Spawarka transformatorowa Dalex tk42 czy zabezpieczenie wytrzyma

dziki2000 30 Mar 2018 18:47 312 9
  • #1 30 Mar 2018 18:47
    dziki2000
    Poziom 8  

    Witam, jestem w posiadaniu spawarki transformatorowej dalex tk42 na 380V i mam pytanie czy mogę ją użytkować w garażu gdzie mam instalacje 5x2,5 mm2 20A dodaje foto tabliczki znamionowej
    Proszę o info do jakiej max wartości prądowej mogę ją we użytkować
    Pozdrawiam

    0 9
  • #2 30 Mar 2018 20:41
    osiniak75
    Poziom 31  

    To zależy czy te 20A jest na porcelanowych topikowych czy na klapkowych np. B-20. Na tabliczce jest podany prąd z sieci w zależności od prądu spawania, 14A przy 135A i 21A przy 180A. Przewód 2,5mm spokojnie wytrzyma takie obciążenie, gorzej jeśli jest na zasilaniu klapkowy B-20 bo może się wyłączać np. przy sklejeniu elektrody

    0
  • #3 30 Mar 2018 21:17
    dziki2000
    Poziom 8  

    Witam, instalacja jest na aparatach,w garażu mam C20A, próbowałem spawać dzisiaj 140 A ale tylko 3 elektrody i nic się nie działo

    0
  • #4 31 Mar 2018 16:08
    Akrzy74
    Poziom 39  

    osiniak75 napisał:
    To zależy czy te 20A jest na porcelanowych topikowych czy na klapkowych np. B-20.
    osiniak75 napisał:
    gorzej jeśli jest na zasilaniu klapkowy B-20 bo może się wyłączać np. przy sklejeniu elektrody

    Może kolega rozwinąć myśl? i co to jest klapkowy np. B20?

    0
  • #5 31 Mar 2018 20:07
    dziki2000
    Poziom 8  

    Koledze pewnie chodziło o aparatowe zabezpieczenia nadprądowe

    0
  • #6 31 Mar 2018 20:11
    osiniak75
    Poziom 31  

    Dokładnie, takie białe z klapką góra - dół. Z napisem B20

    0
  • #7 31 Mar 2018 20:28
    zbich70
    Specjalista elektryk

    osiniak75 napisał:
    Dokładnie, takie białe z klapką góra - dół. Z napisem B20

    Jesteś pewien że 2,5mm² zdzierży 20 amperów długotrwale?
    Podpiszesz się pod tym?

    0
  • #8 31 Mar 2018 21:00
    osiniak75
    Poziom 31  

    zbich70 napisał:
    Jesteś pewien że 2,5mm² zdzierży 20 amperów długotrwale?

    Rozmawiamy o spawarce która nie jest urządzeniem pracującym jakoś długotrwale, czemu ma służyć takie łapanie za słówka?

    0
  • #9 31 Mar 2018 21:12
    zbich70
    Specjalista elektryk

    osiniak75 napisał:
    Rozmawiamy o spawarce która nie jest urządzeniem pracującym jakoś długotrwale

    Skąd taki wniosek wysnułeś? Z tej "klapki" zabezpieczenia?

    0
  • #10 31 Mar 2018 21:21
    osiniak75
    Poziom 31  

    dziki2000 napisał:
    próbowałem spawać dzisiaj 140 A ale tylko 3 elektrody i nic się nie działo

    0