regulator temperatury RE2

darco112 18 Sie 2005 20:59 4941 26
  • #1 18 Sie 2005 20:59
    darco112
    Poziom 10  

    Posiadam regulator temp. RE2 firmy MERA LUMEL z 1979 roku. Niestety nie znam się na automatyce i nie wiem jak go podłączyć żeby działał poprawnie. Proszę o pomoc. Mam instrukcje, w razie potrzeby mogę zeskanować.
    Regulator ma służyć do regulacji temp. wody w zbiorniku w zakresie 0-100 st C za pomocą grzałki.

    0 26
  • #2 18 Sie 2005 21:19
    Czesiek
    Poziom 28  

    W instrukcji jest zawsze podstawowa aplikacja. Wczym problem?

    0
  • #3 18 Sie 2005 21:36
    darco112
    Poziom 10  

    Załączam skany z części instrukcji dot. RE2 oraz zdjęcia samego regulatora
    Zrobiłem tak: podłączyłem opornik ok 150 ohm do zacisków 1 i 2 (narazie nie mam czujnika Pt100). Do zacisków 7 i 8 dałem zasilanie. Gdy ustawiając temp przekraczam ok 30 st C przekaźniki z tyłu "stukają" i styki odskakują bądź zaskakują. Jednak lampki z przodu się nie palą. Do zacisków 10 i 14 podłączyłem żarówkę 150W.
    Nie wiem co się dzieje, czyżby coś było zepsute?
    Przepraszam za b. słabą jakość zdjęć

    0
  • Pomocny post
    #4 19 Sie 2005 01:51
    hur
    Poziom 14  

    Nie jestem pewien czy masz RE-2 czy RE-4 ,różnica jest diametralna .w jednym przypadku stosuje się czujnik PT 100 w drugim chyba termoparę . Nie piszesz czy podłącone żarówki migają w takt *stuków * przekażników .Jeżeli nie coś jest nie tak z przekaźnikami .
    Włączając opor 150 zadałeś temu regulatorowi temp ponad 130 stopni celsiusza ,a jak się nie mylę on jast tylko do 130 stopni ,proponuję więc zamienić na razie na ok 120 omów co powinno wymusić zmianę na ok 80 stopni .o ile oczywiście jest on przystosowany do PT-100 .
    Niepokoi mnie brak świecenia przednich kontrolek w takt stuków prekażników ,ale na razie brak jest bliższych danych .

    0
  • #5 19 Sie 2005 07:45
    darco112
    Poziom 10  

    Ten regulator to RE2 - jest naklejka na obudowie. Przy przekraczniu granicy 30 °C przekaźniki tylko stukają, nie zapalają się przednie lamki ani żarówka.

    0
  • Pomocny post
    #6 19 Sie 2005 08:48
    Czesiek
    Poziom 28  

    Rezystor ma za dużą rezystancję. Zastosuj ok 120om. i ustaw potencjometr histerezy (w lewym dolnym rogu płyty czołowej)

    0
  • Pomocny post
    #7 19 Sie 2005 09:33
    chozby
    Poziom 19  

    Witam .
    Czujnik Pt-100 ma oporność 100 Ohm przy 0 st Cels. a przy 100 st Cels .
    138,5 Ohm . Jego charakterystyka jest prawie liniowa i wynosi 0,4 Ohm
    na 1 st Cels .
    Pozdrawiam .

    0
  • Pomocny post
    #8 19 Sie 2005 10:51
    pllmisp
    Poziom 17  

    Witam
    Lampki z przodu regulatora - to sa "neonówki" i one czesto nie swiecą albo zapalaja się nieregularnie więc tym bym się nie sugerował .
    Dając opornik na wejście trzeba uwzględnić dodatkową oporność którą się szeregowo z czujnikiem dolącza - jest to kompensacja oporności przewodów i łącznie z przewodami ma wynosić 10 Ohm.

    Pozdrawiam - powodzenia

    0
  • #9 19 Sie 2005 11:32
    darco112
    Poziom 10  

    Ok, dałem opornik 110Ω, nic się nie zmieniło - przy przekraczaniu pewnej temperatury nastawu przekaźniki stukają, jakieś blaszki przeskakują ale żarówa się nie pali. Czyżby przekaźniki były zepsute? Czy można takie gdzieś kupić?

    0
  • #10 19 Sie 2005 11:44
    pllmisp
    Poziom 17  

    Witam
    O ile pamietam ten typ to jeden przekaznik jest uzyty do wyjściaalarmowego a drugi do sterowania odbiornikiem, może zle kolega połączył odbiornik, może styki w przekazniku są nadpalone - trzeba sprawdzic połączenia przekaznika ( na zdjeciu widac jakies krosy).
    Jeżeli przekazniki reaguja to tylko styki - o ile pamietam to Lumel (teraz Relpol) nie produkuje takich przekazników ale mozliwe że da sie je zastapic
    Pozdrawiam

    0
  • #11 19 Sie 2005 11:58
    darco112
    Poziom 10  

    Dzięki, zaraz zabieram się za sprawdzanie. Gniazdo jedengo z przekaźnikó rozleciało się ze starości przy próbie demontażu :) musiałem więc przylutować go na stałe. Jeszcze jedno pytanie: Czy do działania urządzenia wystarczy jeden przekaźnik i odbiornik podłączony do odpowiednich styków (10 i 14 dla przekaźnika pierwszego z lewej)?

    0
  • #12 19 Sie 2005 12:12
    pllmisp
    Poziom 17  

    Witam
    Dokładnie nie pamiętam bo to dość stary regulator ale w instrukcji którą kolega posiada jest to opisane.

    Pozdrawiam

    0
  • #13 19 Sie 2005 14:15
    darco112
    Poziom 10  

    Wszystko jasne - jeden stycznik był nadpalony. Teraz wszystko działa.
    Ostatnie pytanie - Jakie maksymale obciążenie można podłączyć pod regulator - 500W? Nie bardzo rozumiem co jest napisane w instrukcji...

    0
  • #14 20 Sie 2005 07:53
    chozby
    Poziom 19  

    Witam .
    Maksymalne obciążenie będzie zależało od obciążalności styków przekaźników . Jeśli masz je trochę podpalone to bym nie ryzykował
    i zastosował większy przekaźnik lub stycznik sterowany poprzez styki orginalnych.
    Pozdrawiam .

    0
  • #15 20 Sie 2005 08:20
    darco112
    Poziom 10  

    Ale z tego co wynika z instrukcji to ile?

    0
  • #16 20 Sie 2005 09:02
    chozby
    Poziom 19  

    Witam .
    W instrukcji jest podany max.prąd jaki może płynąć przez styki przekaźnika ( 3A ) co przekłada się na max.moc ( 500VA ) . Podłączać
    możesz sobie obciążenia dowolne mniejsze niż te max. Jeśli obciążenie
    będzie indukcyjne (tzn. jakiś silnik lub uzwojenie ) to trzeba stosować gasiki ze względu na powstawanie łuku na stykach w czasie przełączań .
    Pozdrawiam .

    0
  • #17 20 Sie 2005 10:59
    darco112
    Poziom 10  

    A gdyby połączyć równolegle dwa wyjścia to można dać w somie 1000W?

    0
  • #18 20 Sie 2005 11:19
    chozby
    Poziom 19  

    Witam .
    Nie można . Nie wiem czy czytałeś dokładnie zasadę działania (dołączoną przez ciebie ) regulatora ze sprzężeniem zwrotnym . To są osobne tory .
    A w ogóle do czego ma służyć ten regulator ?
    Pozdrawiam .

    0
  • #19 20 Sie 2005 13:12
    darco112
    Poziom 10  

    Czytałem, ale nie bardzo rozumiem.

    darco112 napisał:

    Regulator ma służyć do regulacji temp. wody w zbiorniku w zakresie 0-100 st C za pomocą grzałki.


    Wody ma być około 20 litrów.

    0
  • #20 21 Sie 2005 08:41
    chozby
    Poziom 19  

    Witam .
    Spróbuję pokrótce wytłumaczyć zasadę działania tego regulatora
    ze sprzężeniem . Załóżmy,że ustawiamy temp.na 100 st C dużym
    pokrętłem(temp. regulowana ) a małe pokrętło dT na 20 .Do jednego
    przekaźnika podłączamy grzałkę o większej mocy , a do drugiego
    o mniejszej . Przy temperaturze obiektu do 80 st C będą grzały obie
    grzałki ( pali się lampka biała ) . Po osiągnięciu temp. 80 st C przestaje
    grzać większa grzałka (świecą się obie lampki ) . Po dojściu do
    temp 100 st C przestaje grzać również grzałka mała ( świeci się lampka
    czerwona ). Ten rodzaj regulacji wykorzystywany jest by temp .końcowa
    nie przekroczyła za bardzo temp.zadanej ( siłą bezwładności grzałki
    dużej i obiektu mierzonego ). Jeśli nie zależy na tym to można wykorzystać
    tylko jedną grzałkę włączoną jako grzałka mniejsza .
    Musisz tylko sprawdzić , który przekaźnik wyłącza się wcześniej a który
    później .Najlepiej wykorzystać do tego potencjometr włączony w miejsce
    czujnika .
    Pozdrawiam i powodzenia

    0
  • #21 22 Sie 2005 17:47
    darco112
    Poziom 10  

    Okazało się, że 2x500w to za mało aby podgrzewać/utrzymać temperaturę medium. Czy wymiana przekaźników na "mocniejsze" pozwoli na zastosowanie grzałki np 2kW? Jeśli tak, to na jakie?

    0
  • Pomocny post
    #22 22 Sie 2005 20:06
    chozby
    Poziom 19  

    Witam .
    Najprostszym rozwiązaniem byłoby użycie styczników na 220 V zm.
    o odpowiedniej obciążalności styków załączanych poprzez styki
    orginalnych przekaźników . Niestety nie dysponuję danymi styczników .
    Jeśli decydowałbyś się na zmienienie przekaźników to ważne by miały
    tą samą oporność cewki , oczywiście muszą być na stałe napięcie
    ( wartość tych danych odczytasz z przekaźników ) .
    Pozdrawiam .

    0
  • #23 22 Sie 2005 20:20
    darco112
    Poziom 10  

    Na przekaźniku mam napisane:
    RM-2
    24V =
    1050 Ω
    Który z tych będzie pasował?
    http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?PID=2
    Jak się przekłada max amperaż na moc odbiornika i odwrotnie. A konkretnie jakiego przekaźnika będzie wymagała grzała 2kW?

    0
  • #24 23 Sie 2005 08:32
    Czesiek
    Poziom 28  

    RM2 ma styki o obciążalności 3A.
    Do grzałki 2kW poleciłbym z najtańszych RM83-1011-21-1024 o mocy łączeniowej do 4kW przy obciążeniu rezystancyjnym (grzałka)

    0
  • #25 23 Sie 2005 08:37
    darco112
    Poziom 10  

    A czy przy podłączeniu innego przekaźnika do styków obecnego uzyskam taki sam efekt? Wystarczy jakikolwiek przekaźnik o napięciu cewki 220VAC i odpowiednim amperażu styków?

    0
  • Pomocny post
    #26 23 Sie 2005 23:02
    maestro11
    Poziom 15  

    darco112 napisał:
    A czy przy podłączeniu innego przekaźnika do styków obecnego uzyskam taki sam efekt? Wystarczy jakikolwiek przekaźnik o napięciu cewki 220VAC i odpowiednim amperażu styków?

    Podłącz jakikolwiek przekaźnik o napięciu cewki 220VAC i odpowiednim amperażu styków na wyjściach regulatora tam gdzie podpinałeś żarówkę, a oryginalne przekażniki zostaw tak jak są.

    0
  • #27 24 Sie 2005 08:43
    darco112
    Poziom 10  

    Zamiast dawać dodatkowe przekaźniki, które są drogie, wymieniłem stare 24V/250V 3A na nowe 24V/250V 8A jak narazie działa wyśmienicie.

    0