Cześć, mam nową instalację z tytułowym kotłem, za nim zwrotnica hydrauliczna z grupą pompową. Na poddaszu grzejniki ze sterownikiem pokojowym VR 91, i tu jest OK. Na dole podłogówka (60m2) ze sterownikiem pogodowym multiMATIC VRC 700, i póki chodzi pompa od grzejników i od podłogówki jest OK. Temp. zadana=rzeczywista na zasilaniu podłogi. Jak góra się dogrzeje zaczynają się schody:
termostat wyłącza pompę grzejników,
podłogówka nie odbiera ciepła ze sprzęgła,
rośnie temp. na kotle,
mieszacz zamyka ciepłe na podłogę,
jeszcze bardziej wzrasta temp. na kotle,
kocioł się wyłącza (klepsydra),
po chwili temp. na sprzęgle spada,
mieszacz otwiera ciepłe,
spada temp rzeczywista poniżej zadanej na podłogówce,
kocioł się włącza,
rośnie temp rzeczywista osiągając zadaną (na podłogówce),
mieszacz zamyka ciepłe,
rośnie temp na kotle,
...
cykl się powtarza ok. cztery razy na godzinę.
i tak już trzecia doba.
Próbowałem różnych ustawień, nic nie pomaga. Może macie jakieś pomysły ?