fakt, że zaraz po załaczeniu migają diody oznacza błąd elektroniki bezpośrednio więc można sobie odpuścić na wstępie szukanie uszkodzeń w układzie chłodniczym. Nie znam bezpośrednio automatyki i zaprogramowanego w tym urządzeniu algorytmu pracy. Jednak przymierzam sprawę do automatyki ATEC na MC68HC05B6 i tu pojawiający niejako ze startu wskazanie błędu dotyczy uszkodzenia w zakresie pomiaru czujnika powietrza na zaciągu parownika TH1 /ew. przy niektórych algorytmach również dla czujnika bezpośredniego parownikaTH2/ Błędy w tym obrebie praktycznie nie pozwalają na start urządzeniu.
czujnik powinien mieć 6,013kΩ w 20°C (+/-0,9%)
Innym problemem może być uszkodzenie elektroniki samej w sobie zwarcie, uszkodzenie w zasilaniu , choć zwykle błąd zasilania +5V skutkuje przyśpieszeniem zegara pracy i urządzenie pójdzie tylko szybko się wyłączy.