie zaproszony znajomy elektryk, który pracuje w Tauronie, ale w wolne dni pracuje również prywatnie.
    A tutaj chciałem poznać inne opinię osób, które tymi tematami zajmują się zawodowo.
  • #6
    zbich70
    Level 42  
    paweldre wrote:
    Do tych prac będzie zaproszony znajomy elektryk, który pracuje w Tauronie, ale w wolne dni pracuje również prywatnie.
    A tutaj chciałem poznać inne opinię osób, które tymi tematami zajmują się zawodowo.

    Więc najpierw zaproś tego elektryka, który na miejscu określi co i jak ma być wykonane.
    Jeśli uznasz, że jego zamierzenia są niewłaściwe - wtedy napisz na forum.
  • #7
    paweldre
    Level 8  
    Witam,

    Tak czas biegnie i dopiero teraz wracam do tematu. Elektryk będzie, a w międzyczasie poprosiłem Tauron o warunki i je otrzymałem.

    Wymiana przewodów od przyłącza.

    Zestaw (skrzynkę) na ścianą kupiłem wg warunków. Ma też możliwości uziemiania, ale w warunkach o tym wzmianki nie ma. Czyli będzie można w RG zostawić podział PEN na N i PE i szynę PE uziemioną?
  • Helpful post
    #8
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    paweldre wrote:
    Czyli będzie można w RG zostawić podział PEN na N i PE i szynę PE uziemioną?

    Skoro w zestawie złączowo-pomiarowym masz zacisk PEN, to tak musisz zrobić.
  • #9
    paweldre
    Level 8  
    Mam jeszcze kilka pytań:

    Przewody 4 x 10 mm² w rurze fi 32 mm w zupełności wystarczą dla takich zabezpieczeń nadprądowych? Do takiego rozwiązania lepiej wybrać drut czy linkę? To zabezpieczenie skrzynkowe przedlicznikowe 00 ma wkładki 50 A, a zalicznikowe 25 A ETIMAT
    Rury osłonowe dobrej jakość tam gdzie będą narażanie n warunki atmosferyczne? Jakie wybrać?
  • #10
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    Przewody 4 x 10 mm² w rurze fi 32 mm spokojnie wystarczą nawet z zapasem. Zwykle widuje zwykłe białe rury ze złączkami:
    Rura elektroinstalacyjna sztywna gładka RL 32 (320 N) EKO biała 68019

    Nigdzie nie widziałem innych na przyłączach ale ja mieszkam w mazowieckim...
  • #11
    paweldre
    Level 8  
    Ciekawi mnie zakres temperatur pracy

    Zakres temperatur pracy [°C] do: 60
    Zakres temperatur pracy [°C] od: -5

    tylko -5?
  • #12
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    Tu chodzi o układanie, że w niższych temperaturach staja się kruche. Od wielu lat takie wiszą w okolicy i nie widziałem żeby pękały od zimna.
    po zamontowaniu i -50st wytrzymają jak nie będzie ich nikt ciągał.
  • Helpful post
    #13
    kkas12
    Level 43  
    Jeśli rury będą na tynku to powinny być odporne na UV bo za jakiś czas z pewnością ulegną degradacji. KOPOS coś takiego produkuje.
    Natomiast jeśli znajdą się pod tynkiem lub pod styropianem to wtedy możesz użyć te o których kolega powyżej pisze.

    Te 10mm2 twej w.l.z. jest bardzo ważne, bo taki jest wymóg minimalnego przekroju PEN. Więc tu nawet nie myśl o żadnych oszczędnosciach w tej kwestii.

    Zaś ten ETIMAT 25A jest ogranicznikiem mocy a nie wyłacznikiem nadmiarowoprądowym. Więc też żadnego zamiennika dla tego apartu nie ma.
  • Helpful post
    #14
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    kkas12 wrote:
    Jeśli rury będą na tynku to powinny być odporne na UV bo za jakiś czas z pewnością ulegną degradacji. KOPOS coś takiego produkuje.
    Natomiast jeśli znajdą się pod tynkiem lub pod styropianem to wtedy możesz użyć te o których kolega powyżej pisze.

    Te 10mm2 twej w.l.z. jest bardzo ważne, bo taki jest wymóg minimalnego przekroju PEN. Więc tu nawet nie myśl o żadnych oszczędnosciach w tej kwestii.

    Zaś ten ETIMAT 25A jest ogranicznikiem mocy a nie wyłacznikiem nadmiarowoprądowym. Więc też żadnego zamiennika dla tego apartu nie ma.


    Pytanie było czy nie będą za cienkie a nie czy można zastosować cieńsze.
    Najlepiej zastosować grubą linkę (druty ok 1mm średnicy) bo pojedyncze druty 10mm² ciężko będzie w peszlu wygiąć.
    Te rury które zaproponowałem w/g producenta są odporne na UV.
  • Helpful post
    #15
    zbich70
    Level 42  
    Jacek Rutkowski wrote:
    Te rury które zaproponowałem w/g producenta są odporne na UV.
    Zgodzę się z kolegą. Już w latach 90-ych układałem rury RL w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne i choć w ich ówczesnej specyfikacji nie było w ogóle wzmianki o "UV", to przetrwały do dziś i nadal mają się dobrze.

    Wyjątkiem były złączki/kolanka karbowane np. takie:
    Wymiana przewodów od przyłącza.
    Rozsypywały się w proszek po roku czy dwóch.

    Trwalsze równie co rury, okazały się złączki sztywne tego typu:
    Wymiana przewodów od przyłącza.
  • #16
    kkas12
    Level 43  
    Jacek Rutkowski wrote:
    Pytanie było czy nie będą za cienkie a nie czy można zastosować cieńsze.
    Nie musi pytać czy nie będą za cieńkie bo nie będą.
    Ale jest to minimalny przekrój jaki może zastosować. To przede wszystkim powinien wiedzieć.
    A jeśli chce to może sobie nawet przekrój 50mm2 zastosować.
    Nikt mu tego nie zabroni.