Schemat instalacji C.O do weryfikacji

04 Kwi 2018 11:52 468 9
  • Poziom 11  
    Witam serdecznie,

    Czy przedstawiony schemat instalacji C.O jest poprawny?

    Schemat instalacji C.O do weryfikacjimoj sche..t.png Download (435.12 kB)

    Planuję zamontować dwa rozdzielacze. Jeden do ogrzewania podłogowego (typu jak na schemacie), drugi do grzejników (również typu jak na schemacie). Podłogówka będzie miała 5 obwodów. Grzejniki 6 obwodów (każdy grzejnik z głowicą termostatyczną) z czego na jednym obwodzie chciałbym zamontować trzy grzejniki (na poddaszu).

    Dodatkowo rozdzielacze będą na przeciwległej do kotła ścianie, dlatego planuje przejście rur pod sufitem. Czy z tego względu zamontować jakąś dodatkową pompę?

    Co do schematu dodać, co usunąć a co zmienić?

    Czy zastosować jeszcze zawór czterodrożny między kotłem a rozdzielaczami (po stronie ściany z kotłem) żeby w okresie jesieni i wiosny nie "przeziębić" kotła? Taki zawór z ręczną nastawą czy z siłownikiem?

    Bardzo proszę o poradę.
  • Poziom 28  
    Trochę to dziwne wszystko. Dałbym rwa rozdzielacze na parterze i pietrze wspólne dla grzejników i podłogówki. Dla podłogówki montujesz głowice termostatyczne na rozdzielaczach z kapilarą w podłodze.
    Jedna pompa obiegowa wystarczy. Zbiornik CWU wpięty równolegle w instalacje jak zwykły grzejnik. Do pompki obiegowej czujnik temperatury kotła.
  • Poziom 11  
    Podłogówka ma być tylko na parterze i to nie na całej powierzchni. Tam gdzie nie będzie podłogówki będą grzejniki. Te grzejniki na poddaszu mają za zadanie podgrzać pomieszczenie w momencie przebywania w nim (normalnie będą pracować na "1"). Poddasze nie będzie częścią mieszkalną, raczej warsztatowo-gospodarczą dlatego nie chcę budować tam dedykowanego rozdzielacza.
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Zamysł jest ogólnie dobry. Grzejniki najlepiej podłącz osobno każdy do rozdzielacza. Rozdzielacz podłogówki powinien być powyżej poziomu grzanej podłogi żeby można było odpowietrzyć.
    Zawór 4d sobie daruj. Do ochrony powrotu zamontuj osobną pompę na bajpasie spinającym zasilanie z powrotem zaraz za wyjściem kotła.
    Do podłogówki zawór 3d dobrze żeby był z siłownikiem i do tego sterownik pogodowy
  • Poziom 11  
    hajtaler napisał:
    Zamysł jest ogólnie dobry. Grzejniki najlepiej podłącz osobno każdy do rozdzielacza. Rozdzielacz podłogówki powinien być powyżej poziomu grzanej podłogi żeby można było odpowietrzyć.
    Zawór 4d sobie daruj. Do ochrony powrotu zamontuj osobną pompę na bajpasie spinającym zasilanie z powrotem zaraz za wyjściem kotła.
    Do podłogówki zawór 3d dobrze żeby był z siłownikiem i do tego sterownik pogodowy


    Czy chodziło Ci o coś takiego?
    Schemat instalacji C.O do weryfikacjimoj_schema...awiony.png Download (412.43 kB)

    Tak ma wyglądać ten baypass? Pompa na nim załączona cały czas na powiedzmy I biegu, czy tylko w okresie przejściowych temperatur? Kurcze dużo tych pomp wyjdzie :/
    Kolego nie znam Twojego doświadczenia i nie zrozum mnie źle ale chciałbym się upewnić czy stosowałeś gdzieś już takie rozwiązanie i czy jest ono skuteczne?

    Co do połączenia trzech grzejników na poddaszu do jednej poziomej linii rozumiem że zachodzi przypuszczenie że każdy kolejny będzie grzać słabiej?

    Co do samych pomp, przed i za każdą dawać zawór odcinający i obowiązkowo zwrotny od strony wejścia?

    Na zaworze 3D planowałem (chociaż z rysunku nie wygląda) siłownik. Sterownik też chciałbym taki z obsługa siłowników, czujnikiem zewnętrznym i internetem ;)

    PS. Na tym baypassie zwrotny jest odwrotnie, przeklejony obrazek :P proszę się tym nie sugerować.
    Jutro poprawie ten schemat bo aż nie mogę na niego patrzeć. WSTYD!
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    grzechu9009 napisał:
    Tak ma wyglądać ten baypass? Pompa na nim załączona cały czas na powiedzmy I biegu, czy tylko w okresie przejściowych temperatur? Kurcze dużo tych pomp wyjdzie :/
    Przy odpowiednim sterowniku pompa będzie włączać się tylko wtedy gdy temp. powrotu będzie za niska. Powrót obiegu kotłowego powinien być pomiędzy kotłem a trojakiem z bojlera. Nie zapomnij też o dodatkowym trojaku z pochwą abyś mógł zamontować czujnik powrotu.
    grzechu9009 napisał:
    Co do samych pomp, przed i za każdą dawać zawór odcinający i obowiązkowo zwrotny od strony wejścia?
    Zawory zwrotne za pompami.

    Dodano po 1 [minuty]:

    grzechu9009 napisał:
    nuje przejście rur pod sufitem

    Pamiętaj o odpowietrzeniu tych rur.
  • Poziom 11  
    Dziękuje GERSIK za wyjaśnienie działania tego baypassu.

    Chyba jednak zamontuje zawór 4D, nie chce mieć za dużo pomp na obiegu bo i tak chcę dać jeszcze jedną cyrkulacyjną na ciepłej rurce od kranu :/ to w sumie miałbym ich 5... to minimum jakieś 250W na dobe... :P ewentualnie teściowa gdyby wpadła będzie pompować ręczną pompką - na to byłbym w stanie pójść ;)

    Mógłbyś się wypowiedzieć na temat trzech grzejników poddasza na jednej magistrali?

    Poprawiłem schemat. Tak mogą być te odpowietrzniki rur pod sufitem?

    Schemat instalacji C.O do weryfikacjimoj schema...awiony.png Download (367.65 kB)

    dorysowałem nawet osprzęt dodatkowy :D
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Przy zaworze 4d żeby mieć dogrzany powrót na 90% będziesz potrzebował pompy na powrocie obiegu kotłowego więc na jedno wyjdzie. Dojdzie niepotrzebny koszt zaworu 4d. Możesz do ochrony powrotu wykorzystać pompę CWU jak nie chcesz pompy kotłowej ale nie masz wtedy kontroli nad temp CWU która będzie równa temperaturze kotła.
    Jak chcesz 3 grzejniki na jednej nitce to musi być większy jej przekrój bo większa moc będzie do przeniesienia

    Dodano po 3 [minuty]:

    A ok - masz tam pex 20 nie zauważyłem.
    Grupa bezpieczeństwa do układu otwartego niepotrzebna. Wystarczy zawór bezpieczeństwa 1,5 bara w płaszczu kotła.
  • Poziom 11  
    OK :)

    Jest i bajpas :)

    Schemat instalacji C.O do weryfikacjimoj schema...aypass.png Download (401.86 kB)

    Teraz tak:
    1) rura od kotła do rozdzielaczy może zostać 1" czy dać trochę większą?
    2) termometry na dopływie i powrocie z rozdzielacza grzejników będą przydatne?
    3) termometr na powrocie do kotła zakładać czy ufać sterownikowi?
    4) manometry do ciśnienia przy rozdzielaczach i na wyjściu z kotła - zakładać czy szkoda na to zabawy?
  • Poziom 19  
    1" wystarczy.
    Termometry na obwodzie CO moim zdaniem zbędne - na zasilaniu będzie tyle co na kotle a na powrocie grzejników po co Ci wiedzieć ile jest?
    Jeśli jest czujnik temperatury powrotu to dodatkowy pomiar nie jest konieczny. Manometry też zbędne